励磁系统调试方案精编
WORD版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
鹤壁电厂二期扩建工程
2×300MW机组 发电机励磁系统调试方案
河南电力建设调试所
工程名称 文件名称 文件类别
鹤壁电厂二期扩建工程2×300MW机组 发电机励磁系统调试方案 分系统/整套启动 批 准 年 月 日 工程 年 月 日 会 签 建设单位生产 年 月 日 监理单位 安装单位 审 核 年 月 日 年 月 日 年 月 日
编 写 年 月 日 目 次
1 目的…………………………………………………(04)
2 依据…………………………………………………(04)
3 设备系统简介………………………………………(04)
4 试验内容……………………………………………(05)
5 组织分工……………………………………………(05)
6 使用仪器设备………………………………………(05)
7 试验应具备的条件…………………………………(05)
8 试验步骤……………………………………………(06)
9 安全技术措施………………………………………(10)
10调试记录……………………………………………(10)
11 附图(表)…………………………………………(10)
1 目的
为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2 依据
2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计图纸 2.7 制造厂技术文件 3 设备系统简介
河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士ABB公司生产的UNITROL5000励磁系统设备。
整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。