安装拟配备工人60人,在26日历天完成钢筋绑扎。

底板绑扎的顺序为:承台及局部低落处底筋绑扎→地梁钢筋绑扎→底板底筋绑扎→水电预埋→承台及低落处面筋绑扎→底板面筋绑扎→水电预埋、预留→墙、柱插筋。

施工中应把握好以下几个环节:

a.底板受力状态与上部梁板受力状态正好相反,故底板筋的搭接部分与之相反,梁板底筋在跨中搭接,面筋在支座搭接。基础梁底部需要贯通的钢筋,采用焊接,接头位置应相互错开,同一接头区焊接头数占总根数的比例应不大于50%。

b.底板钢筋为双层双向,板底与板顶钢筋之间采用Φ16@1000马蹬支撑,用?8@480拉结。

c.群桩承台处钢筋皮数较多,钢筋网片间的排距较大,为保证底板钢筋的排距,根据本工程的特点,钢筋支架采用L53×5角钢焊成支架来支承底板上层钢筋的重量及施工荷载。

d.基础底板钢筋规格较大,层数多,长度又长,安装时要考虑好穿筋的前后顺序。基梁高,要架高后方可绑扎梁底筋。应注意支架的安全可靠。扎好后,整梁很重,放入梁中,用多台拉链葫芦,慢慢放入梁中。

e.由于底板钢筋层较多,自重大,而底板对保护层要求较高,故必须提前28天制作高标号细石砼垫块,并派专人养护,绑扎时密布。

f.保证各部位的锚固与搭接长度,对不符合要求的,能换的便换,不能换下来的,要采取焊接或其它方法进行加固,然后才能进行下步工序。

②柱、墙底板插筋:

底板筋绑扎前,先将各墙、柱边线引测至底板或梁底垫层上,用红油漆

. . .

做出标志,在底板筋基本结束时,即用线锤在网片上吊出各边线位置,定出墙的钢筋边线后,用Φ6通长钢筋沿墙钢筋边线位置绑扎在钢筋网片上;柱的位置定出后,用柱箍沿所定柱钢筋边线绑扎在钢筋网上并用电焊点住。定出上述墙、柱位置后,随即开始插筋。为避免在施工过程中,插筋偏位移动、插筋要求用电焊点焊到钢筋网片上,并绑扎三至四道水平筋或箍筋,对插筋处松动的网片用电焊加固。由于本工程外墙立筋直径因楼层不同而变化,为便于统一施工,墙筋与柱筋统一采用焊接的方法进行一层一层接长,因此插筋时必须保证焊接或绑扎时能错开搭接接头。对外墙连墙柱箍在遇钢板止水带时,保证止水带围的箍筋断开但必须与止水带钢板焊牢,止水带上下各设三道加密箍筋。

③底板以上钢筋绑扎:

底板砼浇捣后,复核弹线、校正处理偏位的墙、柱钢筋、焊接墙柱纵筋,绑扎柱箍与墙体水平筋。本工程外墙水平筋、纵筋间距很密,绑扎时应严格控制间距,外墙水平筋搭接部位也应注意,因为外墙要承受外侧土压力,故外墙外侧水平筋搭接部位宜在连墙柱中段1/3围,外墙侧水平筋搭接部位宜在连墙柱段(支座)。柱箍绑扎要注意箍筋加密围,箍筋开口螺旋错开。

梁板钢筋绑扎顺序为:主梁→次梁→板底筋→水电预留预埋→板面筋。主梁高度较大时,可先留一边梁侧模,待绑扎好梁筋后封闭。本工程地下室所有墙体与楼板相结处,均设一通梁,对截面小,梁筋较少的通梁拟和墙体水平筋一起绑扎。对外墙、水池及车道墙体上通梁由于截面大,梁筋较多,拟和板面梁同时绑扎。

本工程地下室钢筋工程量大,特别是底板、钢筋网片层较多,质检人员一定随绑扎随检查,发现问题及时纠正,在检查过程中,随时将隐检记录按

. . .

实填写清楚。

④钢筋焊接

本工程属高层建筑,对钢筋焊接要求很高,尤其对柱纵筋:一、二级框架的各部位纵筋连接采用焊接或机械接头。我司在施工中,将对所有柱的主筋一律采用电渣压力焊,水平钢筋的焊接采用闪光对焊(少量搭接焊),对本工程施工中使用的电孤焊、闪光对焊及电渣压力焊必须按规取样,尤其是对闪光对焊必须提前取样,试验结果合格后方允许用于工程中,对复检不合格的必须采取加固或全部割掉重焊。

⑤材料进场检查

对每一批进场钢筋首先进行外观检查,并按规进行原材试验,本工程尽量采用国产钢材,使用进口钢材时,必须进行焊接性能化学分析。 3.6 模板工程

模板是保证工程结构外形和尺寸的关键。砼浇筑对模板的侧压力大,需根据实际受力状态,对模板、横楞、对拉螺栓等进行计算配制,以确保模板体系有足够的强度和刚度。

3.6.1 底板侧模:

本工程地下室底板侧面设计中与外墙外侧面相平,按照外墙水平施工缝留置详图,与底板一起浇注的外墙高度拟定为500mm,故底板外侧模的一次支设高度为950mm,模板采用九夹板配50×100mm木方,支撑采用木方对顶围护壁(或桩间墙)的方法。具体示意如下:

. . .

护 桩止水钢板Φ8钢筋止水板与主筋点焊底 板木方支撑 3.6.2 柱模: ①柱模配模: a.矩形柱:

侧模:柱尺寸为bxh,其中b方向采用同柱宽胶合板,h方向采用h + 2x18mm宽的胶合板。

竖档:采用50mmx100mm方木,间距: x18mm宽的胶合板。

竖档:采用50mmx100mm方木,间距:

800mm至1100mm柱宽的竖楞采用五根、分柱宽均四等分位置布置; 600mm至700mm柱宽的竖楞采用四根,分柱宽均三等分位置布置; 600mm以下(不包括600mm)柱宽的竖楞采用三根,分柱宽均等分位置布置。

柱箍: 800mm×800mm以上的柱子四周采用100mmx100mm方木对拉连接,

. . .

两根为一组,两端以Φ12钢筋拉结;

800mm×800mm(不包括800mm×800mm)以下柱子柱箍采用100mmx100mm方木和50mmx100mm方木,两根为一组,两端以Φ12钢筋拉结;

间距:450mm,最底部的柱箍离地面中心距离为150mm。 拉结钢筋:两端用定型卡或对拉螺栓等固定拉紧。

柱底部必须预留清扫口。柱模示意图如图1所示:

b、圆形柱

圆形柱采用竖直松木狭条模板加圆弧档做成两个半片,包三合板组成。柱箍采用方木查对竖直摆放,两根为一组,中间以φ12钢筋拉结,用定型卡固定拉紧,木方压于半圆状的圆厝型上,模型间距:450mm。另在两半圆形模型中部加一道钢筋箍,8钢筋两端焊上角钢,两角钢间用螺栓连接,间距:450mm。其构造如图2所示。

. . .