UPS主机容量程工计算与选择?UPS力后备电池的容量计算与选择?UPS电开关的容量计算?

UPS电缆的规格计算上出线等)UPS容量计算与选择?

?

电力工程然后在产品手册中选取最靠近的功率产品

技术?

考虑到UPS运行在60-80%的区间是最佳运行状态,一般建议在计算时将上面的结果除以0.8再一次放大

(ch??VA= I*220

VA= W/0.8(计算时通常考虑20KVA以下为0.7,20KVA以上为0.8)

ina?

电流I(A安培)及功耗W(瓦特)与VA的转换关系

-dian?

例如:一般个人计算机负载约200VA,小型服务器负载约1500VA,大中型服务器负载约3000VA

li)首先获得负载的总功耗,并统一单位到KVA

UPS容量计算与选择?

计算如下:

服务器:10×1.5KW=15KW,总容量为15KW/0.8≈20KVA终端:总容量为250×200VA=50KVA打印机:总容量8×5A×220V=8.8KVA

?

电力工考虑最佳运行状态,得到78.8/0.8≈100KVA,最后选用100KVA 考虑最佳行状态得到最后选用UPS

程技总负载容量=服务器+终端+打印机=78.8KVA

术(china-dian?

机房内有服务器10台,每台1.5KW;终端250台,每台200VA;打印机8台,每台额定电流5A,计算需要带这些负载的UPS容量。

li)?

例如:

不同UPS不同UPS系列对应的标准电池组电压系列对应的标准电池组电压(举例)UPS型号

电力30K、60K、90K、120K、150K、

180K、210K、240K、270K、Adapt PM系列

300K

LiebertNXL系

500K、600K、800K

技术NXr系列

30K、40K、60K、90K、100K、120K

、160K、200K

(ch80K、100K、120K、160K、200K

、300K、400KHipulseU系列

ina-d工程ian电池组额定电压Vf(V)

li)384360384480

06-UPS计算和配置方法