东方万国企业中心空调系统调试方案
空调系统调试方案及步骤
一、 工程概况
总体简介 序号 1 2 3 4 5 6 7
本建筑物地下室二层,置停车库及主要设备机房,通道可通至各区。本工程为东方万国企业中心,总建筑面积为292460.85平方米,其中地上191727.70平方米,地下100733.15平方米,主体建筑高度均不超过
50m。地上包括十栋高层丙类标准厂房工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 总包单位 工程地址 建筑面积 东方万国企业中心 上海润安置业发展有限公司 上海市房屋建筑设计院有限公司 上海浦东新区建设监理有限公司 中国建筑第八工程局 上海市浦东新区新金桥路1599号 总建筑面积292460.85平方米 内容 A1,A2,B1,B2,B3,C1,C2,D,E1,E2(10~12层)、三栋单层丙类标准厂房E4,E5,E6(建筑面积均不超过500m2),地下部分为二层,主要功能为机动车库、非机动车库、机电设备房及配套服务用房另地下设下沉式广场,广场内包括一栋多层丙类标准厂房E3及一栋单层配套服务用
浙江诸安建设集团有限公司
1 / 23
东方万国企业中心空调系统调试方案
房E2a。 1、空调系统 ⑴ 室外气象参数
夏季:空调计算干球温度 34.6 ℃ ,冬季:空调计算干球温度 -1.2 ℃ 空调计算湿球温度 28.2 ℃, 空调计算相对湿度 74% 通风计算干球温度 30.8 ℃ 通风计算干球温度 3.5 ℃ 室内计算参数:(相对湿度参数仅作为负荷计算基准,非保证值)
夏季 房间名称 温度℃ 配套服务用房 E4~E6厂房 26 26 相对湿度Φ% 60 60 温度℃ 20 20 冬季 相对湿度Φ% 40 40 新风量 M3/h.p 20 30 人员密度 P/M2 0.45 0.3
2、空调冷热源配置
1.1 根据业主要求,本项目均采用直燃燃气(天然气)溴化锂冷热水机组为空调冷热源,地下共设四个直燃机房,每个机房设机组两台及相应的冷热水、冷却水循环水泵。A1,B2,C1,E2四栋主楼屋面分别设置冷却塔对应相应的机房。其中E区冷冻机房的直燃机暂定采用可在制冷制热同时提供生活热水的机型。
1.2 A区冷冻机房,负担A1、A2、E5、地下配套服务用房(防火分区15、16、21),计算空调总冷负荷5283.1KW,空调总热负荷2912.4KW。B区冷冻机房,负担B1、B2、B3、E6、地下配套服务
浙江诸安建设集团有限公司
2 / 23
东方万国企业中心空调系统调试方案
用房(防火分区13、14、42、43),计算空调总冷负荷5700.8KW,空调总热负荷3233.6KW。C区冷冻机房,负担C1、C2、D、E4、配套服务用房(防火分区12、41),计算空调总冷负荷5631.5KW,空调总热负荷3180.1KW。E区冷冻机房,负担E1、E2、E3、地下配套服务用房(防火分区22、25、26、27、44),计算空调总冷负荷5841.0KW,空调总热负荷3445.4KW,并预留E2a服务用房生活热水负荷700KW。 2.空调水系统
2.1夏季冷冻水供、回水设计温度7°C/12°C,冬季空调热水供、回水设计温度60°C/55°C。每台直燃机组配置两台冷热循环水泵。冷却水供、回水设计温度32°C/37.5°C。每台直燃机组配置两台冷却水泵。,冷却水泵与冷却塔之间采用共用集管的方式连接,与每台机组对应的一组冷却塔进出水管上设电动蝶阀。生活热水供回水温度80°C/60°C,生活热水循环泵由E2a服务用房小业主自理,不设置在冷冻机房内。
2.2 空调水系统采用二管制闭式机械循环异程式系统。A1,B2,C1,E2四栋主楼屋面设置开式膨胀水箱补水,定压。
2.3 冷热水、冷却水循环系统分别设一组自动智能控制化学加药水处理设备对循环水进行过滤、杀菌、灭藻、除垢、防腐处理,由专业设备商负责。
2.4 水系统最高工作压力 0.95MPa
浙江诸安建设集团有限公司
3 / 23
东方万国企业中心空调系统调试方案
2.5 空调冷凝水间接排放至空调机房集水井、冷冻机房集水井、机动车库排水沟或集水井、采光天井雨水井等位置,间接排放的空气间隙不小于150mm 3.空调风系统
3.1地下区配套服务用房(防火分区44)、E4~E6厂房采用全空气系统,南侧和东侧服务用房采用风机盘管加独立新风机组系统。 3.2所有空调箱设板式粗效过滤,表冷(加热)段,风机段 3.3 全空气系统空调箱按过渡季可增大新风量运行设计改善空气品质并降低能耗,图中所示的新、回风量为对应空调季的风量。仅预留新风百叶的配套服务用房百叶面积按满足过渡季全新风要求。 3.4 全空气系统送风总管及风机盘管送风管上设低功耗纳米光子空气净化器消毒及改善室内空气品质,功能如下:1. 持续稳定的产生低浓度臭氧(不引起二次污染),在室内空气循环过程中有效杀菌,杀毒和去除甲醛、甲苯等有毒有害气体。2.产生相当浓度的负离子,提高空气舒适性,有效去除漂尘、粉尘等污染。3. 有效去除空气中的异味(如吸烟引起的烟味)。 3、空调水系统
⑴ 冷热水系统
1) 溴化锂机组设备之冷热水在地下室汇至分水器,再由分水器送至各用冷热区域,分别是地下室商铺、地上10个单体及E3、E4、E5、E6。
浙江诸安建设集团有限公司
4 / 23
东方万国企业中心空调系统调试方案
2) 冷热水系统采用密闭式机械循环,冷热水竖管采用三管制。每个机房相对于的楼顶设膨胀水箱1个。每个机房采用冷热水循环水泵4台,冷热水循环水泵流量为274.3 m 3/(h/台),扬程30米。
3) 冷却水系统采用开式机械循环,每个机房配置冷却水泵4台,水泵流量为419.7 m3/(h/台), 扬程22米。冷却水供水温度32℃,回水温度37℃。
4) 配用超低噪声横流式方型冷却塔2组,分别安装在A1B2C1E2屋顶。冷却塔进出水管装电动蝶阀,在制冷机房控制柜设手动控制开关,当任一台冷却塔停止运行时,需同时关闭相应的电动蝶阀。在冷却塔现场设置供维护检修时的控制开关。
5)水系统的补充水由生活供水管网供给,冷却水补充水量约为15.5立方米/小时,。若从城市给水管道上直接补水,则补充水管上需设防止倒流器。
6)系统采用2.0m3膨胀水箱1个,布置于A1B2C1E2屋顶层。 3、空调风系统
空调风系统包括:组合式空气处理机组的低风速单风道全空气系统;风机盘管加新风的空调系统。
⑴ 裙房部分大空间区域采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统。室外新风由外墙百叶采入与集中回风混合后进入空气处理机组,经空气处理机组冷却、除湿、加压后再经消声静压箱、风管、散流器送至空调区域。采用风管回风,回风管装消声器。新风管装有
浙江诸安建设集团有限公司
5 / 23