.
氧气房管理制度
为加强我院氧气房及医用氧气瓶的安全管理,避免事故,确保临床急救用氧气及时、安全供应,特制定本制度。
(一)购进的氧气需在《氧气购进登记本》上详细登记生产批次、生产日期及验收人,并检查有无漏气现象。气瓶到现场后必须进行检查,发现不合格者应立即退回。
(二)购进的氧气应存在专用库房中,严格分区(有氧、无氧)摆放,并保证通风;严禁密闭储存和接触明火。
(三)换氧气时应有设备科氧气房管理人员在场操作,检查有无漏气现象。空瓶应撕毁瓶签后,分开存放。
(四)氧气库房周围10m内严禁明火或其他热源,要干燥、通风良好,避免阳光直射,杜绝长期雨淋。
(五)储存气瓶的仓库内,必须备有消防用具,并应采取防爆的照明,室内通风良好。
(六)氧气房应急预案 1.氧气瓶泄漏应急预案
当气瓶发生泄漏时,立刻上报分管院领导,立即撤离人员,消灭场所的明火及热源,及时打开门窗通风以降低浓度,防止火灾或爆炸,并采取适当措施对泄漏气瓶进行应急处理。
整理可编辑
.
上报分管院领导 氧气瓶泄漏 撤离人员、消灭明火热源 通风、防止火灾 填写处理报告 氧气瓶泄漏应急预案
2.氧气房火灾应急预案
处理漏气瓶 (1)立即向分管院领导汇报,由分管院领导根据事故危害情况,决定启动应急预案,组织力量进行现场事故处理。同时立刻向公安消防机关报警(报警电话:119)。应急领导小组指挥协助消防队救援,并上报医院领导。
(2)根据现场位置和情况,采取隔离措施确定救护的范围。 (3)及时向消防队通报事故情况及可能造成的后果。
(4)当事故发生后,要对现场事故发生的现象、火灾事故处理经过记录清楚,为事故调查提供原始材料。
整理可编辑
.
氧气房火灾 立即汇报分管院领导并向公安消防氧气房漏气 应急领导小组启动
消防队救援应急预案 应急领导小组组织协 填写处理报告
氧气房火灾应急预案
整理可编辑