板式楼梯设计

一、 板式楼梯

板式楼梯是指梯段板为板式结构的楼梯。板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成,如图2.43所示。板式楼梯荷载传递路线为:梯段板→平台梁→墙(柱)。板式楼梯的梯段板为带有踏步的斜板,两端支承在平台梁上。平台板一端支承在平台梁上,另一端支承在楼梯间的墙(或梁)上,平台梁两端支承在楼梯间的墙(或梁、柱)上。板式楼梯梯段板底面平整,外形轻巧、美观,施工方便,但当梯段跨度较大时,斜板较厚,材料用量较多,所以一般用于梯段跨度不太大的情况(一般在3m以)。

平台梁梯段板平台板平台梁梯段板平台梁

图2.43 板式楼梯的组成

1.梯段板

(1)梯段板力计算 梯段板的厚度一般取h=(1/25~1/30)l0(l0为梯段板的计算跨度),常用厚度为100~120mm。梯段板是一块带有踏步的斜板,可近似认为简支于上、下平台梁上,梯段板的计算跨度可取其净跨,其计算简图如图2.44所示。

g+qblnbg+ql0=ln

图2.44 梯段板的计算简图

由结构力学可知,斜置简支构件的跨中弯矩可按平置构件计算,跨长取斜构件的水平投影长度,故梯段斜板可简化为两端简支的水平板计算。由于板的两端与平台梁为整体连接,考虑梁对板的约束作用,板

.

.

的跨中弯矩相对于简支构件有所减少,故跨中最大弯矩一般可按Mmax?1(g?q)l02计算,其中g、q为10作用在梯段板上的沿水平方向单位长度上的恒荷载、活荷载设计值;l0为梯段板的计算跨度,设计时取

l0?ln,ln为梯段板净跨的水平投影长度。

为了满足建筑使用要求,有时采用折线形梯段板,折线形梯段板的梯段荷载和平台荷载有所差别,但差别不大。为了简化计算,可近似取梯段荷载和平台荷载中的较大值来计算跨中弯矩,从而计算出梯段配筋。折线形梯段板的荷载及计算简图见图2.45。

q2q1αq1/cosαblnbq2l0=ln

图2.45 折线形梯段板的荷载

(2)梯段板钢筋配置 梯段斜板中的受力钢筋按跨中最大弯矩计算求得,并沿跨度方向布置。为考虑支座连接处实际存在的负弯矩,防止混凝土开裂,在支座处板面应配置适量负筋,一般不小于Φ8200,其伸出支座长度为ln/4(ln为梯段板水平方向净跨度)。在垂直受力钢筋的方向应设置分布钢筋,分布钢筋应位于受力筋的侧,并要求每踏步至少1Φ8。梯段板钢筋布置见图2.46。

支座负筋分布钢筋支座负筋受力钢筋ln/4ln

图2.46 板式楼梯梯段板配筋

折线形梯段板曲折处形成折角,若钢筋沿折角连续配置,则此处受拉钢筋将产生较大的向外的合力,可能使该处混凝土保护层剥落,钢筋被拉出而失去作用。因此,在折线形梯段的折角处,受力钢筋不应连

.

.

续穿过折角,而应将钢筋断开并分别予以锚固,如图2.47所示。

支座负筋受力筋受力筋

图2.47 折线形梯段板折角处钢筋配置

2.平台板

平台板两端支承在墙或梁上,一般按单向板(当板为四边支承时也可能是双向板)计算。当板的两边均与梁整体连接时,考虑梁对板的约束作用,板的跨中弯矩可按M?12计算;当板的一边与梁整(g?q)l01012体连接而另一边支承在墙上时,板的跨中弯矩则应按M?(g?q)l0计算,l0为平台板的计算跨度。

83.平台梁

平台梁上的荷载除自重外,还承受梯段板和平台板传来的均布荷载。平台梁通常按简支梁计算,其截面高度一般取h≥l0/12(l0为平台梁的计算跨度),其他构造要求与一般梁相同。平台梁力计算时可不考虑梯段板之间的空隙,即荷载按全跨满布考虑,并可近似按矩形截面进行配筋计算。

二、 整体式楼梯设计实例

某办公楼楼梯为现浇板式楼梯,踏步尺寸b?h=280mm×150mm,楼梯的结构平面布置图及剖面图如图

2

2.48所示。作用于楼梯上的活荷载标准值qk?3.5kN/m(组合值系数为0.7),楼梯踏步面层为30mm厚水

2

3

磨石(0.65kN/m),底面为20mm厚混合砂浆抹灰(17kN/m)。混凝土采用C30,平台梁中受力钢筋钢筋采用HRB400级,其余钢筋采用HPB300级,环境类别为一类。试设计该板式楼梯。

【解】1.梯段板TB-1计算 (1) 确定板厚和计算跨度 梯段板计算跨度取l0?ln?2.8m

梯段板厚h=(1/30~1/25)l0=(1/30~1/25)×2800=93~112mm,取h?100mm。

.

.

.

图2.48 楼梯结构布置及剖面图

图2.49 楼梯踏步详图

.

(2)荷载计算

梯段板取b=1000mm宽板带作为计算单元,荷载计算时的楼梯踏步详图见图2.49。梯段板的倾斜角度

??arctg150?28.180,cos??0.881 2800.28?0.15水磨石面层 ?1.0?0.65?1.00kN/m

0.281.01三角形踏步自重 ??0.28?0.15?25?1.88kN/m

0.2821.0100厚梯段斜板 ?0.10?25?2.84kN/m

0.8811.020厚板底抹重 ?0.02?17?0.39kN/m

0.881恒荷载标准值 gk?1.00?1.88?2.83?0.39 =6.11kN/m

活荷载标准值 qk =1.0×3.5=3.5kN/m

可变荷载效应控制 g?q=1.2×6.11+1.4×3.5=12.23 kN/m 永久荷载效应控制 g?q=1.35×6.11+1.4×0.7×3.5=11.68 kN/m 故取总荷载设计值g?q=12.23 kN/m (3) 弯矩计算

梯段斜板两端均与梁整浇,考虑梁对板的约束作用,跨中最大弯矩为:

M?11(g?q)l02??12.23?2.82?9.59kN?m 1010(4) 配筋计算

h0?h?20?100?20= 80mm

M9.59?106?s???0.105 22?1fcbh01.0?14.3?1000?80??1?1?2?s?1?1?2?0.105?0.111??b?0.576

As??1fc?bh0fy?1.0?14.3?0.111?1000?80?470mm2

2700.45ft/fyv=0.45×1.43/270=0.24%>0.2%,故取?min=0.24%

As??minbh=0.24%×1000×100=240mm2

受力钢筋选用Φ8100(As=503mm),分布钢筋选用Φ8250。

2

2.平台板TB-2计算 (1) 确定板厚和计算跨度

.