φ60100x100木方三合板圆柱模型0松木条

φ12钢筋拉杆柱模示意图钢筋加固示意图 图2 ② 工艺顺序:

模板成型→竖档→现场卫生清扫→弹线定位→立模→临时固定→校核垂直度、轴线、尺寸、形状→柱箍→对拉螺栓→粱、板模板……结束→校正垂直度→加固固定。 ③ 工艺要求:

浇底板砼时,应根据在柱子钢筋上所测的标高,找平柱头的砼,要求平整且标高一致。柱模板支设待柱子钢筋绑扎完并经隐蔽验收后方可施工。

拼柱模时,以梁底标高为准,由上往下配摸,不符合模数部分放到

柱根部位处理,或保证柱模的长度模数,不符合部分放到节点部位处理。配模时应同时考虑清扫口。清扫口在清理卫生后,立即封闭。

模板制作完成后,刷水溶性隔离剂,不得使用废机油。安装柱模时,应在底板面上弹主轴线及边线,同一柱列的应先弹两端主轴线及边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线。

柱模在模板全部加固完毕后,需及时在浇筑砼前对其垂直度尺寸、形状、

. . .

轴线、标高等进行技术复核。支模时,其中的一片初步校正稳定,然后依序安装,合围后,先加固上、下两道箍后进行全面校正、加固。相邻两柱的模板安装,待校正完毕后,及时架设柱间支撑以满足纵向、横向稳定性的需要。柱模板应上设排水口,排水口应设在柱砼施工缝面处。柱模根部须封堵防止跑浆。梁柱接头处的模板,尽量采用预拼整体安装和整体拆除。

3.6.3墙模:

①墙模配模:

墙侧模:采用整块胶合板(1830mmx915mmx18mm)。其中垂直方向上模数尺寸为915mm,横向模数尺寸为1830mm。配模时横向先以1830mm为模数,余下的板归整到墙的一端;竖向配模先以915mm为模数,所剩顶部非模数的余额另按实际尺寸高度配制。

竖档:采用50mmx100mm方木与100mmx100mm方木间隔排置,但在每块胶合板的两端和中部均采用100mmx100mm的方木(共四根),另两根采用50mmx100mm的方木,间距346mm。即一块整板上钉有6根竖档并分其为五等分间距,模数不合的非整板先在板端钉上竖档(100mmx100mm方木),再按间距346mm设置竖档,确保所有竖档之间的距离小于346mm。

横档:横档采用两根50mmx100mm/100mmx100mm方木。最底部的横档中心离地面高度约为300mm,即墙底的第一块模板在300mm高度上钻孔设横档,以上以915mm为模数进行安装,墙顶模板利用梁板搁栅做相当于横档的约束。

对拉螺栓:采用Φ12钢筋对拉螺栓,横向间距同竖档间距(346mm),位置位于竖档旁;竖向间距同横档间距等,位置位于两根横档之间。外墙对拉螺栓带止水环,墙对拉螺栓处加设PVC套管以便螺栓循环使用。

墙模剖面、立面示意图见图4、图5。

. . .

. . .

3.6.4 梁模:

. . .

① 梁模配模:

梁模采用门式钢管架支撑体系。梁底模用同梁尺寸的胶合板。 梁剖面示意图见图6

托木:托木使用50mmx100mm的方木。 夹木:用50mmx100mm方木作夹木。

竖撑:利用50mmx50mm方木或用零碎的板等。间距450mm。 斜撑:使用50mmx50mm)以上方木作斜撑以固定侧模。

对拉螺栓:600mm以上梁高在中上部用Φ12钢筋作对拉螺栓拉紧,梁对拉螺栓处用Φ20—Φ30小竹管对顶梁侧模,使侧模拉、顶固定,间距:800mm。

横向搁栅:

梁高600mm以下(不包含600mm)的梁的横向搁栅采用50mmx100mm方木,间距:400mm—450mm。

梁高600mm以上 (包含600mm)的梁的横向搁栅采用50mmx100mm方木与100mmx100mm方木间隔使用,间距:400mm—450mm。

纵向搁栅:采用70mmx150mm方木,梁高600mm以下(不包含600mm)的梁的纵向搁栅采用80mmx130mm方木代替。 ② 工艺顺序:

卫生清扫→弹出支撑位置→竖向支撑及横向连结→柱模初步固定、校核→纵向搁栅→横向搁栅→底模→侧模→夹木→托木竖撑→斜撑(布置竹管)→(安装对拉螺栓)→标高、轴线校核→加固调整→板模……

工艺要求:

a.支模时,在复核梁底标高、轴线位置无误后,搭设和调平门型架,

再在搁栅上按配模方案铺设梁底板,拉线调直,并与支架固定,在分别安

. . .

66ip64anu62p7v43zg0p6rgfk15sw100hc8