住宅楼自编1号楼工程
高支模施工方案
一、工程概况:
住宅楼(自编1号楼)工程位于炭步镇府侧路,由3栋16层
住宅楼和商铺组成, 总建筑面积为18863.74平方米,首层商铺标高为5.8米,二层至顶层为3米,建筑物总高度为52.6米,到梯屋顶标高为57.8米。
二、编制依据
1、《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 3、《建筑工程荷载规范》。
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001。
5、《建筑施工高处作业安全技术规范》。 主要建筑技术经济指标:
工程设计±0.000以上标高为37米。主要结构类型基础为复合桩基础,主体为钢筋砼框剪架结构,该楼地上9层,地下室1层,首层7米,2层至顶层均为3米,梁的规格250*500,板厚100。 梁底支撑采用门式钢管脚手架做为支撑,底模为18mm胶合板,方木采用60×80mm红松,钢管为Φ48钢管。
此部位是施工的重点,由于梁施工荷载较大,根据《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》规定,必须对支撑系统进行设计及验算。当采用门式钢管脚手架做为支撑时,施工按施工组织总设计和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000,J43-2000执行。
三、梁板施工工艺流程
搭设脚手架、支柱模至梁底 支梁底模、板底模 浇筑柱砼 绑扎钢筋 (穿预应力筋) 封梁侧模 绑扎板钢筋 隐蔽验收 浇筑梁板砼 养护 砼强度达设计要求 (张拉预应力筋) 拆模 转入下一施工段
四、模板、支架设计:
梁侧模采用与剪力墙相同的方法即方木背竖楞@400,竖楞上背方木横楞并Φ14螺杆@500对拉;梁底模下当梁宽小大于250时设一道方木纵楞,梁底模下当梁宽小大于350时设二道方木纵楞,当梁宽不大于700时设三道方木纵楞,当梁宽不大于1000时设四道方木纵楞,当梁宽不大于1400时设五道方木纵楞,方木搁栅@300,钢管立杆间距@1000一道,立杆离地面100设扫地杆,每隔1800设水平拉结杆。
五、 框支梁支撑体系方案
1、梁底模板计算: 其传力系统为:
现浇砼及施工等荷载 梁底模板 纵方木 横方木 水平钢管 钢管支柱 承接层。
1.1 荷载: (1)恒载标准值:
100mm厚砼:24kN/m3 ×0.10=2.4kN/m2 钢筋: 1.5kN/m3×1.0=1.5 kN/m2 模板: 0.30 kN/m2
所以,恒载标准值gk=4.2kN/m2; (2)活载标准值:
人员及设备均布荷载:2.5 kN/m2 振捣砼均布荷载: 2.0 kN/m2 所以,活载标准值qk=4.5 kN/m2
(3)荷载承载力设计值P承=1.2gk+1.4qk=48.42kN/m2; 荷载(刚度)设计值P刚=1.2gk=40.12kN/m2; 取每米板宽计算:P承=48.42kN/m P刚=4012kN/m 1.2内力验算:
因为在实际砼浇注中,采用斜面分层工艺,且在砼浇捣过程中,振动棒的作用范围较大,在跨距较小时,可近似认为活荷载为均布且同时作用于各跨,即:不必考虑最不利荷载分布。 设l为纵方木跨距。
查《建筑施工手册》表2-15,得: km=0.105;kv=0.606;kw=0.644
查《建筑施工手册》表2-54,得胶合板设计强度及弹性模量为: fv=1.2N/mm2;fm=20N/mm2;E=6500×0.9=5850N/mm2
所以:
M=km·P承l2=0.105×48.42×0.32=0.457kN·M σ= = = =6.04N/mm2< 0.457KN/m 可知符合抗弯要求;
可知符合抗剪要求;
可知符合挠度要求。 2、 梁底纵向方木验算: 2.1 计算资料:
方木为松木E=9000×0.85=7650N/mm2 [σ]=11.7N/mm2 fv=1.4×1.3×0.9 N/mm2 2. 1.1纵向方木承受的荷载:
由多跨连续梁在均布荷载作用下受力情况可知:最大支座反力出现在连续梁第二支座(即上图B支座),查表可知kvb左=0.606,kvb右=0.526,支座反力:
RB=(kvb左+kvb右)P承l=(0.606+0.526)×48.42×0.25=13.7kN 每米均布反力P’=RB/1m=13.7kN/m(方木自重忽略)。 2.1.2 求纵向方木内力:
查表得:km=0.105,kv=0.606,kw=0.644 M= km·P’l12(l1为横方木跨距)
=0.105×13.7×0.252=0.09kN·m σ= = =1.2N/mm2< 0.09KN/m 可知抗弯符合要求;
可知符合抗剪要求;
可知符合挠度的要求。
3、 梁底横方木验算: 3.1荷载计算:
RB=P’L=13.7×0.25=3.425
集中力P= RB=3.426,等效均布荷载P’=13.7kN/m 查表,四等跨连续梁(简化为2m计算) km=0.107;kv=0.607;kw=0.632 M= km·P’l22(l2为梁下立杆横距) =0.107×13.7×0.42 =0.234kN·m
σ= = =1.1N/mm2< 0.234KN/m 可知抗弯符合要求; 可知抗剪符合要求; 可知挠度符合要求。