低压电力用户集中抄表系统
集中器上行通信规约
(修订版)
湖北省电力公司市场营销部
二零零七年二月
可复制、编制,期待你的好评与关注!
1 适用范围
本规约定义低压集中抄表系统中主站和集中器之间进行数据传输的帧结构及传输规则。适用于主站对集中器执行主从问答方式以及集中器主动上传的通信方式。相关具体技术要求参见湖北省电力公司《低压电力用户集中抄表系统技术条件》
2 规约结构
本规约采用三层参考模型通信:应用层、链路层和物理层。 2.1 物理层
采用多种通信方式,包括:GPRS、CDMA、PSTN、Ethernet、RS232。 2.2 链路层
链路层位于三层参考模型的中间层。它将物理层提供的可能出错的物理连接改造成逻辑上无差错的数据链路,并对应用层的原始数据进行数据封装。链路层提供无差错的数据单元传输。 主要功能:
(1)对面向连接的数据通路连接的建立、维持和释放管理。
(2)构成数据链路数据单元(帧),并实现对帧定界、同步、收发顺序的控制。 (3)传输过程中的流量控制(Flow Control),差错检测(Error Detection)和差错控制(Error control)等方面。 2.3 应用层
利用数据链路层的信息传递功能,在主站和集中器之间发送、接收各种数据信息。
3 系统运行模式
3.1 前置机运行模式
前置机设备拥有独立的IP地址资源并与所管理的集中器做到IP可达。前置机默认连接TCP端口号为8001,正常工作在TCP模式下。前置机采用定时和手动两种方式对集中器进行数据采集,手动方式可随时进行设备巡检和数据抄收。 3.2 集中器运行模式
集中器运行模式包含2种:
可复制、编制,期待你的好评与关注!
集中器拥有独立静态IP地址(VPN方式:SIM卡直接绑定静态IP地址),即集中器是服务器模式。
集中器具备动态获得IP地址能力(即采用TCP心跳模式,公网模式),即集中器为客户端模式。
约定:集中器默认通信在TCP模式下。TCP通信端口为8101。集中器可定时采集电表数据并保存在集中器内。集中器所有运行参数可远程进行设置和管理。 对于集中器不同的运行模式,对应的上行信道通信参数含义不同。
4 帧结构
4.1参考模型
基于GB/T18657.3—2002规定的三层参考模型“增强性能体系结构”。 4.2传输顺序
帧的信息传输顺序按照自顶向下的正常顺序,具体每个信息的字节传递顺序参见附录2说明。 4.3帧格式 4.3.1 帧分类
本规约采用2种基本的异步式传输帧格式,实现基本的功能及用途。固定帧长帧用于集中器向主站回答的确认或否认报文,或主站向集中器回答的确认或否认报文。可变帧长帧用于主站向集中器传输数据报文,或集中器向主站传输数据报文。
4.3.2 帧格式定义
固定帧长帧格式:
启动字符(10H) 控制域 集中器逻辑地址 CRC-16校验 结束字符(16H)
可复制、编制,期待你的好评与关注!
可变帧长帧格式:
启动字符(68H) 长度L 启动字符(68H) 控制域 集中器逻辑地址 链路用户数据 CRC-16校验 结束字符(16H)
4.3.3 校验规则
1.线路空闲状态为二进制1。
2.帧的字符之间无线路空闲间隔;两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。 3.如按5.检出了差错,两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。 4.帧校验为CRC-16。 5.接收方校验:
①对于每个字符:校验起动位、停止位、无校验位。对于串行通讯速度约定为9600bps ②对于每帧:
? 检验帧的固定报文头中的开头和结束所规定的字符以及规约标
识位;
? 识别2个长度L;
? 每帧接收的字符数为用户数据长度L1+7; ? 帧校验和; ? 结束字符;
? 校验出一个差错时,校验按3.的线路空闲间隔;
若这些校验有一个失败,舍弃此帧;若无差错,则此帧数据有效。 4.4 链路层 4.4.1 长度L
可复制、编制,期待你的好评与关注!
长度L包括规约标识和用户数据长度,由2字节组成:
D7 D15 D6 D14 D5 D13 D4 D12 D3 D11 D2 D10 D1 D9 D0 D8 规约标识定义如下: D15 0 0 1 1 D14 0 1 0 1 规约标识定义 本规约使用 保留 保留 保留
用户数据长度L1:由D0-D13组成,采用BIN编码,是控制域、地址域、链路用户数据(应用层)的字节总数。
? 采用GPRS数据通信,长度L1不大于512个字节; ? 采用Ethernet通信,长度L1不大于512个字节。 ? 采用PSTN通信,长度L1不大于200个字节。 4.4.2 控制域
控制域表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息,占用1个字节, 定义如下:
D7 传输方向位DIR D6 启动标志位PRM D5~D0 功能码 传输方向位DIR:DIR=0,表示此帧报文是由主站发出的下行报文。DIR=1,表示此帧报文是由集中器发出的上行报文。
启动标志位PRM:PRM=1,表示此帧报文来自启动站。PRM=0,表示此帧报文来自从动站。 控制域定义
DIR 0 0 0 0 0 PRM 1 1 1 1 1 功能码 000001 001000 001001 001010 001011 帧类型 响应帧为固定帧格式 响应帧为可变帧格式 响应帧为可变帧格式 响应帧为可变帧格式 响应帧为固定帧或可变帧格式 服务功能 系统动作(包括集中器动作和电表控制) 读实时数据 读历史数据 读参数 写参数 可复制、编制,期待你的好评与关注!