液态烃类渗漏检测系统
说明书 --- 工业应用
1.0 综述
供应整套烃类渗漏检测系统,其中包括电子警报器、烃类检测线缆和配件。系统依据整条检测线缆,检测和定位液态烃类渗漏,持续防止工程设施【具体安装:如管线、储油罐、机场网状系统】关键区域出现【烃类】 【非导电】液体渗漏风险。
系统制造商在渗漏检测和定位技术方面(包括检测线缆和相关电子报警设备)具备十年以上的经验。
2.0 总体系统
液体渗漏检测系统在定位多重【烃类】 【非导电】液体渗漏的同时,还能够定位(每个传感器)线缆断路故障。
系统可用于爆炸性危险区域- ATEX区域 0、1、2,检测线缆是全球公认第三方认证机构认证的针对IIA和IIB组中气体的本质安全设备,符合IEC 60079、IECEx标准。
ATEX / IECEx 标志: -30°C < 温度 < +100°C
TTK—类型:FG-OD CE 0081 II 1G Ex ia IIB T4 Ga
LCIE 13 ATEX 3082 X 3.0
类型
检测系统由下列成分组成:
-
- -
TTK制造的FG-NET-LL数字监控设备或同等装置,
TTK制造的FG-BBOX-LL卫星设备(如需)或同等装置,
TTK制造的FG-Odxx或FG-ODLxxyy定位检测线缆(xx代表节长(=微处理器间距),长度单位是米,yy代表的是一根线上的节数)或同等装置,
- 跨接电缆和所需辅助设备
4.0 检测线缆 4.1
性能
烃类检测线缆可检测到柴油、汽油、原油、喷气燃油和其他液态烃类的存在。 烃类检测线缆会忽略水,对微小的污染物、污垢和外部负荷并不敏感。 线缆检测渗漏后可重复使用。
4.2 结构和认证要求 每根检测线缆:
- 有一个植入的电路微芯片,传输可寻址信号至数字监控设备, - 用插头和内孔连接器连接, - 材质轻便灵活,颜色易识别,
- 经过一种可逆式【烃类】 【非导电】 液体吸收法,用合适的溶剂可以清洗掉已吸收的液体。
- 经认证,可安全用于ATEX 区 0,保护模式“IA”(本质安全),IIB组,温度等级T4。
5.0 系统容量
监控设备至少可监控直接连接的检测线缆120条(长2400米),或通过卫星设备(FG-BBOX-LL或同等设备)连结的检测线缆多达1000条(长度是20000米)。 线缆安装在特定区域(易爆区域)时,需使用齐纳防爆栅。
监控设备可显示所有连接的线缆,并根据区域将其分组。
监控设备可监控三条独立电路的检测线缆。
6.0 数字监控设备
数字监控设备接收每个传感器处理和传输的数据,发出警报。数字监控设备应由检测线缆供应商提供。
数字监控设备接触到液体,会发出声光警报,启动输出继电器,通过远程监控通知远处的用户。
6.1 多重渗漏
电子警报器检测到液体后持续监控检测线缆。若液体渗漏超出渗漏警报初始段,或又在传感电路任一位置的另一区域检测出渗漏(见图1),电子警报器会再次发出警报。监控系统检测得到所有已安装部分的渗漏并说明渗漏的扩展。
第一次发现和显示泄漏 以太网 陶瓷热敏电阻开关 齐纳防爆栅 电缆沙井 输油管 电缆沙井 输油管 泄漏处接近第二段
首次发现和显示泄漏 第二次发现和显示泄漏 以太网 齐纳防爆栅 陶瓷热敏电阻开关 电缆沙井 输油管 输油管 电缆沙井 泄漏沿管道扩散到第三段
首次发现和显示泄漏 第二次发现和显示泄漏 第三次发现和显示泄漏 以太网 齐纳防爆栅 电缆沙井 电缆沙井 输油管 输油管 陶瓷热敏电阻开关 泄漏沿管道扩散至第四段
图1:监控设备上的多重渗漏模拟图
6.2
线缆断路故障
持续监控整体系统,掌握电气连接情况。任一电缆连接失败,系统会发出音响警报和LED照明警报,并启动输出继电器。系统能够识别智能检测线缆连接失败段。
液态烃类渗漏检测系统说明书 - 图文