酒店电能管理系统
集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
酒店电能管理系统
徐霜
安科瑞电气股份有限公司嘉定201801
1?概述
据统计,我国建筑总能耗约占社会终端能耗的45%,能耗费用占饭店营业额的8-15%左右,能源消费占全球能源消费的20.3%。酒店是耗电、耗水大户:一家建筑面积在8000㎡到10000㎡的星级酒店全年会消耗1.3-1.8万吨标煤,其能耗量不亚于一个大型的工厂。一座300个房间的宾馆空调调高1℃,将解决几十户人家的用电问题;一家三星级以上饭店里每个客人每天平均的耗水量为0.5-1.1吨,目前城市居民每人每月的平均用水量则一般不会超过3吨。
2011年相关数据统计表明,全国现有星级酒店宾馆1.4万余家。作为能源消耗大户,节约使用能源、降低基本耗损,一方面意味着降低经营成本,提高营业利润,另一方面对我国十二五节能减排目标的实现,将起到积极的促进和带动作用。 2?酒店电表配置
技术创新是节能增效工作的基础当前,大多数酒店企业仍采用人工统计的方式收集各种能源消耗数据,企业管理者只能靠统计报表和电费、水费等结算账单了解每月的能耗情况,而操作者凭经验和惯例对设备运行进行操控,这种粗放的管理方式数据时效性、准确性差,由于缺少对能源消耗动态过程的监测和分析,不能及时发现能源消耗结构和运行方式中存在的问题,不能及时了解被消耗的能源中哪些部分是合理的、哪些部分是不合理的。能源节能管理系统自动采集、监测企业分散的设备能耗数据,系统的核心是一套功能强大的能效管理软件,通过对多种实时和历史的能耗数据、变化趋势的统计、对比、分析,帮助用户发现和解决能源消耗方式和结构中存在的问题,从而有针对性地对能源消耗过程和方式进行改造、调整和优化,提高能源使用效率.
无论何时,酒店的舒适度、安全性与经济性都依赖于供配电系统的可靠性!安全、稳定的供配电系统可以保证酒店中各类电器设施正常工作,智能系统稳定运行,从而有效的保障了酒店的舒适度和安全环境,同时也会为酒店收益率的提高作出贡献。如何保证给酒店中空调、采暖、通风、照明和电梯等设备提供可靠、连续的电力供应、如何改善电力品质,以保障酒店中各类弱电系统和多媒体系统稳定工作、如何控制酒店运营中的电能损耗,降低电费帐单始终是酒店行业用户所关心的问题。
因此为酒店配电系统的进线回路配置合适的电能表,对其进行全面的电能测量,并监视系统的电能质量;对空调、电梯等供电回路的电气参数实时监视,多角度分析电能使用情况;对会议中心的多媒体通信设备供电回路的谐波污染进行监视;对各个监控系统机房设备和前台结算中心系统设备的供电回路全面监视。最后运用后台管理软件,为酒店配备自动化的电能管理系统,对各类负载的电能消耗进行全面记录,并深入分析,根据多角度的负荷曲线报表,制定合理用电模式,节约电能花费。酒店行业电能管理系统配置方案如下图所示: 1)电源进线
在酒店电源进线配置APMD730智能仪表作为酒店物业的管理仪表。APMD730智能仪表可检测三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、电网频率、有功电能、无功电能、2-31次分次谐波、总谐波含量、电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压电流不平衡度、峰值电压、电压电流序量、波形跟踪显示、复费率电能统计、最大需量记录、SOE事件记录。APMD730仪表可与安装在边上的电力公司收费电表进行电量比对的同时检测供电电能质量,保障酒店内用电的可靠性。
酒店建筑中空调机组庞大、通风设备和电梯设备众多,这些设备的变频机构、控制部件以及酒店中的计算机系统设备都是典型的非线性负载,产生的谐波流入配电系统,污染电网,不仅会对无功功率补偿设备造成潜在影响,还会影响各类电气设备正常运行,降低系统效率,增加电力成本。根据酒店行业非线性负载数量多、分布分散,3次谐波含量较大的特点,可以在主母线配置有源滤波装置ANAPF有源电力滤波装置,进行总体治理谐波,彻底消除因三次谐波产生的中性,保证酒店供电系统安全可靠,保障各类机电设备的正常工作,提高电力系统的管理效率,提高系统效率,降低电能消耗,延长设备寿命,节约酒店的电能花费,降低电力运行成本。ANAPF有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功、平衡三相系统的新型电力电子装置,它能对大小变化的谐波电流以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。 2)一级负荷
酒店行业中,主要通道和重要场所的照明用电、重要动力用电、计算机、电话、电声和录像设备等用电属于一级负荷,该部分电能计量主要采用ACR网络多功能仪表。ACR网络多功能仪表可以提供全面的电能计量,可以测量三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等,为重要用电回路提供全面的电能监测。 3)二级负荷
酒店的空调系统、一般照明以及一般动力均属于二级负荷,由于酒店的空调系统包括冷热机组、风机水泵、空调机房等,用电量占整个酒店用电比重较大,需要对该部分用电点配备ACR网络多功能仪表,进行全面的电能监测。 4)客房、厨房等各功能区域
对于酒店客房、咖啡厅、桑拿康体区、大堂、厨房以及公共部分照明等功能区域可以配备单相或者三相电度表,进行电能计量,便于对整个酒店的用能状况进行全面细致的管理,及时反馈能耗漏洞,协助建筑管理人员发现酒店用能系统存在的问题,找到能耗过高或者不合理运行的设备或系统,并给出改进节能运行管理的建议; 3酒店电能管理系统功能 3.1实时采集
由于电能的“发、供、变、配、用”是在同一时刻完成,用电设备使用电能也是随着时间的变化而变化,要能有效管理电能,电能信息的实时性显得非常重要。系统实时提供配网电压与电流波形、各相负载情况、运行效率、功率因数、电能质量、谐波畸变率以及三相负载不平衡、电网损耗等状况,为酒店的管理者提供了实时决策分析、优化配电的可靠依据。 3.2电能统计
通过系统可在线收集电能审计第一手数据资料,科学准确审计空调、照明、客房、厨房等功能区域的能耗,并自动计算公布企业的日、周、月、季、年的能耗指标和资料。另外,可以根据电能污染情况和酒店产值计算编制清洁能耗和GDP能耗公告。 3.3电能诊断
通过系统及时全面了解了酒店配电网络的实际运行情况和存在的问题,如电压波动、频率波动、负荷不平衡、电网过载、谐波畸变、电压凹陷等,这些可能会导致用电设备的损坏,严重的影响产品质量。所以根据实测数据进行电网或用电设施的预防性维护,可以将电网设备和用电设备损坏下降到最低程度。 3.4电能报表
系统提供详细的电能报表统计功能,对各用电回路在各时间段内用电量进行详细的统计,并进行同比环比分析,与当日营业额、环境温湿度等进行比较分析。 3.5优化运行
通过系统提供的电网运行信息,对设备的超负荷运行、电网故障提出预警,制定电能质量指标,计算酒店用电峰值及出现峰值时间,优化设备使用时间,削峰填谷节约电费,降低酒店运营成本。 4?酒店电能管理系统报价方案 编号 名称 1 2 3 电能质量分析仪 型号 APMD730 数量 2 2 73 单价 4,500.00 77,000.00 2200 小计 9000.00 144,000.00 160600 说明 与供电局总表核对,同时监测与确保供电质量 两路低压进线下端各配一个, 变电所一级负荷以及二级负荷每个回路配置一台 公共照明、桑拿康体区、厨房区等楼层配电总柜处 每层各功能区域终端配电箱 酒店客房 有源电力滤波装置 ANAPF50-400/B 网络多功能电力仪表 多功能电能计量仪表 ACR220EL 4 5 6 7 8 9 10 DTSD1352 10 88 283 3500 4 1 1 900.00 600.00 350.00 4.00 5,500.00 3000.00 6,000.00 9000.00 52800.00 99050.00 14,000.00 21,000.00 3000.00 6,000.00 三相电能计量仪表 DTSF1352 单相电能计量仪表 DDSD1352 通讯线缆 数据采集器 工业网络交换机 电能管理主机 RVVSP2×0.75 Anet-port8 数据采集器安装于变电所配置的数据采集箱内 对多个数据采集器进行组网 可选联想/HP/DELL等知名品牌,确保稳定运行 工作站