图5.2.9 地下室底板施工完成图
5.2.10混凝土养护
1后浇带混凝土强度比底板混凝土等级高一标号的微膨胀混凝土,并保持不少于14天的保温、保湿养护,养护时间为28天。
图5.2.10-1 地下室底板养护图
2后浇带施工完毕后,在距后浇带两侧10cm处用水泥砂浆抹一条 50mm×50mm的挡水坝,并在上部封盖木板,木板下放一层SBC卷材。以防杂物和施工用水进入后浇带,具体图示见下:
图5.2.10-2 后浇带施工完后保护措施图
5.3劳动力组织
劳动力组织应根据工程大小、进度及工种而定,仅后浇带小组可按下列配备人员:模板制作、安装10人,钢筋加工、安装6人,后浇带混凝土浇筑6人。
6、材料与设备
6.1主要材料
止水带钢板、15mm建筑用胶合板、φ48mm钢管、钢管顶托、50×100mm木枋、钢板网、钢丝网、铁丝、水泥、砌块等。 6.2主要工具及设备
木工锯、手锯、塔吊、水平仪、全站仪、经纬仪、水平尺、钢卷尺、钢筋弯曲机、切断机、电焊机、手锤、混凝土泵、砼振捣器、高压水枪、凿子、刀口刷、人字梯等。
7、质量控制
7.1本工法执行的标准规范
《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 7.2质量保证措施
1后浇带两侧采用钢板网进行支模,避免后浇带混凝土夹渣、漏浆、错茬。 2后浇带中部设置水平钢板止水带,钢板网模板分上下两层。钢板止水带设计成V字形,V字的扩展角宜在160o左右,即两边各上翘10o左右,V字的顶端设在底板施工缝的先浇混凝土一侧内。
3垫层防水采用高分子自粘胶膜防水卷材。
4底板采用斜面分层的浇筑方法,厚度不大于500mm,并通过测温记录与保温覆盖措施使内外温差控制在25°以内。
5底板每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部混凝土密实,后道振捣棒布置在混凝土卸料点,解决上部混凝土的捣实。
6混凝土使用的水泥、外加剂,必须有原材料试验和检测合格报告,并有砂、石出厂合格证。
7混凝土试块按规定制作、养护和取样、试验。 8观感质量应达到:
裂纹:无超出设计允许之明显裂纹。 接槎:无明显水纹,顺平顺直。 线角:面、角、线顺平顺直。
颜色:同一层内梁、板、墙、柱砼颜色基本一致。 粘模:无明显粘模。 9混凝土结构允许偏差项目
表7.2 允许偏差值
项 次 1 2 3 4 5 6 7 9 标高 截面尺寸 项 目 层 高 柱、墙、梁 允许偏差值(mm) ±5 ±2 3 3 5 3 ±3 ±5 检查方法 水准仪、尺量 尺量 2m靠尺、塞尺 线尺 拉线、尺量 拉线、尺量 尺量 吊线、尺量 表面平整度 角、线顺直 预留洞口中心线位置 预埋件、管、预留孔 中心线位置 楼梯踏步宽、高 阳台、雨罩位置
8、安全措施
1进入施工现场的作业人员正确佩戴安全帽和其他安全防护用品,岗前严禁喝酒、施工现场严禁吸烟。
2使用输送泵输送混凝土时,应有两人以上人员牵引布料杆管道的接头,安全阀、管架等安装牢固,输送前应试送,检修时必须卸压。
3浇筑前应检查砼泵关有无裂纹,损坏变形或磨损严重的立即更换。 4使用塔吊配合吊斗浇筑时,起吊作业要有专人指挥,吊机作业半径内禁止站人。
5混凝土振捣安全工作要求:
1)混凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用,开关箱、漏电保护器、插座、插头应完好无损,不得使用破皮老化的电源线。
2)操作人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,不得用电源线拖拉振捣器。 3)电机有专人定期检修,严禁非专业人员拆装电机,作业过程中严格按章施工,防止发生触电事故。
6雨天及时清理钢筋、模板及脚手架上的积水。
9、环保措施
1后浇带中部设置排渣、清淤沟槽,后浇带封闭之前排出后浇带缝内泥水,通过排污集水井抽至地面沉淀池,经沉淀后排入市政管道。
2混凝土罐车进场严禁鸣笛,出场统一到位于现场东、西门外排污池边清洗后上路行驶。
3对操作人员严格要求,振捣混凝土时禁止振击钢筋或模板,做到快插慢拔,降低噪音。
4工作完成后,及时清理施工现场垃圾、妥善处理废弃物,做到工完场净。 5地下室后浇带混凝土浇捣后,应设置临时围挡,达到标准化文明工地。
10、效益分析
10.1经济效益
通过该工法的应用,武汉舵落口大市场陶瓷卫浴营销总部基地二、三期工程底板后浇带施工周期提前15天;保证了后浇带施工质量,避免了现场二次修补,节约修补人工5人10天;采用钢板网支模,避免后浇带混凝土夹渣、漏浆、错茬,节约混凝土23m3。
节约的费用计算如下:
1、人工费1:15天*22人*200元/人.天=66000元; 2、人工费2:10天*5人*200元/人.天=10000元; 3、材料费:23m3X380元/m3=8740元; 4、合计:8.474万元。 10.2社会效益
通过该工法的应用,解决了后浇带夹渣、漏浆、错茬、裂缝、渗漏水等质量通病。使大体积、大面积混凝土底板分块分段施工,加快了施工进度,缩短了施工工期,提高了后浇带混凝土的质量和防水效果。得到业主、监理的一致好评,并在2015年评为湖北省“安全文明施工现场”荣誉称号,中冶集团“安全文明标准化工地”荣誉称号,中国建筑业协会首届中国建设工程BIM大赛中荣获三等奖,在中冶集团首届BIM技术应用大赛中荣获民用工程优秀奖等奖项,“基坑支护安全专项施工方案”获得企业优秀施工组织设计三等奖。
11、应用实例
11.1武汉舵落口大市场陶瓷卫浴营销总部基地二、三期工程
武汉舵落口大市场陶瓷卫浴营销总部基地二、三期工程总建筑面积166416㎡,地下室建筑面积为38367㎡。地下室一层,地下室从东至西相总长达330m,
中间设置有若干条卧式底板后浇带。采用此工法确保了后浇带的质量和美观,取得了良好的经济效益和社会效益。 11.2国旅安阳城一期项目
本工法在公司承接的国旅安阳城一期项目中得以应用,总建筑面积31万㎡。 地下室底板后浇带施工,缩短工期12天,后浇带无夹渣、漏浆、错茬、裂缝、渗漏水等质量问题,保证了工程质量,提高了生产效率,节约了项目成本。整个施工过程充分使用了本工法的要点,取得了良好的经济效益和社会效益,证明了本工法的先进性和实用性。