06通风、空调工程施工图预算的编制

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、消声器制作安装定额包括分:

片式消声器、矿棉管式消声器、聚脂泡沫管式消声器、卡普隆纤维管式消声器、弧形声流式消声器、阻抗复合式消声器制作安装等共六个子目。

调节阀、消声器制作安装定额均以“100㎏”为单位。 (四)风口、风帽、罩类制作安装

1、定额第三章为风口制作、风口安装两部分。

(1)风口制作:根据风口形式不同分21类。钢百叶窗(J718-1)根据单件面积列项; 风管插板风口(T208-1、2)制作安装定额,根据风口周长不同分别以 “个”列出。 风口制作定额中,钢百叶窗、活动金属百叶风口以 “m2 ”为单位,风管插板风口以“个”为单位,其余均以“100kg”为单位,计算工程量时应予以注意。

(2)风口安装定额除钢百叶窗是根据框内面积不同以“个”列出外,其余风口均根据风口周长或直径不同以“个”列出。

2、第四章为风帽制作安装定额,根据风帽形状不同列出了圆伞形风帽、锥形风帽、筒形风帽三类,每一类又根据风帽单件重量不同分别列项。除此之外,定额还列出了筒形风帽滴水盘、风帽筝绳、风帽泛水。

风帽制作安装定额中,除了风帽泛水是以“m2”为单位外,其余均以“100kg”为单位。 3、第五章为罩类制作安装定额,根据罩类形式、功能不同列出13类,均以100kg为单位。

(五) 空调部件及设备支架制作安装

空调部件及设备支架制作安装定额包括七部分,列入第七章,其中金属空调器壳体、滤水器、溢水盘、电加热器外壳、设备支架等均以100kg为单位;钢板挡水板分三折曲板、六折曲板,又根据片距不同分别列项,以m2为单位;钢板密闭门分带视孔、不带视孔两个子目,以个为单位。

(六) 通风空调管道、设备刷油及绝热工程

通风空调管道、设备刷油及绝热工程分别套用第十一册管道刷油、设备与矩形管道刷油、金属结构刷油及绝热工程等有关子目。

本讲讲述了通风空调工程的定额适用范围及定额内容,是编制通风、空调工程施工图预算的基础。

第3讲 通风、空调工程工程量计算及定额应用 本讲是学习通风空调工程施工图预算的重要内容。通过本讲的学习,掌握通风空调工程施工预算的编制方法、编制步骤。

一、薄钢板通风管道制作与安装 (一)工程量计算:

1、风管制作安装按图示不同规格以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。定额计量单位为10m2。

圆形风管展开面积计算公式为:F=π×D×L 式中 D——圆形风管直径, m;

L——管道中心线长度, m。

矩形风管按管道图示周长乘以管道中心线长度计算。 2、计算风管长度时,一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线的交点划分),长度计算包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件(如阀门)所在位置的长度。因此在计算风管长度时,应减去部件所占位置的长度。

部分通风部件的长度如下:

蝶阀:L=150mm。 止回阀:L=300mm。

密闭式对开多叶调节阀:L=210mm。

圆形风管防火阀的:L=风管直径D+240mm。

矩形风管防火阀的长度为:L=风管高度B+240mm。

3、在进行展开面积计算时 ,风管直径和周长按图注尺寸展开,咬口重叠部分已包含在相应定额中,不再展开计算。

4、通风管道主管与支管从其中心线交点处划分,以确定中心线长度。 如图6—4、图6—5、图6—6所示。

在图6—4中,主管展开面积为 S1=πD1L1,支管展开面积为S2=πD2L2;

在图6—5中,主管展开面积为S1=πD1L1支管展开面积为 S2=πD2L2;

在图6—6,主管展开面积S1=πD1L1,支管1展开面积为S2=πD2L2,支管2展开面积为S3=πD3(L31+L32+rθ)。

式中θ—弧度,θ=角度×0.01745,角度—中心线夹角 ,r—弯曲半径。 5、风管导流叶片的工程量计算

风管导流叶片的工程量均按叶片面积计算,以“平方米”为计量单位。

6、柔性软风管安装,工程量按图示管道中心线长度以“m”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。

7、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位。 8、风管检查孔重量,按定额附录四“国际通风部件标准重量表”计算。 9、风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。 (二)使用定额应注意的问题:

1、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长,套用相应规格子目,其人工应乘以系数2.5。其换算方法见例1。

例1、某通风系统采用δ=2mm薄钢板圆形渐缩风管均匀送风,风管大头直径D=880mm、小头直径D=320mm、管长100m,请计算安装直接费。

解:①首先要计算出风管平均直径D D=(880+320)÷2=600mm ②计算风管安装工程量

工程量=πDL=3.14×0.6×100=188.4㎡=18.84(10㎡) ③查定额基价

直径为600mm的δ=2mm薄钢板圆形风管定额编号为(9—12),基价为716.52元,其中人工费为227.64元

④套定额,计算安装直接费。

安装直接费一般情况下等于基价与工程量的乘积。但该系统是圆形渐缩风管,按定额规定,其人工费应乘以系数2.5。

所以安装直接费为(716.52-227.64+227.64×2.5)×18.84=19932.34(元)

2、镀锌薄钢板风管子目中的板材是按镀锌薄钢板编制的,如不用镀锌薄钢板时,板材可以换算,其他不变。

3、软管接头使用人造革而不使用帆布时不得换算。 4、弯头导流叶片不分单叶片、双叶片均使用同一子目。

5、如制作空气幕风管时,按矩形风管平均周长套用相应风管规格子目,其人工乘以系数3,其余不变。换算方法同渐缩管的换算方法。

6、风管制作安装子目中包括了管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架。落地支架套用设备支架子目。-

7、如设计安装使用的法兰垫料品种与定额子目中的法兰垫料不同时可以换算,但人工不变。

二、调节阀、消声器制作安装

(一)调节阀、消声器制作安装工程量计算

设计造型是标准调节阀、消声器,它们的制作安装工程量,可依设计型号规格查阅标准图或查阅定额第九分册附录四得出其标准重量,以“100kg”为单位,根据定额列项方法分别计算计算;非标准部件,按成品重量计算。

3、调节阀、消声器使用定额应注意的问题

(1)有关定额中的法兰垫料,设计安装使用材料品种不同时,可以换算,但人工不变。 (2)密闭式对开多叶调节阀与手动式对开多叶调节阀套用同一子目。 三、风口、风帽、罩类制作安装

百页风口

矩形散流器 圆形散流器

(一)工程量计算

1、标准风口制作、风帽、罩类制作安装依设计型号,查阅标准部件重量表,按其重量,以“100kg”为单位进行计算,风口为非标准部件时按成品重量计算。

2、钢百叶窗及活动金属百叶风口制作,以“m2”为单位进行计算。 3、风管插板风口制作安装,以“个”为单位计算。

4、各类风口安装,分别根据风口周长(或直径)不同分别以“个”计,钢百叶窗根据框内面积不同以“个”计。

5、风帽筝绳制作安装按重量,以“100kg”为单位计算。 6、风帽制作安装泛水按面积以“m2”为单位计算。 (二)使用定额应注意的问题

1、风口、风帽及罩类制作安装的各子目中的法兰垫料,如设计安装使用的材料品种不同时,可以换算,但人工、机械不变。

2、子目中不包括的排气罩可套用本章相近子目。 四、空调部件及设备支架制作安装 (一)工程量计算

1、金属空调器壳体、滤水器、溢水盘,设计安装为标准部件时,根据标准图,得出其重量,按重量以“100kg”为单位计算。为非标准部件时,按成品重量计算。

2、挡水板按空调器断面面积计算。 3、密封门按个计算。

4、设备支架,根据图纸,按重量以100kg为单位计算。 5、电加热器外壳依图纸按重量计算。 (二)使用定额应注意的问题

1、清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架制作安装套用设备子目。

2、风机减震台座使用设备支架子目定额中不包括减震器用量,应依设计图纸按实际另行计算。

3、玻璃挡水板套用钢板挡水板相应子目,其材料机械均乘以系数0.45,人工不变。 4、保温钢板密闭门,套用钢板密闭门子目,其材料乘以系数0.5,机械乘系数0.3,人工不变。

例2、试计算2个T704-7钢板密闭门(1200×500)的工程量、直接费及人工费。 解:①计算工程量

根据工程量计算规则,钢板密封门制作安装工程量以个为单位进行计算

06通风、空调工程施工图预算的编制