好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压力钢管制作安装及措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

玉溪东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程 第八标段 隧洞出口至华宁岔管段(K0+000~K10+047.2)

输水钢管制作、运输、安装及措施

1 工程概述

玉溪东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程第八标段:隧洞出口至华宁岔管段(K0+000~K10+047.2)输水钢管,管轴线全长约:10308.8m。其中K0+000~K5+280为φ内1400mm的单轴线输水管; K5+280~K10+047.2为φ内1000mm的双轴线输水管,输水钢管需要制作的总长度约为:15191.2m,其管壁厚度分另为:δ=14mm、δ=16mm、δ=18mm、δ=20mm四种规格,材质均为:Q345R,总重量约为:6993.54t (不含钢管附件) 。

2 原材料

本工程钢管制造材料为来料加工制造,钢板进场时应按规定进行表面超声波探伤抽检,并做好相关检查记录,每批次钢板抽检比例不应小于5%,或按业主要求抽检比例执行。材料进厂时要求其供应商提供产品合格证、材质证明书等证件以保证后期的产品制作质量。在后期的产品制作中可以不再对其进行单独的检验,以其进厂时的抽检、复检为准(但必须保证记录的可追溯性)。

材料进厂后必需按钢板外形尺寸、厚度、材质整齐堆放,并做好标记、标识,专用专取;严禁乱堆乱放及不按计划随意用料。

原材料(钢板)堆放图示

(1)金属材料

本工程钢管及钢管附件制造所用的金属材料,必须符合施工图样规定,其机械性能和化学成份必须符合现行的国家标准或部颁标准,并应具有出厂合格证。如无出厂合格证、或标号不清、或数据不全、或对数据有疑问者,应每张或每件进行试验,试验合格并取得业主同意才能使用。

凡钢板表面存在的缺陷超过GB3294的有关规定时,不得用于制造本工程的钢管及钢管附件。

所有金属板材、型钢都应在购买后采取有效措施防止材料锈蚀。 (2)焊接材料

1)焊条型号或焊丝代号及其焊剂符合施工图纸的规定,当施工图纸没有规定时,选用与母材强度相适应的焊接材料。

2)焊条应符合GB5117、GB5118、GB984或GB983的有关规定。 3)碳素钢埋弧焊用剂应符合GB5293的有关规定。 4)焊接材料都必须具有产品质量合格证。

5)焊条的贮存与保管遵照JB3233的规定执行,存放于我单位一级库焊材存放架上,仓库内设置:ZYH-100自控远红外电焊条烘干炉、温湿表、除湿机。 仓库情况详见下图:

使用焊材时,由管理员二级库用电焊条烘干炉烘干,存放与恒温干燥箱,焊工即领即用。二级库内设有:自控烘干炉ZYHC-150、恒温干燥箱101-2型、自控红外电焊条烘干炉ZYHC-150、旋转式远红外焊剂烘干机XZYH-60、XZYH-100。见下图:

焊接工艺评定、检验室如下图所示:

压力钢管制作安装及措施

玉溪东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程第八标段隧洞出口至华宁岔管段(K0+000~K10+047.2)输水钢管制作、运输、安装及措施1工程概述玉溪东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程第八标段:隧洞出口至华宁岔管段(K0+000~K10+047.2)输水钢管,管轴线全长约:10308.8m。其中K0+000~K5+28