表.C-5
2013年义龙新区城市重点建设工程 【义龙新区义龙大道道路工程】
工作联系单 工程名称 义龙大道路非机动车道路面沥青工程 编 号 日 期 致:义龙新区城市建设指挥部、贵州建工监理咨询有限公司(建设单位、监理单位): 事由: 我单位施工的义龙大道段非机动车道面层彩色沥青,根据设计施工图该层沥青厚为2cm的AC-10级配料,根据施工工艺2cm厚的沥青施工时压实达不到相关要求,且摊铺过程中容易造成表面拉毛,影响摊铺效果和质量,为了保证施工质量建议更改加厚为4cm厚。请相关单位给予确定是否更改。 内容: 非机动车道面层2cm厚彩色沥青改为4cm厚。 请予以审查。 发出单位名称:中国水利水电第八工程局有限公司 单位负责人(签字): 施工单位代表 (签字): 日期: 监理单位代表 (签字): 日期: 建设单位(技术组)代表 监督组 (签字): 日期: 日期: (签字): 重要工作联系单影加盖单位公章,相关单位各存一份。
2013年义龙新区城市重点建设工程 【义龙新区义龙大道道路工程】
工作联系单 工程名称 义龙大道路基开挖工程 编 号 日 期 致:义龙新区城市建设指挥部、贵州建工监理咨询有限公司(建设单位、监理单位): 事由: 我单位施工的义龙大道路K17+430~K17+460段路基,已根据设计施工图进行施工开挖,因该段路基为软弱粘土不能满足路基的承载力要求,为了满足设计和相关要求,我施工单位根据施工设计要求进行开挖换填。 内容: 软土路基开挖换填K17+430~K17+460段,共长30米、宽33米、深1.8米。 请予以审查。 发出单位名称: 单位负责人(签字): 施工单位代表 (签字): 日期: 日期: 监理单位代表 (签字): 日期: 日期: 建设单位(技术组)代表 监督组 (签字): (签字): 重要工作联系单影加盖单位公章,相关单位各存一份。
2013年义龙新区城市重点建设工程 【义龙新区义龙大道道路工程】
工作联系单 工程名称 义龙大道路基开挖工程 编 号 日 期 致:义龙新区城市建设指挥部、贵州建工监理咨询有限公司(建设单位、监理单位): 事由: 我单位施工的义龙大道K17+060~K17+140右侧段,根据相关要求需24小时加班施工,为了满足施工要求,我施工单位需要修筑便道通往施工区。 内容: 便道铺筑K17+060~K17+140段,共长80米、宽5米、深0.5米。 附后: 工程量计算简图、照片 请予以审查。 发出单位名称: 单位负责人(签字): 施工单位代表 (签字): 日期: 日期: 监理单位代表 (签字): 日期: 日期: 建设单位(技术组)代表 监督组 (签字): (签字): 重要工作联系单影加盖单位公章,相关单位各存一份。
2013年义龙新区城市重点建设工程 【义龙新区义龙大道道路工程】
工作联系单 工程名称 义龙大道路基开挖工程 编 号 日 期 致:义龙新区城市建设指挥部、贵州建工监理咨询有限公司(建设单位、监理单位): 事由: 我单位施工的义龙大道K17+360~K17+365左侧段,根据业主单位征用和指定弃土场的位置,为了施工弃掉余土,我施工单位在该段修筑施工便道。 内容: 便道铺筑K17+360~K17+365段,共长80米、宽5米、深1米。 附后: 工程量计算简图、照片 请予以审查。 发出单位名称: 单位负责人(签字): 施工单位代表 (签字): 监理单位代表 (签字): 建设单位(技术组)代表 监督组 (签字): (签字): 日期: 日期: 日期: 日期: 重要工作联系单影加盖单位公章,相关单位各存一份。
2013年义龙新区城市重点建设工程 【义龙新区义龙大道道路工程】
工作联系单 工程名称 义龙大道路基开挖工程 编 号 日 期 致:义龙新区城市建设指挥部、贵州建工监理咨询有限公司(建设单位、监理单位): 事由: 我单位施工的义龙大道K17+020处中桩位置有中国南方电网有限公司超高压500KV电塔,该段为道路开挖段,要对该路段进行施工必将破坏该高压塔的四角接地线,根据南方电网公司所发《线路按全隐患告知书》的要求高压塔的地线被破坏后,存在严重的安全隐患,为了确保能安全正常施工南方电网公司要求恢复接地线的埋设。 内容: 确定接地线埋设及相关专业施工单位和施工技术。 附后: 照片 请予以审查。 发出单位名称: 单位负责人(签字):