4.5.1.4 防护及排水工程施工 4.5.1.4.1 浆砌片石挡土墙施工
①选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风华,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合JTJ054-94规定。
②石料不得带有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其他有害物质。
③片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。
④砂浆采用滚筒式砂浆搅拌机搅拌,其强度要符合设计要求。
⑤浆砌片石挡土墙施工前对其位置、原地面线进行复测,做好场地排水设施。核实图纸的形态尺寸和基础标高是否符合实际。
⑥墙后填料及时分层填筑,当砌体砂浆强度达到70%以上时,及时逐层回填夯压。
⑦挡土墙分段砌筑,每隔10~15m或地质变化处设伸缩缝或沉降缝。按图纸设计要求施作泄水孔。
⑧挡墙墙趾处地面有纵坡时,挡墙基底可做成不大于5%的纵坡,如地基为岩石时,要在纵向做成台阶式,其长宽比不宜大于1:2;当墙趾在横坡较陡而地基为完整坚硬的岩层时,基础可做成台阶形,其高宽比不大于2:1,台宽不小于0.5m。
⑨砌筑第一层基础时,如基底为土质,直接坐浆砌筑;如基底为岩石时,先将其表面清洗、湿润再从浆砌筑。
⑩外圈定位行列及转角石,选择形态较方正、尺寸较大的片石,并长短相间地与里层砌块咬接。较大的砌块放置于下层,安砌时选取形状及尺寸较为合适的砌块,敲除尖锐突出部分,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。砌缝的宽度一般不大于4cm。
4.5.1.4.2 浆砌片石护面墙施工
①护面墙的基础设置在稳定的地基上,如地基承载力不足,按图纸和监理工程师的要求采用适当的加固措施。
②护面墙的墙底按所示坡度做成向内的斜坡。
③护面墙的砌筑、泄水孔、砂砾垫层、反滤层、粘土不透水层、勾缝、沉降缝按规范要求施作。
④护面墙的大部背必须与墙后的土基坡面密贴。 4.5.1.4.3 加筋土挡墙施工 其施工工艺流程详见下图所示: ⑴施工准备
①将现场情况及图纸查对,核对工程数量。确定施工程序和方法。进行放样空位。复样路中心位置及高程标志。
② 除按路基施工配备压实机械外,另配手扶式振动压路机等小型压实 加筋土挡土墙施工工艺流程图
机械,用以在面板内1m范围内的填料压实。
③做好场地清理,整平压实,满足构件安装和筋带铺设的要求。 ⑵基础工程
①基槽开挖至设计标高,基底平面尺寸大于基础外缘50cm。 ②开挖的同时做好地表防排水工作。
③基础浇注。严格控制基础顶面标高及各部分尺寸,以利于面板安装。 ⑶钢筋砼面板制作
钢筋砼面板采用预制。加筋土工程的面板应坚固美观、运输方便、易于安装。在外凸转角处采用异形板或角隅板,在墙顶用异形面板,面板的尺寸和规格和种类尽量少,面板与预设钢筋拉环、预留穿筋孔,做防腐处理、隔离处理。 ⑷钢筋砼面板堆放及运输
钢筋砼面板可竖放或平放,要防止扣环变形或边角、翼缘损伤。平放时板与板之间用方木衬垫,堆积高度不能超过5m。面板在运输过程中要轻搬轻放。 ⑸钢筋砼面板安装
①在条形基础上定线,在曲线部份应加密画线点并定点; ②安装时用M5或M7.5水泥砂浆砌筑调平,勾缝;
③面板安装按要求的垂度、坡度挂线安装,严禁面板外倾; ④板安装时只能用砂浆调整水平误差,不得用石子或铁片支垫; ⑤相邻上下层间垂直安装缝错开,扦销连接;
⑥安装单块面板时,要使面板内倾1/100~1/200,作为填料压实时面板外倾的预留度。
⑦质量检查。每安装2~3层面板全面检查轴线偏差、垂度或坡度、平整度、面板破损情况、相邻面板高差、板缝宽和最大宽度等。 ⑹CAT筋带铺设
①加筋材料选择和抽检
按规定进行抽检。每5~8吨抽检1组(每平方米抽检1组)。选用CAT钢塑复合拉筋带。最大拉伸力及最大拉伸力下的伸长率均要满足设计要求。
②加筋材料下料:CAT钢塑复合拉筋带的下料长度不得少于设计长度。
③加筋材料铺设:CAT钢塑复合拉筋带铺设时底面要平整、密实,一般应平铺、拉直,不得重叠,不得卷曲、扭结。拉筋带与面板连接牢固、可靠、易于拉紧、拉直。拉筋带铺设的主方向与墙纵向垂直。
拉筋带在不得相互接触,在结构转角处要用填料隔开。 ④加筋材料铺设质量检查
质量检验内容包括拉筋带铺设的长度、宽度(或根数)、均匀程度、平展度、连接方式、与面板连接处的松紧情况等。 ⑺填料采集、摊铺、压实
加筋土工程填料的压实是加筋土工程成败的关键。加筋材料分层铺设的厚度一般为 300mm左右,最大不超过500mm。填料机械摊铺。第一遍先轻压,碾压时从筋带中部逐步压向尾
部,再碾压靠近面板部位,轻压后再全面碾压。 ③填料压实度检查
加筋体必须进行压实度检查。每一压实层每500m2或每50m长工程段至少有三个检测点,检测点相互错开,随机选定。
4.5.1.4.4 浆砌片石方格护坡施工
①浆砌片石方格骨架必须待路基坡面沉降稳定后进行施工,首先由测量人员按图纸要求在已整平的边坡上放线。
②片石由下而上垂直坡面栽砌成方格骨架,砌体要稳定、密实,并按图纸要求嵌入坡面,并能发挥分格截水作用。
4.5.1.4.5 浆砌片石护坡、锥坡、护脚施工
①浆砌片石护坡(锥坡)的坡脚安图纸的深度嵌入基槽,坡脚与护脚或砌石基础相接时,将相接的基面打毛并坐以砂浆。
②砌石自下而上逐层进行,不得大石平铺,石块彼此交错搭接不得松动,所有孔隙用碎石、砂浆填塞。
③护坡(锥坡)砌体较长时分段砌筑,每隔15~20m设一道伸缩缝,在基底土质变化处设沉降缝,护坡下部设排水孔,并设置反滤层。
④护坡(锥坡)底坡面夯填密实,坡度要符合设计要求。
⑤砌体的外露面和坡顶、边口,选用较大较平整的石块并且凿面。 4.5.1.4.6 边沟、截水沟、排水沟施工
①边沟、截水沟、排水沟的位置、断面尺寸按图纸要求进行开挖,特殊地段加大开挖深度和宽度。平曲线处的边沟沟底纵坡与曲线前后沟底相衔接,削除沟底积水或外溢现象发生。路堑和路堤交接处,边沟平顺引向路堤两侧的自然沟、排水沟,勿使路基附近积水及冲刷路堤。 ②截水沟在汇水面积较大的斜坡上,如有地面水流向路基时,在距路堑上边沿至少5m的处设置截水沟,截水沟的纵坡不小于0.2%。截水沟挖出的土,可在路堑与截水沟之间填筑平台,台顶做成2%的向水沟倾斜的坡度,土台脚离路堑上边缘不得小于1m。 ③排水沟挖出的土,可在排水沟处墙与公路用地界线间填筑平台,但平台不许高出排水沟的墙顶。
第5章 各分项工程的施工顺序
本工程最大的特点是任务大,16个月总工期内需完成126万余方挖方并以挖作填,路基填筑86万方;3座大桥(900m单桥)、1座小桥(48.6m)、1座隧道(1985 m单洞长)和21座涵洞(1237.01横延米),工程任务十分艰巨,所以各分项工程的施工顺序必须是以平行作业法为主,流水作业法为辅的顺序。并且以“倒排工期、关死后门、留有余地、突出重点、全面铺开”的办法安排。
⑴ 路基土石方划分为4个土方队同时施工,其中K18+100~K18+300段、K20+900~K21+050段路基先行安排施工,以路基做为梁体预制桥梁施工场地。 路基土石方施工顺序:
① 大填大挖地段施工以前,先完成小填小挖地段的施工; ② 涵洞施工、软基处理地段施工均靠前安排;
③ 挖方路段先安排施工,填方路段紧后施工,以确保移挖作填施工的工序衔接; ④ 堑坡防护紧随开挖作业进行;
⑤ 路堤坡面防护工程待填筑完成后及时施工;
⑥ 防排水工程与临时排水设施结合进行,确保施工场地水流畅通;
⑵苇塘1#大桥基础先施工,苇塘2#大桥、何家沟大桥、YK22+380小桥及预制场同时施工;
⑶隧道先从出口单向掘进,左右幅同时开工方案。
⑷ 涵洞工程工程先行施工,为路基长区段填筑做好准备。
⑸ 路堤下挡墙紧前安排施工,其它排水、防护工程以见缝插针的穿插法进行施工,不占用总工期,以不影响土方施工为原则安排施工。 第6章 确保工程质量和工期的措施 6.1 确保工程质量措施 6.1.1 质量方针、目标 ⑴质量方针
严格执行标准,争创行业一流,坚持优质服务,建造满意工程。 ⑵本工程的质量目标
确保单位工程合格率100%,优良率95%以上,争创省部级优质工程。 6.1.2 建立健全质量保证体系、质量管理和质量自检组织机构 ⑴质量保证体系
质量保证体系见第10章内容。 ⑵质量管理组织机构
建立成内外贯通、纵横到位的质量管理组织体系。组织机构见《质量管理组织机构框图》。
质量管理组织机构框图
6.1.3 确保承诺质量目标的管理措施
质量是企业的永恒主题,工程质量是施工企业的命脉,是施工企业各项工作的综合反映。本合同段工程全面实现业主要求的质量标准,坚决贯彻“百年大计,质量第一”的方针,本合同段工程实行质量终身责任制和实施全面质量管理,并按我单位贯彻ISO9000族建立的质量体系进行运转,严格执行质量体系文件的规定,本着“开工必优、一次成优”原则,严格标准,精心施工,用全优工程提高企业的信誉和竞争能力。 根据工程实际情况,在施工总体安排和主要工程项目的施工方案中,已考虑的具体质量措施有:项目经理部设测量队,采用全站仪等先进仪器进行定位控制测量及施工测量;施工现场设测量试验室,对工程的材料检验和常规试验统一管理。
为确保本合同段工程质量目标的实现,我们还将采取以下主要管理措施:
⑴强化质量教育 增强全员创优意识
质量教育经常化、制度化,贯穿于施工的全过程。利用现场质量标语、板报、上质量课、现场分析会、观摩会等多种宣传教育形式,不断强化全员质量意识,使大家认识到质量第一、争创优质工程是企业生存、发展的需要,从而牢固树立“质量第一、信誉第一、用户至上”的观点,调动每个职工创优的积极性和自觉性。 ⑵建立工程质量管理责任制
根据质量创优目标建立系统的岗位责任制和“质量终身责任制”,明确其岗位责任,签定质量责任状。明确每个部门、单位和个人的质量目标和责任,使每个人树立质量意识,严格按规章程序办事,确保工程质量。
⑶制定创优规划 完善质量保证体系
制定以分项工程创优保全合同段工程创优的规划,形成有目标、有检查、有考核的标准化管理体制。建立健全项目质量保证体系,明确每个部门、单位和个人的质量目标和责任,并和考核奖罚结合起来,增强每个人的责任感和自觉性。 ⑷加强组织建设,严格质量管理制度
健全组织制度,本着“谁主管,谁负责”的原则,行政主管亲自挂帅。项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理领导小组,组成质量管理组织机构,工程队也设相应的质量管理小组,各作业班组设质检员。各级质检员由工作能力强、业务素质高、施工经验丰富的技术干部担任,明确各级质检人员实现质量创优目标的任务、责任和权限,并赋予他们验工计价质量签证否决权。
质量管理制度的制定和落实是实现质量目标的主要途径,在施工中,严格执行八项制度。即:①工程测量换手复核制度;②隐蔽工程检查签证制度;③质量责任挂牌制度;④质量评定奖罚制度;⑤质量定期检查制度;⑥质量报告制度;⑦竣工质量签证制度;⑧重点工程把关制度。
⑸强化计量工作完善检测手段 项目经理部设置试验室,配齐各种试验设备和计量器具及专职计量检测人员,使用先进的检测仪器,严格执行计量设备和器具的检定规程,保证取值的正确性。要经常对职工进行计量法规教育,明确计量工作责任和重要性。试验技术人员要及时深入工地进行计量检测,以保证计量检测数据的真实性和准确性,同时定期对各种计量检测试验器具进行标定、维修、保养,以保证检测精度。 ⑹开展QC小组活动
积极开展QC小组活动,深化全面质量管理,杜绝质量通病;在创优过程中,为解决质量难题,消除质量通病,积极开展QC小组活动。进行技术攻关,狠抓薄弱环节,严格按工艺施工,以彻底消除质量通病。 6.1.4 工程质量管理奖罚制度 ⑴ 定期检查制度
项目经理部每月25日进行一次单位工程质量大检查;各工程队每周进行一次分项工程的质量检查;各施工班组质检员负责其施工项目的日常质量措施的落实和督促,随时对分项工程质量进行抽查。 ⑵ 月检奖惩制度
项目经理部通过定期质量检查,进行总结评比。对所有施工项目进行名次排定:第一名的单位奖励本月工程造价的0.3%,最后一名的单位罚本月工程造价的0.3%,连续3次评比第一名,加奖本季度工程造价的0.1%。对连续3次倒数第一名的单位,除对其追加罚款0.1%外,还要责令其停工整顿,查找原因,提出改进措施,例会讨论通过后,方准重新开工。 ⑶ 优质优价制度