6 管道支墩的允许偏差应符合表8.5.3的规定。

表8.5.3 管道支墩的允许偏差 允许偏差 检查数量 检查项目 (mm) 范围 点数 1 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) 2 3

支撑面中心高程 结构断面尺寸(长、宽、厚) 15 ±15 +10,0 每座 2 3 检查方法 用钢尺量测或经纬仪测量 用水准仪测量 用钢尺量测 9 管道功能性试验

9.1 一般规定

9.1.1 给排水管道安装完成后应按下列要求进行管道功能性试验: 1 压力管道应按本规范第9.2节的规定进行压力管道水压试验,试验分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定;设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据;

2 无压管道应按本规范第9.3、9.4节的规定进行管道的严密性试验,严密性试验分为闭水试验和闭气试验,按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验;

3 压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用附录C注水法。

9.1.2 管道功能性试验涉及水压、气压作业时,应有安全防护措施,作业人员应按相关安全作业规程进行操作。管道水压试验和冲洗消毒排出的水,应及时排放至规定地点,不得影响周围环境和造成积水,并应采取措施确保人员、交通通行和附近设施的安全。

9.1.3 压力管道水压试验或闭水试验前,应做好水源的引接、排水的疏导等方案。 9.1.4 向管道内注水应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。

9.1.5 冬期进行压力管道水压或闭水试验时,应采取防冻措施。

9.1.6 单口水压试验合格的大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道,设计无要求时应符合下列要求:

1 压力管道可免去预试验阶段,而直接进行主试验阶段;

2 无压管道应认同严密性试验合格,无需进行闭水或闭气试验。

9.1.7 全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时,除设计有要求外,管渠的混凝土强度、抗渗性能检验合格,并按本规范附录F的规定进行检查符合设计要求时,可不必进行闭水试验。

9.1.8 管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。 9.1.9 管道的试验长度除本规范规定和设计另有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;无压力管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段;对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。

9.1.10 给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。

9.1.11 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。

9.2 压力管道水压试验

9.2.1 水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括: 1 后背及堵板的设计;

2 进水管路、排气孔及排水孔的设计; 3 加压设备、压力计的选择及安装的设计; 4 排水疏导措施;

5 升压分级的划分及观测制度的规定;

6 试验管段的稳定措施和安全措施。 9.2.2 试验管段的后背应符合下列规定:

1 后背应设在原状土或人工后背上,土质松软时应采取加固措施; 2 后背墙面应平整并与管道轴线垂直。

9.2.3 采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。

9.2.4 水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。

9.2.5 水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:

1 采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;

2 水泵、压力计应安装在试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。 9.2.6 开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定: 1 非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格; 2 管道附属设备已按要求紧固、锚固合格;

3 管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度;

4 未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。 9.2.7 水压试验前,管道回填土应符合下列规定:

1 管道安装检查合格后,应按本规范第4.5.1条第1款的规定回填上; 2 管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 9.2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定:

1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;

2 试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件; 3 水压试验前应清除管道内的杂物。

9.2.9 试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表9.2.9的规定:

表9.2.9 压力管道水压试验前浸泡时间 管材种类 管道内径Di(mm) 浸泡时间(h) 球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里) 钢管(有水泥砂浆衬里) 化学建材管 现浇钢筋混凝土管渠 预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 Di Di Di Di≤1000 Di>1000 Di≤1000 Di>1000 ≥24 ≥24 ≥24 ≥48 ≥72 ≥48 ≥72 9.2.10 水压试验应符合下列规定:

1 试验压力应按表9.2.10-1选择确定。

表9.2.10-1 压力管道水压试验的试验压力(MPa) 管材种类 工作压力 P 钢管 球墨铸铁管 预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 现浇钢筋混凝土管渠 化学建材管 P ≤0.5 >O.5 ≤0.6 >0.6 ≥0.1 ≥0.1 试验压力 2P P+0.5 1.5P P+O.3 1.5P P+0.5,且不小于O.9 1.5P,且不小于0.8 2 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min。期间如有压力下降可注水补

压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应

及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。

3 主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降不超过表9.2.10-2中所列允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。

表9.2.10-2 压力管道水压试验的允许压力降(MPa) 管材种类 试验压力 允许压力降 钢管 球墨铸铁管 预(自)应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管 现浇钢筋混凝土管渠 化学建材管 P+0.5,且不小于0.9 2P P+0.5 1.5P P+0.2 1.5P 1.5P,且不小于0.8 0.02 0.03 0 4 管道升压时,管道的气体应排除;升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较

慢时,应重新排气后再升压。

5 应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时再继续升压。 6 水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。

7 水压试验时,严禁修补缺陷;遇有缺陷时,应做出标记,卸压后修补。

9.2.11 压力管道采用允许渗水量进行最终合格判定依据时,实测渗水量应小于或等于表9.2.11的规定及下列公式规定的允许渗水量。

1 当管道内径大于表9.2.11规定时,实测渗水量应小于或等于按下列公式计算的允许渗水量:

表9.2.11 压力管道水压试验的允许渗水量 允许渗水量(L/min·km) 管道内径 Di (mm) 焊接接口钢管 球墨铸铁管、玻璃钢管 预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 100 150 200 300 400 600 800 900 lOOO 1200 1400 0.28 0.42 0.56 0.85 1.00 1.20 1.35 1.45 1.50 1.65 1.75 0.70 1.05 1.40 1.70 1.95 2.40 2.70 2,90 3.00 3.30 1.40 1.72 1.98 2.42 2.80 3.14 3.96 4.20 4.42 4.70 5.00 钢管: q=0.05√Di (9.2.11-1) 球墨铸铁管(玻璃钢管): q=0.1√Di (9.2.11-2) 预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管: q=0.14√Di (9.2.11-3) 2 现浇钢筋混凝土管渠实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:

q=0.014√Di (9.2.11-4)

3 硬聚氯乙烯管实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:

Di P 1 q=3· · · (9.2.11-5)

25 0.3α 1400 式中 q——允许渗水量(L/rnln·km); Di——管道内径(mm);

P——压力管道的工作压力(MPa);

α——温度一压力折减系数;当试验水温0°~25°时,α取1;25°~35°时,α取0.8;35°~

45°时,α取0.63。

9.2.12 聚乙烯管、聚丙烯管及其复合管的水压试验除应符合本规范第9.2.10条的规定外,其预试验、主试验阶段应按下列规定执行:

1 预试验阶段:按本规范第9.2.10条第2款的规定完成后,应停止注水补压并稳定30min;当30min后压力下降不超过试验压力的70%,则预试验结束;否则重新注水补压并稳定30min再进行观测,直至30min后压力下降不超过试验压力的70%。 2 主试验阶段应符合下列规定:

1) 在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%;期间应准确计量降压所泄出的水量(ΔV),并按下试计算允许泄出的最大水量AVmax:

ΔVmax=1.2VΔP(之+忠) (9.2.12)

式中 V——试压管段总容积(L); ΔP——降压量(MPa);

Ew——水的体积模量,不同水温时Ew值可按表9.2.12采用;

表9.2.12 温度与体积模量关系 温度(℃) 5 10 体积模量(MPa) 2080 2110 温度(℃) 15 20 体积模量(MPa) 2140 2170 温度(℃) 25 30 体积模量(MPa) 2210 2230 Ep——管材弹性模量(MPa),与水温及试压时间有关; Di——管材内径(m); en——管材公称壁厚(m)。

ΔV小于或等于ΔVmax时,则按本款的第(2)、(3)、(4)项进行作业;ΔV大于ΔVmax时应停止试压。排除管内过量空气再从预试验阶段开始重新试验。

2) 每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min;30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

3) 30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应持续观察60min;整个90min内压力下降不超过0.02MPa,则水压试验结果合格。

4) 主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格,应查明原因并采取相应措施后再重新组织试压。

9.2.13 大口径球墨铸铁管、玻璃钢管及顶应力钢筒混凝土管道的接口单口水压试验应符合下列规定:

1 安装时应注意将单口水压试验用的进水口(管材出厂时已加工)置于管道顶部;

2 管道接口连接完毕后进行单口水压试验,试验压力为管道设计压力的2倍,且不得小于0.2MPa;

3 试压采用手提式打压泵,管道连接后将试压嘴固定在管道承口的试压孔上,连接试压泵,将压力升至试验压力,恒压2min,无压力降为合格;

4 试压合格后,取下试压嘴,在试压孔上拧上M10×20mm不锈钢螺栓并拧紧; 5 水压试验时应先排净水压腔内的空气;

6 单口试压不合格且确认是接口漏水时,应马上拔出管节,找出原因,重新安装,直至符合要求为止。

9.3 无压管道的闭水试验

9.3.1 闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。 9.3.2 试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验。 9.3.3 无压管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1 管道及检查井外观质量已验收合格; 2 管道未回填土且沟槽内无积水; 3 全部预留孔应封堵,不得渗水;

4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

5 顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。 9.3.4 管道闭水试验应符合下列规定:

1 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;

3 计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;

4 管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。

9.3.5 管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道闭水试验为合格:

1 实测渗水量小于或等于表9.3.5规定的允许渗水量;

表9.3.5 无压管道闭水试验允许渗水量 管材 管道内径Di(mm) 200 300 400 500 钢筋混凝土管 600 700 800 900 1000 1100 允许渗水量 [m3/(24h·km)] 17.60 21.62 25.00 27.95 30.60 33.00 35.35 37.50 39.52 41.45 管道内径Di(mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 允许渗水量 [m3/(24h·km)] 43.30 45,00 46.70 48.40 50.00 51.50 53.00 54.48 55.90 2 管道内径大于表9.3.5规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

q=1.25√Di (9.3.5-1)

3 异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;

4 化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。

q=0.0046Di (9.3.5-2)

式中 q——允许渗水量(m3/24h·km); Di——管道内径(mm)。

9.3.6 管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

9.3.7 不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录F的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗性能满足要求,不必再进行闭水试验: 1 管壁不得有线流、滴漏现象;

2 对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理; 3 管道内渗水量允许值q≤2[L/(m2·d)]。

9.4 无压管道的闭气试验

9.4.1 闭气试验适用于混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。 9.4.2 闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为—15~50℃。 9.4.3 下雨时不得进行闭气试验。

9.4.4 闭气试验合格标准应符合下列规定:

1 规定标准闭气试验时间符合表9.4.4的规定,管内实测气体压力P≥1500Pa则管道闭气试验合格。

2 被检测管道内径大于或等于1600mm时,应记录测试时管内气体温度(℃)的起始值T1及终止值T2,并将达到标准闭气时间时膜盒表显示的管内压力值P记录,用下列公式加以修正,修正后管内气体压降值为ΔP:

ΔP=103300一(P+101300)(273+T1)/(273+T2) (9.4.4)

ΔP如果小于500Pa,管道闭气试验合格。

3 管道闭气试验不合格时,应进行漏气检查、修补后复检。

GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范和条文说明