好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土暖棚法施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混凝土冬季升温施工方案工程概况:保利花园一期F区二标段3#、6#楼,2012年9月开始主体工程施工至2013年5月主体施工完毕。 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期混凝土间接升温施工方案。 一、编制原则

按照混凝土冬季施工方案对刚浇筑完的混凝土进行草帘覆盖保温,但根据实际混凝土浇筑施工中石家庄夜间气温较低常出现-5℃以下低气温,且混凝土浇筑楼层较高夜风较大,混凝土覆盖草帘加黑心棉毯后任然存在表面1-2CM 的冻结情况,混凝土浇筑时混凝土也存在冻结现象,我项目部为了能保证正常工程施工进度计划,确保混凝土工程浇筑、成形质量,决定采取混凝土板下炉火升温措施,特编此方案。 二、施工准备

1、火炉、无烟煤、引燃木方、干粉灭火器、水桶、彩钢板等 1、成立冬季施工领导小组 组 长: 吴清荣 副组长: 吉连才

组 员: 项目部每天值班管理人员 三、现场准备

1、燃烧材料的堆放合理,做好防火表示,并配备灭火器材。 、将需加热层的材料清理干净防止炉火引燃周边可燃物。2.

四、加热保温措施。

1、将需加热层的窗洞口,电梯井道等周边用黑心棉毯封堵保温,浇筑完的混凝土采取覆盖保温。

2、留置混凝土测温孔,加热的时候专人负责混凝土的测温工作防止过热现象发生。

3、每个浇筑施工段需要6个炉子生火加温,加温时安排两名烧火人员,夜间有管理人员值班。

4、防火措施,在每次生火加热时都需进行动火申请手续.表格1

动火作业审批表

工程名称:保利花园F区 #楼 施工单位:广州富利建筑安装有限公司 广州富动火班混凝土班申请动火单建筑安装有限公动火部动火作业种 动火作时起起止时动火原因、防火的主要安全措施和配备的消防器材

正值隆冬季节混凝土浇筑通常在零3-度浇筑且白天气温度左右,用草帘覆盖后混土浇筑时任存在冻结现象混凝土终凝时间比较长对混凝土的后期强度影响较大且耽误工期项目部决定在混凝土本浇筑层采个炭火炉子加温,浇筑层窗洞口遮堵,保证混凝土浇筑层内温度15-2度左右 在每个炉子的上1.米左右用铁板遮挡,防止局部温度过高,动火作业范围内的易燃物理干净,且每个炉子边配备干粉灭火器一只,以备急用,动火时有两名工人添火看护,并且每混凝土浇筑时有管理人员通宵值班

混凝土达到终凝后动火作业范围内清理干净,确认余火熄灭后,让管理人员签字检查后作人员方可撤离

监护人申请人 审批意见

审批人签名

动火监护和作业后施工现场处理情况

作业人签名: 监护人签名: 年 月 日

广州富利建筑安装有限公司保利花园二项目部

5、现场火源,要加强管理,在燃烧炭火时还需注意煤气中毒事件发生。 五、加热方法

1、在混凝土开始浇筑时开始生火加温,炉子不得直接放置在混凝土楼板上,必须离地30CM防止烧爆混凝土,炉子上方与顶板模板之间用彩钢板盖上,防止炉子上局部温度过高,引燃模板,或使混凝土过热早期失水。加热层室内温度控制在15-20°C左右。

2、当混凝土达到终凝后可停止烧火加温,烧火人员必须待炉火完全熄灭后找值班管理人员查验后方可离开。 六、混凝土冬期施工测温 (一)冬期施工测温的有关规定

1、测温范围:砼出罐温度、入模或上墙温度,砼入模后初始温度和加热养护层室内温度等。 2、测温人员的职责

(1)每天记录大气温度,并报告工地负责人; (2)砼出罐温度、砼入模温度;

(3)砼养护温度的测量:按要求布置测量温孔。按要求测温砼养护

初始温度、大气温度等。控制砼养护的初始温度和时间。 (二)冬期施工测温的准备工作 1、人员准备

设专人负责测温工作,并于开始测温前组织培训和交底。 、准备好必须的工具2.

测温百叶箱:规格不小于300mm×300mm×400mm,宜安装于建筑物10m以外,距地高度约1.5m,通风条件比较好的地方。外表面刷白色油漆。

测温计:测量大气温度和环境温度,采用自动温度计录仪,测原材料温度采用玻璃液体温度计。各种温度计在使用前均应进行校验。 3.测温孔的设置

(1)测温孔布置及深度要绘制平面和立面图,各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行。

(2)各类建筑测温孔设置要求:

1)测温孔的布置一般选在温度变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位设置。

2)现浇砼梁、板、圈梁的测温孔应与梁、板水平方向垂直留置。梁侧孔每3m长设置1个,每跨至少1个,孔深1/3梁高。圈梁每4m长设置1个,孔深10cm。楼板每15m2设置1个,每间至少设置1个,孔深1/2板厚。

3)现浇砼柱在柱头和柱脚各设测温孔1对,与柱面成30°倾斜角,孔深1/2柱断面长。

混凝土暖棚法施工方案

混凝土冬季升温施工方案工程概况:保利花园一期F区二标段3#、6#楼,2012年9月开始主体工程施工至2013年5月主体施工完毕。为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期混凝土间接升温施工方案。一、编制原则按照混凝土冬季施工方案对刚浇筑完的混凝土进行草帘覆盖保温,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
66ed57rl1q4mg6283nif6msol1o4w700uyj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享