好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公路工程施工安全技术规范 JTG F90-2015 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6 施工便道中易发生落石、滑坡等危险路段应根据需要设置防护设施。

4.2.2 施工便道与既有道路平面交叉处应设置道口警示标志,有高度限制的应设置限高架。

4.2.3 施工便桥应根据使用要求和水文条件进行设计,并应设置限宽、限速、限载标志,建成后应验收。

4.3 施工临时用电

4.3.1施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定。

4.3.2 施工用电设备数量在5台及以上,或用电设备容量在50kW及以上时,应编制用电组织设计。

4.3.3 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1 采用三级配电系统。 2 采用TN-S接零保护系统。 3 采用二级保护系统。

4.3.4电线架设应符合下列规定:

1架空线路r良避开施工作业面、作业棚、生活设施与器材堆放场地。

2架空线路边线无法避开在建工程(含脚手架)时,其安全距离应符合表4.3. 4-1的规定。

表4.3.4-1外电架空线路边线外侧边缘与在建工程(含脚手架)间安全距离 外电线路电压等级<1 1 - IO 35 - 220 330—5

( kV) 安全距离(m)110 4 6

008 10 15 3施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直安全距离应符合表4.3. 4-2的规定。

表4.3.4-2施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的垂直安全距离 外电线路电压等级(kV) <16 1 - IO1 358 垂直安全距离( rn)

4.3.5 铺设电缆线应符合下列规定:

1 施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m。

2 地下埋设电缆应设防护管。

3 架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定。

4 通往水上的岸电应用绝缘物架设,电缆线应留有余量,作业过程中不得挤压或拉拽电缆线。

6 水上或潮湿地带的电缆线必须绝缘良好并具有防水功能,电缆线接头必须经防水处理。

4.3.7 每台用电设备必须独立设置开关箱;开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器,严禁设置分路开关;配电箱、开关箱的电源进线端严禁用插头和插座做活动连接。

4.3.8 配电箱及开关箱设置应符合下列规定:

1 总配电箱应设在靠近电源的区域;分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域;开关箱与分配电箱的距离不得大于

30m,开关箱应靠近用电设备,与其控制的固定式用电设备水平距离不宜大于3m。

2 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。合并设置的配电箱,动力和照明应分路设置。

3 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在存在瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质的场所。

4 配电箱、开关箱应选用专业厂家定型、合格产品。 5 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不得大于30mAs。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s。

6 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离应为0.8m~1.6m。

4.3.9 遇有临时停电、停工、检修或移动电气设备时,应关闭电源。

4.4生产生活用水

4.4.1生活饮用水水质应符合现行《生活饮用水卫生标准》

(GB 5749)的有关规定。

4.4.2施工现场搭设的水塔、水箱等储水设施应稳固、牢靠,并应采取防倾覆措施。

4.5施工机械设备

4.5.1应制定施工机械设备安全技术操作规程,建立设备安全技术档案。

4.5.2施工机械设备进场前应查验机械设备证件、性能、状况;进场后,应向操作人员进行安全技术交底。

4.5.3特种设备现场安装、拆除应按相关规定具有相应作业资质。

4.5.4龙门吊、架桥机等轨道行走类设备应设置夹轨器和轨道限位器。轨道的基础承载力、宽度、平整度、坡度、轨距、曲线半径等应满足说明书和设计要求。

4.5.5机械设备集中停放的场所应设置消防通道,并应配备消防器材。

4.5.6施工现场专用机动车辆驾驶人员应按相关规定经过专门培训,并应取得相应资格证书。

4.5.7施工现场运输车辆应状态良好,车身应设置反光警示标识。

5 通用作业

5.1 测量作业

5.1.1密林丛草间施工测量应探明周边环境,遵守护林防火

规定,并应采取预防有害动物、植物伤人的个体防护措施。

5.1.2外电架空线路附近工作时,测量人员的身体和测量设备外沿与外电架空线路之间的安全距离应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定。安全距离无法实现时,应与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施。

5.1.3不中断交通道路上测量,应设置交通安全标志,并应设专人指挥或警戒。测量人员应穿反光标志服。

5.1.4陡坡及不良地质地段测量,测量人员应系安全带、穿防滑鞋等,并应加强监护。桥墩等高处测量,测量人员应正确佩戴和使用个体防护用品。

5.1.5水上测量作业,测量船应悬挂号灯或号型,并应设专人负责嘹望。测量人员应穿救生衣。

5.1.6水上测量平台应稳固可靠,并应设置防护围栏和警示标志,作业时应派交通船守护。

5.1.7冰上测量前应掌握冰封情况,冰封情况应满足作业要求。冰封不稳定的河段及春季冰融期问不得进行冰上测量。

5.1.8夜间测量照明应满足作业要求,测量人员应穿反光标志服。

5.2支架及模板工程

5.2.1 钢支架设计应符合现行《钢结构没计规范》( CB 50017)的规定,支架钢管通用作应符合现行《碳索结构钢》( GB/T 700)、

公路工程施工安全技术规范 JTG F90-2015 

6施工便道中易发生落石、滑坡等危险路段应根据需要设置防护设施。4.2.2施工便道与既有道路平面交叉处应设置道口警示标志,有高度限制的应设置限高架。4.2.3施工便桥应根据使用要求和水文条件进行设计,并应设置限宽、限速、限载标志,建成后应验收。4.3施工临时用电4.3.1施工现场临时用电应符合现行《施工现场