一、联络通道及泵房位置

根据设计图纸,在区庄站—动物园站盾构区间设置一处联络通道(兼泵房),该联络通道与左线盾构隧道接口处的中心里程为ZDK12+294.343,与右线盾构隧道接口处的中心里程为YDK12+296.235。

动物园站—杨箕站盾构区间设置一处联络通道(兼泵房),该联络通道与左线盾构隧道接口处的中心里程为ZDK13+396.574,与右线盾构隧道接口处的中心里程为YDK13+380.000。

通道施工安排在右线隧道贯通后,盾构机解体吊出期间进行,当与左线隧道同时完成施工。联络通道净空为宽2.3m,高2.6m的半圆拱直墙断面。

管道井仅考虑废水抽排管的安设,采用钻孔法施工。地面检查井内净空为φ1400mm,净高2380mm,地面留φ700的井口,区间的废水与渗漏水通过φ200排水铁管汇入集水池中。

联络通道采用矿山法开挖,采用复合式衬砌。根据地质条件,初期支护采用C25网喷混凝土、锚杆联合支护,二衬采用模筑C30钢筋混凝土衬砌,防水等级S10;在初支与二衬之间拱部设置防水层,采用无纺布+PVC防水板全断面铺设。

二、联络通道施工加固措施

本标段联络通道的施工采取打设φ22,L=3m的砂浆锚杆,环、纵向间距1m错开布置于拱顶。隧道与联络通道交接处使用专门设计的特殊管片,在破除管片开口前沿破除面方向进行预注浆加固,对破除管片环进行支撑并确认涌水不大时才可切除洞门处的管片。 施工步骤如下: ⑴地层注浆加固(必要时采取施工降水措施)。 ⑵在先施工侧开口环内的不开口部位均匀设置支撑点(施工至另侧隧道时亦需同样处理)。

图一 联络通道处支撑加固示意图 ⑶切除通道部位的特殊砼管片,边开挖、边施工初期支护,然后铺设防水板、现浇钢筋混凝土二次衬砌。

⑷待通道钢筋混凝土结构达到设计强度后,拆除管片支撑,拧紧特殊衬砌的连接螺栓,并焊接固定。

三、联络通道(泵房)施工工艺及流程

在切割特殊管片后,采用矿山法开挖联络通道。联络通道开挖采用风镐开挖,开挖时根据土质情况及时完成初期支护。出碴前期利用右线隧道以电瓶车将土运至井口排弃,后期利用左线隧道出土。 1

word

1、联络通道(兼泵房)暗挖施工工艺

根据招标设计图纸,本标段联络通道(含泵房)、泵房在结构形式、支护形式上相同,因此我们将以联络通道兼泵房为例说明其施工工艺及流程,联络通道采用短台阶法进行施工,盾构隧道在通道部位设置特殊衬砌环:开口、闭口衬砌环。

施工程序表:

序号 1、加固暗挖段地层; 2、安装临时钢梁和竖向支撑,切除部分特殊管片。 联络通道(含泵房)施工程序 图 示 说 明 1 1、根据地层情况,按每循环进尺0.5~0.75m开挖联络通道土方; 2、打入φ22砂浆锚杆,局部布设; 3、封闭掌子面; 4、挂网喷射C25砼15cm厚。 2 2

word 3 1、按每循环进尺0.5~0.75m垂直开挖泵房集水池土方,开挖上层循环进尺按0.75m,下层按0.5m; 2、挂网喷射C25早强砼S6,15cm厚; 3、按同样程序完成集水池开挖并封底。 4 1、施作集水池底板防水及二衬; 2、集水池底板砼养护至设计强度; 3、施作集水池边墙防水及二衬。 5 1.施作联络通道底板防水及二衬; 2.施作泵房检查井,并打设垂直套管; 3.施作联络通道拱、墙防水及二衬。 2、隧道初期施工工艺 初期支护在每步开挖后及时进行,初喷、打设锚杆、挂网、喷混凝土等工序。 (1)打设锚杆

隧道采用φ22砂浆锚杆,锚杆及间距按设计要求设置,锚杆施工程序见图二。

3

word 钻孔 洗孔 插锚杆 锚杆加工 砂浆拌合 灌 浆 封口 图二 锚杆施工流程图

施工时采用风枪钻孔,钻孔时确保孔口岩面整平,使岩面与钻孔方向垂直。

注浆方式根据锚杆的长度确定,当锚杆长度小于3m时,采用先注后插的施工工艺,当锚杆长度大于3m时,采用先插后注的施工工艺。

(2)网喷混凝土

钢筋网均绑扎在锚杆端头上,钢筋网挂靠牢固,在喷射混凝土时不得晃动。钢筋网随受喷面的起伏铺设。

喷射混凝土由下向上分段、分片、分层螺旋式喷射。每段长度按循环进尺,每层厚度控制:拱部5-6cm,墙部7-10cm。喷射混凝土配比,喷射方法按设计参数及施工规范进行,仰拱喷射混凝土前清理好基坑杂物和积水,必要时应提高一个混凝土等级。

(3)喷射混凝土机具及工艺流程

喷射混凝土采用罐式喷射机,湿式喷射工艺。喷射混凝土工艺流程见图三。

4

word 粗骨料 筛 选 细骨料 水泥 速凝剂 拌合机 给水 喷射机 供风 喷 嘴 喷射面 图三 湿式喷射工艺图

3 泵站集水井开挖

泵站集水井采用风镐开挖,在联络通道底板施工中同步施作集水井锁口加强衬砌环,在加强环作用下进行集水井土体开挖,随挖随喷锚支护。

4 二衬施工

1、二次衬砌类型

在联络通道贯通完成后进行联络通道内衬结构施工。内衬结构按设计要求先进行防水层施作,随后施工结构层钢筋混凝土,结构层钢筋混凝土施工顺序为联络通道底板、联络通道侧壁及拱部,结合现场情况确定是否进行适当调整。

联络通道使用组合式模板,混凝土采用分层浇筑,拱部采用挤压泵送施工工艺,附着式振捣器振捣,其它部位则用插入式振捣棒振捣并辅以锤子敲打以确保混凝土浇筑密实,以保证联络通道内衬结构达到防水标准要求。拱部拆模严格遵守规范规定的强度时间。

2、二次衬砌施工流程

暗挖区间隧道二衬按照先仰拱后拱墙的顺序施工,拱墙一次衬砌成形,以减少施工缝,提高结构自防水能力。二次衬砌施工流程见图四。