编号:FA—020
XX富丽华大酒店(白金五星级)项目A标段
2#楼砌体线管敷设和线管偏位处理方案
编制: 审核: 审批:
中国建筑第八工程局XX
二零一一年八月
a
. .
目 录
1.1 编制依据3 1.2 工程简介3 1.3 施工准备4
1.3.1 砌体内PVC管施工准备4 1.3.2 砌体内焊接钢管施工准备4
1.4 质量要求5
1.5 主要施工方法和技术要求6
1.5.1 工艺流程6 1.5.2 施工方法6
1.5.2.1 PVC管砌体内敷设施工方法6 1.5.2.2 JDG管砌体内敷设施工方法10
1.6 混凝土预埋时楼板引出线管偏位的处理方法11
1.7 应注意的质量问题12 1.8 成品保护要求12 1.9 安全、环保措施12
a
. .
1.1 编制依据
1. XX富丽华大酒店项目A标段工程施工图 2. 图纸会审 3. 施工组织设计
4. 现行有关国家、行业、地方及企业规X标准:
序号 类别 名 称 编 号 JGJ59-99 JGJ80-91 JGJ33-2001 JGJ46-2005 (GBJ16-87)2001版 GB50242-2002 GB50411-2008 ZJQ08-SG303-2005 ZJQ08-SG002-2005 MS01-2008 MS02-2008 MS03-2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 行标 《建筑施工安全检查标准》 行标 《建筑施工高处作业安全技术规程》 行标 《建筑机械使用安全技术规程》 行标 《施工现场临时用电安全技术规程》 国标 《建筑设计防火规X》 国标 《建筑电气工程施工质量验收规X》 国标 《建筑节能工程施工质量及验收规X》 企标 企标 体系 文件 中建八局《建筑电气工程施工技术标准》 中建八局《施工技术交底编制与管理标准》 《总部管理手册》 《分公司管理手册》 《项目管理手册》 1.2 工程简介
XX富丽华大酒店(白金五星级)项目位于XX市北岸,香格里拉大酒店西侧、茶亭路31号,工程分为A、B两标段,本公司承揽的为A标段,2#住宅地下2层,地上32层,建筑最大高度102.2m,地上建筑面积50064.56m2,地下室建
a
. .
筑面积11610 m2。
1.3 施工准备
1.3.1 砌体内PVC管施工准备
1.作业条件
随土建砌体砌筑同时进行。 2.PVC管材料要求
①PVC管的材质必须合格,其氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告;
②外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷; ③用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致;
④各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、生产许可证、国家认证标志和认证证书复印件。
3.主要机具
铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。
1.3.2 砌体内焊接钢管施工准备
1.作业条件
随土建砌体砌筑同时进行。 2.材料要求
a
. .
①JDG管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求;
②外观检查:JDG管表面无严重锈蚀,壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷;
③用游标卡尺测量,JDG管的内外径及壁厚应符合国家标准; ④锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷; ⑤铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标。 3.主要机具
铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。
1.4 质量要求
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规X》(GB50303-2002)的规定。 项 主 控 项 目 一 般 项 目 a
序号 1 2 3 4 1 2 3 4 项 目 金属导管、金属线槽的接地或接零 金属导管的连接 防爆导管的连接 绝缘导管在砌体剔槽的埋设 电缆导管的弯曲半径 金属导管的防腐 柜、台、箱、盘内导管管口高度 暗配导管的埋设深度,明配导管的固定 允许偏差或允许值 第14.1.1条 第14.1.2条 第14.1.3条 第14.1.4条 第14.2.3条 第14.2.4条 第14.2.5条 第14.2.6条