好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV变电所安装施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

●使用的氧气瓶、乙炔瓶、减压阀和橡胶管、焊枪等工具均应符合规定要 求。

●距易燃易爆物品5M之内严禁烧焊,乙炔气瓶距离明火焊点不得小于10M, 距氧气瓶或散发火花的地点不得少于5M,氧气瓶与乙炔气瓶间距不得小于8M。氧气瓶严禁沾染油脂,并不得爆晒,气瓶附近严禁吸烟。

●工作中使用的电焊机外壳应可靠接地,电焊机的电源线应保证有良好的 绝缘性能,焊接工作结束后必须及时切断电源,室外放置的电焊机要做好防雨、防潮措施。

●在进行焊接和切割工作时,应有防止金属熔渣飞溅的措施,并注意保护 瓷件及电线不被污损、燃烧。动火工作结束后,仔细检查工作场所周围确无起火危险后方可离开。 3、高处作业

●凡在基准面2M及以上的作业视为高处作业,工作中必须使用合格的安 全带、保险绳,并将其挂在结实、牢固的构件上,移位时不得失去保护。

●参加高处作业人员必须精神状态良好,作业时,遇有六级以上大风等恶 劣天气时应及时停止工作。

●高处作业一律使用工具袋,严禁将材料、工具上下抛掷,使用中的工具 要系好保险绳,以防高空落物,危及人身和设备安全。 4、设备安装

●设备开箱时应小心谨慎,避免损坏部件。所有瓷件在安装前应作详细的 外观检查确认完好。拆箱后的瓷件应平稳放置在远离人员作业、车辆通过的地点,必要时应加遮盖,防止损坏。

●一次设备吊装就位必须执行本措施对起重搬运的有关规定,工作人员应 密切配合,集中注意力,防止设备损坏。

●在进行屏、柜安装时,人力配备要足够,移动时应统一指挥。屏柜需要 抬高时要注意防止屏柜倾倒,底部需要加垫时不得将手深入,屏柜并列安装时

要防止将手挤伤。屏柜在未固定前工作人员不得上顶部工作,同时也不得将梯子靠在未固定的屏柜上工作。同时要注意防止工作人员跌入预留孔洞。

●在进行变压器附件安装时,要注意检查预埋钓钩是否符合要求,手动葫芦是否完好。吊装时要加强监护,确定起吊系统正常后再进行吊装。

●电缆敷设必须设专人指挥,统一指挥信号,统一行动,不得在无指挥信 号时随意拉动。

●电缆在通过孔洞、管道和楼板时,入口处要防止电缆被卡住和手被带入 孔洞,出口处人员应避开正面,防止被挤伤或刺伤,电缆拐弯处施工人员应站在电缆外侧,防止电缆拖动时挤轧伤人。

●敷设电缆时,临时打开的盖板应在完工后立即封闭,所有的孔洞应在完 工后进行封堵。

●在屏柜内接线时要注意:剥制电缆必须在盘外进行,工作时要戴防护手 套,避免将手划伤。接线时要注意防止电缆线头扎伤。 5、电气试验

●电气试验区域应设临时遮栏或围栏,并挂 “止步,高压危险!”的标示 牌,并设专人进行监护,无关人员要撤离试验区。经检查试验设备和被试设备的接线正确和电源情况良好无误后方可进行试验。

●试验工作前,试验人员应检查试验仪器和结线正确无误备,试设备上的工作人员全部撤离,确认工作区域已无工作人员和其他危及试验安全的可能并且安全措施符合要求后,方可进行试验。

●非高压试验人员一般不得进入围栏内,若须询问试验情况,须待试验仪器降压回零且断电后,方可进入围栏。

●高压试验时,设备外壳及被试设备外壳应可靠接地。加压过程中监护人 应大声呼唱,操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。试验结束并经放电后方可进

行检查。

●对电压互感器二次回路作通电试验时,必须断开互感器的二次熔丝或空 气开关,防止向电压互感器倒送电。电流互感器二次回路作通电试验时,应断开其接地点,以防止试验电源对地短路,同时试验人员不得触及有关回路的二次线,防止触电。 6、危险点及控制措施

● 防止继电保护“三误”事故,继电保护工作中严禁发生“三误”事故, 认真核对图纸,仔细对线,防止误接线、漏接线,新屏就位及放电缆等准备工作中防止电缆头、工器具误碰设备,工器具导电部分应用绝缘胶布包好,投运的新保护装置中定值整定应严格按调度所提供的定值单执行,不应发生误整定事故。

●登高工作较多易发生滑跌、高处坠落

两米以上的高处作业,必须使用安全带,并系在牢固的物体上;上下梯 时要有防滑措施,并设专人扶持;工作时与地面保持600—700夹角。

●现场易燃物品多易发生火灾

施工现场严禁吸烟和明火;动火时,用隔板将易燃物隔离;现场配备足 够的1211灭火器;设专人监护。

●起重作业多易发生危险

由专人指挥;明确分工,保持现场秩序;起吊时,任何人不得在吊臂下 或吊机回转范围内逗留;设专人监护。

●孔洞较多易造成人员伤害

对预留孔洞设明显标志;对预留孔洞用铁板或坚固的木板临时封盖;电

缆隧道盖板在电缆施工结束后立即盖好,对一时不能加盖的沟孔设置明显标志。

●高压试验时易发生高压触电

明确分工,在工作地点各通道设警告牌和遮拦;工作前检查被试设备区确 无人员;关闭所有通往被试设备区的大门;并设专人监护。

●装箱板朝天钉多易伤人

拆箱后将装箱板及时清运走;若一时无法运走应堆放在远离人员通行、工 作的地点。

●防止发生交通事故

开车前不得喝酒,保持精神状态良好;行车时多注意观察,避免争道抢行; 装载物品要放置稳固,防止落物砸伤人。

●职业健康、卫生

天气炎热,做好防暑降温措施,保证饮食卫生,不发生食物中毒事故;关心职工,保持良好工作状态。

第五章 环境保护及文明施工

一、环境管理目标

1、变电所施工不发生油大量泄露,施工废料、废油丝、废油纸、油

漆、废溶剂集中收集率100%;

2、施工人员生活垃圾集中收集率95%;工业垃圾回收率>96%,争取100% 3、控制施工机械噪声、烟尘排放,不发生扰民纠纷; 二、文明施工

1、加强对施工人员的文明施工及环保意识的教育,由被动到自觉主动; 2、施工过程中产生的废弃物及时回收;对现场杂物等不得随意堆积,应 有专人清理;施工中要注意控制尘土,避免到处飞扬;对施工中使用的化学溶剂如油漆等要注意保管,不得乱倒;工作结束后要及时清理施工现场,恢复原样,不留施工痕迹; 3、控制施工噪音,居民休息时段不施工;

4、对施工现场的绿化要尽可能的加以保护,防止损坏; 5、施工车辆定期维修检查,防止尾气排放超标;

6、施工现场原材料、工器具的堆放应合理、整齐,施工结束做到料清、 场地清。

7、加强现场车辆临时停放管理,不得影响现场施工及其它车辆安全行驶。

35KV变电所安装施工组织设计

●使用的氧气瓶、乙炔瓶、减压阀和橡胶管、焊枪等工具均应符合规定要求。●距易燃易爆物品5M之内严禁烧焊,乙炔气瓶距离明火焊点不得小于10M,距氧气瓶或散发火花的地点不得少于5M,氧气瓶与乙炔气瓶间距不得小于8M。氧气瓶严禁沾染油脂,并不得爆晒,气瓶附近严禁吸烟。●工作中使用的电焊机外壳应可靠接地,电焊机的电源线应保证有良好的绝缘性能,焊接工作结束后必须及时
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
65pfz7r6c5797950lpza3sk4u09qm100fk2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享