气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。再用喷灯烘烤旧卷 材槎口并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材上面铺贴一层新卷 材,(四周与旧卷材搭接不小于 100m)。再依次粘贴旧卷材,周边压实刮平, 重做保护层。(4 分) (三) 背景资料
某新建仓储工程,建筑面积 8000 ㎡,地下 1 层,地上 1 层,采用钢筋混凝 土筏板基础,建筑高度 12m; 地下室为钢筋混凝土框架结构,地上部分为钢结构; 筏板基础混凝土等级为 C30,内配双层钢筋网,主筋为三级 20 螺纹钢,基础筏
板下三七灰土夯实,无混凝土垫层。
施工单位安全生产管理部门在安全文明施工监检时,发现工程告示牌及含工 程总平面布置图的五牌一图布置在了现场主入口处围墙外侧,即要求项目部将五 牌一图布置在主入口内侧。
项目部制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定:钢筋保护层厚度控制在
40mm;主筋通过直螺纹连接接长。钢筋交叉点按照相隔交错扎牢。绑扎点的钢 丝扣绑扎方向要求一致;上下两层钢筋网之间拉勾要绑扎牢固,以保证上、下两 层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥,要求改正。 屋面梁安装过程中,发生两名施工工人高处坠落事故,一人死亡。当地人民 政府接到事故报告后,按照事故调查规定组织安全生产监督管理部门、公安机关 等相关部门指派的人员和 2 名专家组成事故调查组。调查组检查了项目部制定 的项目施工安全检查制度,其中规定了项目经理至少每旬组织开展一次定期安全 检查,专职安全人员每天进行巡视检查。调查组认为项目部经常性安全检查制度 规定内容不全,要求完善。 问题
1.五牌一图还应包括哪些内容?
2.写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处,并分别说明理由。
3.判断此次高处归落事故等级。事故调查组还应有哪些单位和部门指派人员 参加?
4.项目部经常性安全检查的方式还应有哪些? 【参考答案】
1. 五牌一图还应包括: 管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产 牌、文明施工和环境保护牌。(4 分)
2. 不妥之处一: 钢筋保护层厚度控制在 40mm;(1 分)
理由: 基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求,且不应小 于 40mm; 当无垫层时,不应小于 70mm。(1 分)
不妥之处二:钢筋交叉点按照相隔交错扎牢,绑扎点的钢丝扣绑扎方问要求 一致;(1 分)
理由: 四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢, 但必须保证受力钢筋不位移双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢: 绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形。(1 分)
不妥之处三: 上、下钢筋网之间拉勾要绑扎牢固,以保证上、下层钢筋网相 对位置准确;(1 分)
理由: 基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以
保证钢筋位置正确下。(1 分)
3. (1)此次高处坠落事故属于一般事故。(1 分)
(2)事故调查组还应由有关人民政府、负有安全生产监督管理职责的有关部 门、监察机关以及工会派入组成,并应当邀请人民检察院派人参加前。(3 分)
4. 施工现场经常性的安全检查方式主要有:(6 分)
①现场专(兼)职安全生产管理人员及安全值班人员每天例行开展的安全 巡视、巡查。
②现场项目经理、责任工程师及相关专业技术管理人员在检查生产工作的 同时进行的安全检查。
③作业班组在班前、班中、班后进行的安全检查。 (四) 背景资料
某建设单位投资兴建一办公楼,投资概算 25000.00 万元,建筑面积
21000m2;钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下 2 层,层高 4.5m 地上 18 层。层高 3.6m;采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标,招标范围为工程至交付使用全 过程。经公开招投标,A 工程总承包单位中标。 A 单位对工程施工等工程内容进
行了招标。
B 施工单位中标了本工程施工标段,中标价为 18060 万元。部分费用如下:
安全文明施工费 340 万元,其中按照施工计划 2014 年度安全文明施工费为 226
万元;夜间施工增加费 22 万元;特殊地区施工增加费 36 万元;大型机械进出场及
安拆费 86 万元;脚手架费 220 万元,模板费用 105 万元;施工总包管理费 54 万
元;暂列金额 300 万元。
B 施工单位中标后第 8 天,双方签订了项目工程施工承包合同,规定了双方的 权利、义务和责任。部分条款如下:工程质量为合格;除钢材及混凝土材料价格浮 动超出±10%(含 10%)、工程设计变更允许调整以外,其他一律不允许调整;工程 预付款比例为 10%;合同工期为 485 日历天,于 2014 年 2 月 1 日起至 2015 年
5 月 31 日止。
B 施工单位根据工程特点、工作量和施工方法等影响劳动效率因素,计划主 体结构施工工期为 120 天,预计总用工为 5.76 万个工日,每天安排 2 个班次,每个
班次工作时间为 7 个小时。
A 工程总承包单位审查结算资料时,发现 B 施工单位提供的部分索赔资料不 完整,如:原图纸设计室外回填土为 2:8 灰土,实际施工时变更为级配砂石,B 施工
单位仅仅提供了一份设计变更单,要求 B 施工单位补充相关资料。 问题
1. 除设计阶段,施工阶段以外,工程总承包项目管理的基本程序还有哪些? 2. A 工程总承包单位与 B 施工单位签订的施工承包合同属于哪类合同?列
式计算措施项目费、预付款各为多少万元?
3. 与 B 施工单位签订的工程施工承包合同中,A 工程总承包单位应承担哪 些主要义务?
4. 计算主体施工阶段需要多少名劳动力?编制劳动力需求计划时,确定劳动 效率通常还应考虑哪些因素?
5. A 工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些?B 施工单位还需补充哪些 索赔资料? 【参考答案】
1. 工程总承包项目管理的基本程序还有:设计准备阶段、动用前准备阶段、保 修阶段(3 分)
2. A 工程总承包单位与 B 施工单位签订的施工承包合同属于可调单价合同 (估计 2 分)
措施项目费=340+22+36+86+220=704 万元(4 分)
预付款:(18060—300)*10%=17760*10%=1776 万元(1 分) 3. A 工程总承包单位应承担主要义务:(5 分,每项 1 分)
①向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 ②向分包人提供具备施工条件的施工场地;
③组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交 底;
④提供合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用; ⑤随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等, 满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
⑥负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分 包人之间的交叉配合 ⑦支付分包合同款
4. 主体施工阶段需要劳动力:57600*8/(2*7*120)=274.3,取整 275 名 (4 分)
确定劳动效率通常还应考虑因素:(4 分,每项 1 分)
环境、气候、地形、地质、工程特点、实施方案的特点、现场平面布置、 劳动组合、施工机具等。
5. (1)A 工程总承包单位的费用变更控制程序有:(3 分) ①B 施工单位收到设计变更 14 天内提出变更费用申请报告; ②监理单位收到变更费用申请报告 7 天内审核完毕;
③建设单位在收到施工单位的设计变更费用申请报告 14 内进行答复, 未 答复视为默认。
(2)B 施工单位还需补充的索赔资料:(4 分,每项 1 分) ①索赔意向书
②业主和工程师签发的工程变更指令
③经业主或工程师认可的施工单位变更设计的施工方案 ④工程变更的计量记录及业主和工程师的签字确认 ⑤现场签证
⑥工程变更的计价依据 ⑦施工日记及记录 ⑧工程照片和录像
(五) 背景资料
某新建办公楼工程,总建筑面积 68000 ㎡,地下 2 层,地上 30 层,人工 挖孔桩基础,设计桩长 18m,基础埋深 8.5m,地下水为-4.5m;裙房 6 层,檐 口高 28m;主楼高度 128m,钢筋混凝土框架-—核心筒结构。建设单位与施工 单位签订了施工总承包合同。
施工单位制定的主要施工方案有:排桩+内支撑式基坑支护结构;裙房用落
地式双排扣件式钢管脚手架,主楼布置外附墙式塔吊,核心筒爬模施工,结构施 工用胶合板模板。
施工中,木工堆场发生火灾。 紧急情况下值班电工及时断开了总配电箱开关, 经查,火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现 场布置剖面示意图意图见图 5。
施工单位为接驳市政水管,安排人员在夜间挖沟、断路施工,被主管部门查处, 要求停工整改。
在地下室结构实体采用回弹法进行强度检验中,出现个别部位 C35 混凝土 强度不足,项目部质量经理随机安排公司实验室检测人员采用钻芯法对该部位实 体混凝土进行检测,并将检验报告报监理工程师。监理工程师认为其做法不妥, 要求整改。整改后钻芯检测的试样强度分别为 28.5MPa、 31MPa、 32MPa。 该建设单位项目负责人组织对工程进行检查验收,施工单位分别填写了《单 位工程竣工验收记录表》中的“验收记录” 、 “验收结论” 、 “综合验收结论” 、 “综合验收结论” 为“合格” 。参加验收单位人员分别进行了签字。政府质量监 督部门认为一些做法不妥,要求改正。 问题
1. 背景资料中,需要进行专家论证的专项施工方案有哪些? 排桩支护结构 方式还有哪些?
2. 指出图 5 中措施做法的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停电 的顺序是什么?
3. 对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是什么?
4. 说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。该钻芯检验部位 C35 混凝土 实体检验结论是什么? 并说明理由。
5.《单位工程质量竣工验收表》中“验收记录”、“验收结论”、“综合验 收结论”应该由哪些单位填写?“综合验收结论”应该包含哪些内容? 【参考答案】
1. (1)需要进行专家论证的专项施工方案有深基坑工程、人工挖孔桩、爬 模、塔吊的安装与拆卸工程。(4 分)
(2)排桩还可根据工程情况为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、锚杆式支 护结构。(3 分) 2. (1)
① 不妥之处一: 电锯开关箱距离配电箱为 30.5 米;(1 分) 理由:分配电箱与开关箱距离不得超过 30 米。(1 分) ②不妥之处二:照明使用碘钨灯。(1 分)
理由:碘钨灯功率大、发热量大。《施工现场临时用电安全技术规
范》 (JGJ46-2005)及《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720- 2011)对于碘钨灯的使用均有严格规定,施工现场碘钨灯电源线多数为两芯
线,缺少金属外壳 PE 线保护,不防雨,易损坏,电源两端子极易出现裸露, 存在重大安全隐患,极易发生触电及火灾事故。(1 分) (2)停电顺序: 开关箱→分配电箱→总配电箱。(3 分)
3. 对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是: 必须经有关部门批准, 事先告示并设有安全标识,需夜间施工的,应办理夜间施工许可证明,并公告 附近社区居民。(4 分)
4. (1)正确做法: 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实 施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案。(2 分)
(2)结论是不合格,因为 C35 强度为 35-40mpa,检查结果均小于 35mpa。(2 分)
5. (1)验收记录表由施工单位填写,验收结论由监理单位填写,综合验收结 论经验收各方共同商定,由建设单位填写。(3 分) (2)综合验收结论包括的内容: (5 分)
①工程实体所含分部工程质量验收情况;如,是否按照设计图纸、工程施 工技术要求进行施工,有无重大质量缺陷等
②工程质量控制资料是否完整。如子分部工程验收记录、原材料各项报 告、隐蔽工程验收记录等。
③所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料 是否完整。
④主要使用功能的抽查结果是否符合相关专业验收规范的规定。 ⑤观感质量是否符合要求。