明开电力隧道改性沥青防水卷材施工方案
一、 编制依据
1、《大兴区黄村镇四街、五街、六街村大市政双河北路等9条路
道路、排水、给水、中水、燃气、电力土建工程施工组织设计》
2、大兴区黄村镇四街、五街、六街村大市政双河北路等9条路道
路、排水、给水、中水、燃气、电力土建工程施工图纸 3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 6、项目相关资料。 二、工程概况
黄村镇四、五、六街村土地一级开发项目位于大兴新城东北片区,距南五环路3.6公里,距南六环路3.2公里。根据大兴新城规划,本项目承担着完善东北部公共服务设施,加强区域文化和环境建设,带动东片区更新改造的任务。
本项目包括:辅星路(清源路-新凤河北岸)、广茂大街(清源路-柳苑路)、双河北路(京开东辅路-清广路七巷)等3条次干路及清广路七巷(横一路~辅星路)、观音寺东街(双河南里巷~双河北路)、双河南里巷(双河北路~观音寺东街)、双河街(双河南里巷~观音寺东街)、双河北里巷(双河北里一巷~清源路)、横一路(双河北里巷~清广路七巷)等6条支路工程。
本工程为大兴区黄村镇四街、五街、六街村大市政双河北路等9条路电力土建工程,其中涉及4条街新建2m*2.1m电力隧道工程。其中观音寺东街电力隧道长359.8m,双河北路电力隧道长433.7m,清广路七巷电力隧道长180.7m,广茂大街电力隧道长330m。 本程防水等级二级,混凝土用强度等级C40,抗渗要求P6。 本工程底板、侧墙、顶板防水层采用3mm+3mm厚SBS橡胶改性沥青防水卷材。 二、技术准备
施工前,技术人员须熟悉图纸,了解设计意图。施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。
对于重要施工部位,技术人员要对现场施工人员做详细的技 术交底。
事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下:
1、 施工项目负责人1人 。负责总体协调
2、 技术人员 1 人。负责编制方案、措施、整理资料、技术交底。 3、采购人员 1人。负责材料供应并及时通知检验
4 、主要施工人员10人。负责清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、铺贴卷材、表层处理 三、材料选择 1、主要材料选择
根据设计,本工程底板、侧墙及顶板防水层均采用SBS橡胶改性沥青防水卷材3㎜厚双层做法。
防水卷材应符合《地下防水工程验收规范》(GB50208-2011)要求。 配套材料
基层处理剂:采用改性沥青涂料。 辅助材料
主要包括:工业汽油。用于清洗机具、喷灯燃料使用。 2、设备机械配备
主要施工机具(工具)设备
(1) 小平铲、扫帚各20把,用于清理基层,开工前全部进场。
(2) 滚动刷 20把,用于涂布胶粘剂(冷底油。 材(3) 铁桶20个,用于分装胶粘剂(冷底油)。 (4) 汽油喷灯 20个,用于热熔卷材。 (5) 剪刀 5 把,用于裁剪卷材。 (6 ) 卷尺11个,用于度量尺寸用。 四、施工工艺流程 1、施工流程
料准备→技术准备→基础处理→涂布底油→卷材试铺→铺贴底层卷材→保护层→质量检验→隧道墙体施工→墙体外侧立面、顶面砂浆抹面→铺贴立面、顶面卷材→保护层→成品保护 2、基础处理及保护层施工
(1)基础垫层施工完成后,进行永久导墙施工。永久导墙40cm高,12cm厚砖砌导墙。临时导墙高30cm。施工缝留置于永久导墙以上20cm处。
(2)导墙施工后,与导墙内侧及垫层顶部,抹2cm厚1:2.5水泥砂浆找平层,找平层于阴角处做成圆角,以利于防水层施工。 (3)底层卷材铺设完成后,于卷材顶面抹2cm厚1:2.5水泥砂浆,砂浆层施工完成后,铺5cm厚C20细石混凝土,混凝土达到一定强度后,即可进行方沟底板施工。
(4)方沟混凝土施工完成后,拆除临时导墙,于墙身外侧及顶面抹2cm厚1:2.5水泥砂浆,待砂浆干燥后,进行卷材铺贴,铺贴后立面外侧贴5cm厚模塑聚苯板保护层,顶面铺设抵挡卷材隔离层,其上铺筑7cm厚细石混凝土。 五、卷材施工 1、涂布底胶
目的:清理基层灰尘,隔绝基层潮气,增强卷材和基层的粘结能力。 方法:用长把刷把冷底子油涂刷在干净和干燥的基层表面上,复杂部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。 2、卷材施工 卷材实行热熔铺贴
(1)卷材的配置—应将卷材顺长方向进行配置,使卷材长向与流水
方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。
(2)在底板施工前先铺设底层防水,底层防水铺设应考虑与立面防水的搭接,在导墙上留出搭接长度及两层卷材的错缝长度。预留卷材长度原则为:两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用双层卷材时上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~ 1/2 幅宽且两层卷材不得相互垂直。搭接卷材翻到导墙外面,导墙顶砌两层砖,保护防水卷材不会在支模时损坏。底板防水施工完成后进行底板、侧墙及顶板施工。(如下图)
(3)底板防水层铺设时,在砂浆找平层上弹出基准线,把卷材试铺定位。底板卷材采用空铺法施工,只在需要的部分涂刷基层处理剂(细部节点部位、基面周边范围800mm内一圈等)。在铺设卷材防水层前,