好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

材料进场复验试验项目与取样规定(一)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(5) 预应力混凝土用钢绞线 (GB/T5224-2003)

(6)

锚具

预应力用锚具、夹具和连接器应用技术规程

(GB/T 14370-2007) (GB/T 230.1-2009)

(7)

预应力混凝土用金属波纹管(JG 225-2007)

各类名称

序号

相关标准、规范代号

3

水泥

通用硅酸盐水泥

(1)

(GB175-2007)

4 外加剂(GB50119-2003)(1)

引气剂

(GB8076-2008) (GB18588-2001)

(2) 引气减水剂

拉伸试验(最大力、规定①组批:预应力用钢绞线应成批验收,每批由同一牌号、非比例延伸力、最大力总同一规格、同一生产工艺制度的钢绞线组成,每批重量伸长率) 、应力松弛性能不大于60t。

试验

②取样:力学性能样品数量:3根1.1m长;松弛率:1根2.5m长。

外观、硬度静载锚固性能

①组批:同一产品、同一原材料、同一种工艺,每个检验批不得超过2000件。静载试验:同一批次同一规格取1组6件。

②取样:外观抽检5%-10%,硬度抽检按热处理每炉装

量的3%-5%;静载试验在外观和硬度合格的试件中抽取3个。

径向刚度(集中荷载 、均同一品种、同一规格取一组1m长6根。

布荷载) 、抗渗性能

复验项目

组批规则及取样数量规定

①组批:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一

批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散凝结时间

装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

安全性、强度 ②取样:应有代表性,可连续取,亦可从20个以上的不同部位取等量样品,总量至少12kg。

PH值、密度或细度 ①组批:同一生产厂的掺量大于1%(含1%)的同品种

含气量、氯离子含量、氨外加剂,每一批号为100t,不足100t也按一批计;掺释放量、碱含量

量小于1%的同品种、每一批为50t,不足50t也按一批计。同一批号产品必须混合均匀。

PH值,密度或细度、含气②取样:不少于三个点样混匀。数量不少于0.2t水泥量、减水率氯离子含量、所需量。

氨释放量、减含量

(GB8076-2008) (GB18588-2001)

(3)

缓凝剂

(GB8076-2008) (GB18588-2001)

(4)

缓凝型高性能减水剂、缓凝型高效减水剂、缓凝型普通减水剂

(GB8076-2008) (GB18588-2001)

(5)

早强剂

(GB8076-2008) (GB18588-2001)

(6)

早强型(高性能减水剂、普通减水剂) (GB8076-2008) (GB18588-2001)

(7)

标准型普通减水剂 标准型高效减水剂 (GB8076-2008) (GB18588-2001)

(8)

泵送剂

PH值、密度或细度 混凝土凝结时间、氯离子含量、氨释放量、碱含量

PH值、密度或细度 混凝土凝结时间、减水率、氯离子含量、氨释放量、碱含量

密度或细度、1d、3d抗压强度、减水率、氯离子含量、氨释放量、碱含量 密度或细度、1d、3d抗压强度、氯离子含量、氨释放量、碱含量 PH值、密度或细度 混凝土凝结时间、减水率、氯离子含量、氨释放量、碱含量

PH值、密度(或细度)、1小时坍落度经时变化、氯离子含量、氨释放量、

(GB8076-2008) (GB18588-2001)

(9)

膨胀剂

(GB23439-2009)

(GB18588-2001)

各类名称

序号

相关标准、规范代号

(10) 防水剂

(JC474-2008) (GB18588-2001)

(11) 防冻剂

(JC475-2004) (GB18588-2001)

(12) 速凝剂

(JC477-2005)

(GB18588-2001)

5 掺合料

(1)

用于水泥和混凝土中的粉煤灰 (GB/T 1596-2005)

碱含量

限制膨胀率、氯离了含量、①组批:以同一生产厂,同品种、同一编号的膨胀剂,氨释放量、碱含量

每200t为一验收批,不足200t也按一批计。 ②取样:应有代表性,可连续取,也可从20个以上的

不同部位取等量样品,总量不小于10kg。

复验项目

组批规则及取样数量规定

总碱量、钢筋锈蚀、氯离①组批:年产不小于500t的防水剂每50t为一验收批,子含量、氨释放量、碱含每产500t以下的防水剂每30t为一验收批,不足50t量、密度(或细度)

或30t也按一批计。

②取样:每一批取样数量,不少于0.2t水泥所需要,每一批取样应混合均匀,均分两份,一份检验、一分备份。

钢筋锈蚀、氯离子含量、①组批:同一品种的防冻剂,每50t为一批,不足50t氨释放量、碱含量、密度也按一批计。

(或细度)、R-7、R+28抗压强度比

②取样:应具有代表性,可连续取,也可以从20个以上不同部位取等量样品。液体防冻剂取样时应注意从容器的上、中、下三层分别抽取,每批取样量不少于0.15t水泥所需量(以其最大掺量计) 。每批取得的样品应充分混匀,分为两等份,一份用于检验,一份备份。 凝结时间、细度密度、1d①组批:以同一生产厂,同品种、同一编号,每20t为抗压强度

一批,不足20t也按一批计。

②取样:一批应于16个不同点取样,每个点取样不少

于250g,总量不少于4000g,混合均匀,每批取得的样品应充分混匀,分为两等份,一份用于检验,一份备份。

细度、需水量比、烧失量、①组批:以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉含水量、三氧化硫、游离

煤灰为一批不足200t按一批处理,粉煤灰质量按干灰

氧化钙、安定性(C类) (含量水量1%)的质量计算。每批抽样不少于一次。

(2)

用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

(GB/T 18046-2008)

6 集料 (1)

普通混凝土用砂 (JGJ52 -2006) 建筑用砂

(GB/T14684-2001)

(2)

普通混凝土用石(JGJ52-2006) 建筑用卵石、碎石 (GB/T14684-2001)

各类名称

序号

相关标准、规范代号

(3)

轻粗集料

(GB/T17431.1~2-1998)(4)

轻细集料

(GB/T17431.1~2-1998)②取样:应有代表性,可连续取,也可从10个以上的不同部位取等量样品,总量至少3kg。

密度、比表面积、活性指①组批:对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度数、含水量

等级、同一出厂编号的水泥为一验收批。但一验收批的总量不得超过200t。

②取样:应有代表性,可连续取,也可从20个以上的不同部位取等量样品,总量至少20kg。试样应混合均匀,按四分法缩取。

筛分析、堆积密度、含泥①组批:应按砂、石的同产地同规格,以4000m3或600t量、泥块含量、海砂(氯为一批, 不足600t亦为一批。

化物)人工砂(石粉含量)

②取样:

a.砂:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样

前先将取样部位表面铲除,然后从不同部位抽取大致等筛分析、针片状颗粒含量的砂8份(每份约11kg),组成一组样品,然后用量、泥块含量、含泥量

四分法缩至约20kg。

b.石:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表面铲除,然后从不同部位抽取大致相等的石子16份,组成一组样品。每份约5~40kg,然后缩分至约40kg或80kg送试。

复验项目

组批规则及取样数量规定

筛分析、堆积密度 ①组批:以同一品种、同一密度等级每200m3为一验收批,不足200m3也按一批计。

吸水率、筒压强度

②取样:

粒型系数

筛分析、堆积密度 a.试样可以从料堆自上到下不同部位、不同方向任选10点(袋装料应从10袋中抽取)应避免取离析的及面

层的材料。

b.初次抽取的试样量应少于10份,又总料应多于试验

7 混凝土用水 (1)

混凝土拌合用水 (JGJ63-2006)

8 混凝土 (1)

混凝土

(GB/T50081-2002)(GB/T50107-2010) (2)

轻骨料混凝土 (JGJ51-2002)

用料量的1倍。拌合均匀后,按四分法缩分到试验所需的用料量;轻粗集料为50L(以必试项目计),轻细集料为10L(以必试项)。

PH值、氯离子、硫酸根①取样数量:水质检验水样不应少于5L:用于测定水离子、可溶物含量、不溶泥凝结时间胶砂强度的水样不应少于3L。

物含量、水泥凝结时间差、水泥胶砂强度比 ②取样方法:地表水宜在水域中心部位、距水面100mm(注:以上项目为当采用

以下采集;地下水应在放水冲洗管道后接取,或直接用非饮用水源时复验项目) 容器采集;再生水应在取水管道终端接取:混凝土企业

设备洗刷水应沉淀后,在池中距水面100mm以下采集。抗压强度

①组批:

a.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比例的混凝土,取样不得少于一次;

b.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,

取样不得少于一次;

干表观密度

C.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比混凝土

抗压强度

每200m3混凝土取样不得少于一次;

d.每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

e.冬期施工还应留置,转常温试块和临界强度试块; f.建筑地面的混凝土,以同一配合比,同一强度等级,每一层或每1000 m3为一检验批,不足1000 m3也按一批计。每批应至少留置一组试块。

g.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

②取样:用于检查结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土浇筑地点随机取样制作,每组试件所用的拌和物应从同一盘搅拌混断上或同一车运送的混凝土中取出,对于预拌混凝土还应在缷料过程中缷料量的1/4~3/4之间取样,每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用

65zx01d9xk565jb3urou8mpoj7ocb000zlo