一、编制依据
1 GB3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2 GB6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3 JG/T5032-93 《高处作业吊蓝》
4 JG5027-92 《高处作业吊蓝安全规则》
5 JG5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6 JG5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7 GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8 JG/T5025-1992 《高处作业吊蓝性能试验方法》
9 GB19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 10 北京市建筑工程施工安全操作规程
二、工程概况
中华人民共和国北京市朝阳区中国国际贸易中心三期A阶段工程之设计、供应及安装玻璃幕墙工程专业分包工程。
本项目位于北京市朝阳区CBD核心区域;工程现场位于建国门外大街光华路及三环路交界处;东至东三环中路西侧,西至光华机电大厦东侧,南至国贸大厦2座北侧,北至光华路南侧。
国贸三期主楼部分的建筑高度约330米,共74层,其中69-74为塔冠(上图所示),高度为294.99-330米,
本工程吊篮的使用是为了塔冠单元体两侧收口铝板的安装,其使用高度为295-330米范围内。
三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明:
我公司准备在塔冠铝板收口施工过程中根据需要共设置长度为1米的电动吊篮13部,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:
型号: ZLD63 长度:1 m
ZLD63型吊篮后支架安装40块配重(1000 kg)。 额定载重为:ZLD63为630 kg。
ZLD63型吊篮组成部件: 提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套;
屋顶吊架 2付; 工作平台 1套;
钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手控手柄(COBB1) 1只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根;
自锁器1把。
吊篮自重约为200kg,篮体长度约为1m,规格:1000×700×1185 1、悬挂机构 2、限位板 3 、安全钢丝绳 4、工作钢丝绳
5、安全锁 6、提升机 7、单层平台(ZLD63)8、电控箱 9、连接架 10、 重锤 11、护墙轮(选用)
ZLD63型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。
(一)平台
平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成,平台长度为1m。 提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。 (二)悬挂机构
吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。
悬挂机构伸出量(A)通常为1.3m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.3m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重:
G≥N·T
A· A·F·K N= B·T F——额定载荷(包括人、平台、钢丝绳等自重); T——每块配重铁重量; K——安全系数(K=2);
N——配重铁数量; A——伸出量; B——前、后支座间距; G——配重铁总重。
安装时,首先,将前梁1装入前支座4的套管中,后梁6装入后支座7的套管中,中间用中梁5进行连接,根据屋面情况选定前梁1的伸出量及中梁5、后梁6的长度.装上支柱3和连板9,然后用螺栓将所有连接点联接牢固,最后用紧线器8锁紧加强钢丝绳2,不得有松弛现象。钢丝绳有一定的预紧力,当伸出1.5m时其端点向上挠度约30mm。在前梁上挂机构定位。
(三)提升机
提升机由电磁制动电机,离心限速装置,一套两级减速机构及钢丝绳输
送机构等组成,整个机构结构紧凑、性能先进。
(四)安全锁
安全锁固定在平台两端的提升架上,当平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳,使平台立即停止下行。
(五)钢丝绳
将工作钢丝绳先穿过安全锁滚轮有提升架导绳轮,再插入提升机入绳口
内,启动提升机,工作钢丝绳自动卷绕,从另一出口处伸出。
将安全钢丝绳在安全锁处于非夹紧状态下直接插入即可。 整机安装完毕后,需检查各连接处是否可靠。
四、吊篮安装施工准备工作:
1、技术准备:
(1)吊篮安装施工方案已经编制,并经监理审批合格。 (2)吊篮施工人员需为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗。 (3)已对吊篮施工人员进行了施工技术交底。
(4)已结合工地实际情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全
交底。
(5)吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。 2、现场准备:
(1)吊篮已经搬运到相应楼层。
(2)搭设71层吊篮时70层的单元体已经安装完毕,搭设72层吊篮时71层单
元体已经安装完毕。
五、安装顺序:
1、70层南面单元体安装完后即在71层楼面架设吊篮,以用于69-70层单元体
两侧的收口铝板的安装,架设、拆除吊篮如下:
(1)根据现场作业面的实际情况,吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配
重及篮体用施工电梯运到71层楼面。
(2)支架安装程序:将楼板进行适当的保护后,先组装吊杆,然后将吊杆穿入前
后支架的方钢管内,接着将上支架及加强钢丝绳安装到位, 最后,将支架定位并安放配重块到后支架上。 简图如下:
(3)篮体安装程序:先组装篮底 、篮片,再安装篮端头、提升机和安全锁,最后安装上限位极限开关;篮体组装好后在楼层里将承重钢丝绳穿入篮体提升机内,开动提升机将篮体稍微提起,并由安装人员拉住,然后一边继续提升篮体一边拉住,慢慢的将篮体放置到室外,如下图: