3输送泵出料软管应没专人牵引、移动,布料臂下不得站人。 4混凝土输送管道接头拆卸前,应释放输送管内剩余压力。 5清理管道时应设警戒区,管道出口端前方10m内不得站人。

5.4.7混凝土浇筑过程中应检查模板、支架、钢筋骨架的稳定、变形情况,发现异常,应立即停止作业,并应整修加固。

5.4.8混凝土振捣应符合下列规定: 1 检修或作业停止,应切断电源。 2不得川电缆线、软管拖拉或吊挂振捣器。 3装置振捣器的构件模板应坚固牢靠。 5.4.9混凝土养护应符合下列规定:

1覆盖养护时,预留孔洞周围应设置安全护栏或盖板,并应设置安全警示标志,不得随意挪动。

2洒水养护时,应避开配电箱和周围电气设备。

3蒸汽、电热养护时,虚设围栏和安全警示标志,并应配置足够、适用的消防器材,非作业人员不得进入养护区域。

5.5电焊与气焊

5.5.1电工、焊接与热切割作业人员应按照有关规定经专业机构培训,并应取得相应的从业资格。

5.5.2电工、焊接与热切割作业人员应按规定正确佩戴、使用劳动防护用品。

5.5.3面罩及护目镜应符合现行《职业眼面部防护焊接防护

第1部分:焊接防护具》(GB/T 3609.1)的有关规定。防护服应符合现行《焊接防护服》(GB 15701)的有关规定,并应根据具体的焊接和切割操作特点选择。

5.5.4储存、搬运、使用氧气瓶、乙炔瓶除应符合现行《焊接与切割安全》( GB 9448)的有关规定外,尚应符合下列规定:

1气瓶、阀门、焊具、胶管等均不得沾污油脂,作业人员不得使用油污手套操作。

2压力表、安全阀、橡胶软管和回火保护器等均应定期校验或试验,标识应清晰。

3使用的气瓶应稳固竖立或装在专用车(架)或固定装置上。 4气瓶与实际焊接或切割作业点的距离应大于10m,无法达到的应没置耐火屏障。

5气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于5m。 6 电、气焊作业点和气瓶存放点应按规定配备灭火器材。 5.5.5电焊机一次侧电源线长度不得大于5m;二次侧焊接电缆线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆,长度不宜大于30m,且进出线处应设置防护罩。

5.5.6电焊钳的绝缘和隔热性能应满足要求,钳柄与导线应连接牢固,电缆芯线不得外露。

5.5.7电焊机应置于干燥、通风的位置,露天使用电焊机应设防雨、防潮装置,移动电焊机时应切断电源。

5.5.8电焊机外壳接地电阻不得大于4Ω,接地线不得使用建

(构)筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭接形成焊接回路。

5.5.9不宜使用交流电焊机。使用交流电焊机时,除应在开关箱内裴设一次侧漏电保护器外,尚应安装二次侧空载降压触电保护器。

5.5.10使用过危险化学品的容器、设备、桶槽、管道、舱室等,动火前必须清洗,并经测爆合格。

5.5. 11密闭空间内实施焊接及切割,气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。

5.5. 12密闭空间焊接作业应设置通风、绝缘、照明装置和应急救援装备。

5.5. 13密闭空间焊接作业应设专人监护,金属容器内照明设备的电压不得超过12V。

5.5. 14高处电焊、气割作业,作业区周围和下方应采取防火措施,按要求配备消防器材,并应设专人巡视。

5. 15雨天严禁露天电焊作业。潮湿区域作业人员必须在于爆绝缘物体上焊接作业。

5.6起重吊装

5.6.1起重吊装应符合现行《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ 276)和《起重机械安全规程第一部分:总则》(GB 6067.1)的有关规定。

5.6.2起重机械司机、起重信号司索工、起重机械安装拆卸

工应按照有关规定经专业机构培训,并应取得相应的从业资格。

5. 6.3起重作业人员应穿防滑鞋、戴安全帽,高处作业时应按规定佩挂安全带。

5.6.4吊装作业应设警戒区,警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。

5.6.5作业前应检查起重漫备安全装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等。

5.6.6钢丝绳吊索的安全系数应符合下列规定:

1 当利用吊索上的吊钩、卡环钩挂重物上的起重吊环时,安全系数不得小于6。

2当用吊索直接捆绑重物,且吊索与重物棱角间采取了妥善的保护措施时,安全系数不得小于6。

5.6.7 吊点位置应符合设计规定,没汁无规定的应经计算确定。

5.6.8施工升降机作业应符合现行《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ 215)、《施工升降机》(GB/T 10054)昀有关规定。

5.6.9塔吊作业应符合现行《塔式起重机安全规程》(GB 5144)的有关规定。

5.6. 10流动式起重设备通行的道路、作业场地应平整坚实,吊装前支腿应全部打开,并应按要求铺设垫木。

5.6. 11高空吊装粱等大型构件应在构件两端没溜绳。

5.6. 12安装所使用的螺栓、钢楔(或木楔)、钢垫板、垫木和电焊条等材质应符合设计要求。

5.6. 13吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊,

5.6. 14起重机与架空输电线的安全距离应满足现行《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ 46)的规定。当需要在小于规定的安全距离范围内进行作业时,必须录取严格的安全保护措施,并应按照相关规定经有关部门批准。

5.6. 15双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机,负载分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的80%。两机应协调起吊和就位,起吊速度应平稳缓慢。

5.6. 16缆索吊机系统施工应符合下列规定:

1吊塔、扣塔及相应索具、风缆、锚碇均应进行稳定性验算,安全系数应满足最不利工况要求。

2缆索吊机所用材料、设备等进场前,应进行验收,材料应无损伤无变形,强度、刚度应满足设计要求;主缆宜采用钢丝绳,安全系数不得小于3。

3吊塔、扣塔塔架前后及侧向应设置缆风索,缆风索安全系数应大于2。

4缆索吊机正式帛装前应分别按1. 25倍设计荷载的静荷和1.1倍设计荷载的动衙进行起吊试验。

5塔架顶部应设置可靠的避雷装置;人员上下塔架应配备符

公路工程施工安全技术规范 JTG F90-2015 