电气工程监理实施细则76314

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

共享知识 分享快乐

接地、防腐、沟盖板、环境及防火、防鼠措施等。

12电力电缆试验包括以下内容:直流耐压试验及泄露电流测量;电缆两端相○

位与电网相位的一致性,测量电缆线芯及地对金属屏蔽层间和各线芯间绝缘电阻。

13直流耐压试验及泄露电流测量应符合下列规定: ○

a)试验电压: 塑料绝缘电缆额定电压 0.6KV 直流试验电压 2.4KV 试验时间 15min

b)试验时,试验电压可分为4-6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄露电流值。

c)电缆的泄漏具有以下情况之一者:电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位并予以处理;泄露电流很不稳定;泄漏电流随试验电压升高急剧上升;泄露电流随试验时间延长有上升现象。 ㈥照明配电箱及照明器具安装: (一)照明箱安装控制点;

1配电箱盘的位置应符合设计,安装应横平、竖直、牢固、整洁。垂直度误○

差:高度在0.5m以下配电箱不应大于1.5mm;高度在0.5m以上的配电箱不应大于3mm。水平误差不得大于箱宽的1‰;成排盘面总的水平误差不应大于5mm。 2导线引出面板时,面板孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 ○

3在无设计要求时,照明箱底边距地面高度宜为1-3m;照明配电板距地面高○

度不宜小于1.8m,室外电箱应有防雨措施,且应加锁。

4箱(板)内应分别设置零线和保护地线汇流排,零线和保护线应在汇流排○

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

上连接,不得绞接,应有编号。

5箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷○

线应接在螺纹的端子上,配电箱上应标明用电回路名称。

6配电箱(柜)在可活动的门、面板、台面上装有≥50V电器设备、电表等器○

具时,必须用软裸铜线与专用保护线作可靠有效的连接,其截面Sp=S相(门上所接电气最大相线截面积) 7一般保护导线截面的选择依据 ○

当用电器具相线 S相≤16mm2 时,其相应保护导线Sp=S相

当用电器具相线 16mm2≤S相≤35mm2时,其相应保护导线Sp=16 mm2 当用电器具相线 S相≥35mm2 时,其相应保护导线Sp=1/2S相 (二)照明灯具安装监控要点:

1首先检查灯具及其配件应齐全,无损伤变形,油漆剥落或灯罩破裂等缺陷。 ○

2检查灯位正确,吊盒在中心,成排灯具排列整齐,高差≤0.5mm,对称美观,○

同一场所灯具高差≤5mm。

3变电所内,高低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 ○

4室外安装的灯具距地面不宜小于3m,当在墙上安装时,距地面的高度不应○

小于2.5m。

5螺口灯头的接线应符合下列要求:相线应接在中心触点的端子上,零线接○

螺纹端子上,灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。

6日光灯吊装时应与屋面墙面平行;两吊链应平行,且采用镀锌吊链,灯头○

软线编到链中去,且应刷锡后连接,镇流器不得装在吊顶内。 7楼道的壁灯与其开关应在同一垂线上,标高正确、统一。 ○

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

8灯具重量≥3Kg时,加装?8mm以上吊钩和螺柱安装;固定花灯的吊钩,其○

圆钢直径不应小于灯具吊挂销,钩直径不应小于6mm;大型花灯的吊装固定及悬吊装置应按灯具重量1.25倍做过载试验;灯具重量≤1Kg时,可采用金属吊链,每个灯具固定采用的螺钉、螺栓不应少于2个;严禁使用木楔固定。 9电压220V金属灯具的保护接地:凡安装高度距地低于2.4m的灯具,其金○

属外壳需作保护接地;凡能进入吊顶上安装的灯具,其金属外壳均应连接保护地线;灯具的保护地线应与灯具专用的接地螺丝可靠连接或压接在灯具不可拆卸的螺丝上,其保护地线的截面应按相线选择,但不得小于1.5mm2的铜芯绝缘导线。

10开关应控制火线。即对螺口灯头的相线应接到灯头中心触点上;灯具吊管○

安装时,其钢吊管内径应≥10mm2,且垂直安装。

11公共场所的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显标志;无人管的公用灯,○

如住宅楼梯等宜装自动节能开关。

12事故照明线路和白炽灯泡在100W以上密封安装时,均应采用Bv-105型耐○

热线;金属卤化物灯具安装高度宜在5m以上,灯管和触发器应配套使用;落地安装的反光照明灯具应采取保护措施;100W以上白炽灯应采用瓷灯口。 (三)插座、开关、吊扇、壁扇等的安装监控要点:

1插座的安装高度应符合设计,当设计无规定时,应符合下列要求:距地面○

高度应≥1.3m;同一场所的插座、开关高度应一致,高度差≤5mm,相邻成排安装高度差≤1mm;插座与上方暖气管之间距离应≥200mm;

2插座接线应符合下列要求:单相两孔插座,面对插座的右孔和上孔与相线○

相联,左孔和下孔与零线相联;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线联接,

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

左孔与零线相连;单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔,插座的接地端子不应与零线端子直接连接,插座不可安在门后。 当交直流和不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且应选择不同规格,不同结构和不能互换的插座;其配套的插头也应区别使用。 同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致,在潮湿场所,应采用密封良好的防水防潮插座;插座内应一根电线连接一个接线端子,不应两根或两根以上电线连接在一个端子上。

3安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列产品;通断位置应○

一致,操作灵活,接触可靠,开关分合位置应下合上分,控制相线。 4开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;距地面○

高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2~3m,且拉线出口应垂直向下。 5并列安装相同型号开关距地面距离应一致,高差不应大于1mm,同一室内安○

装的开关高度差应小于等于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。

6楼道灯的延时开关工作时间应调整到0.5~1.0min之间,声控自动开关应动○

作灵活、可靠、性能良好。

7暗装开关应采用的专用盖、专用盒四周应无空隙,盖板端正,紧贴墙面。 ○

8吊扇挂钩应安装牢固,应预埋吊钩等铁件,吊扇挂钩的直径不得小于吊扇○

的悬挂销钉的直径,且应≥?8mm。

9吊扇扇叶距地面高度应大于等于2.5m。接线正确,运转无异声,无颤动;○

底座平面的垂直偏差不宜大于2mm。

10工程交换验收应检查并列安装的灯、开关、插座、配电箱偏差,距地高。○

卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐

暗装开关面板、箱盒周边间隙;大型灯具、吊扇、壁扇防松防振措施;照明箱回路编号;回路绝缘电阻测试;灯具试亮;灯具控制功能;接地与接零。 ㈦成套开关柜及动力箱盘安装 (一)盘柜安装控制点

1设备安装前土建工程应施工完,不得渗漏,沟道无积水、杂物、预埋件、○

预留洞等符合设计。

2基础型钢安装后,其顶部宜高出地面10cm,并应有明显可靠的接地,安装○

的允许偏差:每米不直度小于1mm;全长不直度小于5mm。每米水平度小于小于1mm;全长水平度小于5mm;位置误差及不平行度,全长应小于5mm。 3盘柜单独或成列安装时,其允许偏差符合下表: ○

盘柜安装允许偏差

项目 垂直度 水平偏差 盘面偏差 盘柜间 (每米) 相邻盘顶 成列盘顶 相邻盘边 成列盘边 接缝 1.5 <2 <5 <1 <5 <2 允许偏差 4盘、柜、面、箱的接地应良好,若装有电器可开启的门,应与裸铜软线为○

接地的金属构架可靠接地,盘柜的漆层应完成,无损伤,固定电气的支架应刷漆。

5盘柜上电器外观应完好,且附件齐全,排列整齐,固定牢靠,型号规格符○

合设计要求;电器应能单独拆装而不影响其它电器的导线束的固定;信号回路的灯、光字牌、电铃、电、事故电钟等应显示准确,工作可靠。

6端子排应便于更换且接线方便,离地面高度宜大于350mm;端子应有序号,○

强弱电端子宜分开布置,否则应有明显标志并设空端子隔开或加设绝缘隔板;