发电机组检修方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精选

发电机组检修方案

(一)编写依据

1.根据海南炼化编制的2013年电气设备检修计划内容。 2. 根据海炼机动部的要求。

3.我国现行的电气安装检修技术规范、规定及有关标准。 4.我公司现有的施工力量,装备能力和以往电气工程施工经验。 (二)发电机组检修内容 一、发电机检修

1、 前后轴承解体检修,复查调整转子与轴承箱缸体的同心度

情况;

2、 本体开盖大修、吹扫,检查转子表面状态及有无损色; 3、 检查、更换破损的静电接地电刷; 4、 检查电气联接有无松动或缺陷; 5、 冷却系统检修;

6、 盘车机构大修,消除盘车投入时的不到位现象; 7、 按相关规程进行电气预防性试验; 二、励磁机检修项目

1、检查部件有无不正常现象; 2、检查紧固部件有无松动; 3、检查接线有无变形和松动;

4、检查旋转整流盘的二极管是否有损坏;

.

精选

5、清扫内部灰尘; 6、对励磁机进行绝缘测试; 7、对励磁回路复查; 三、发电机试验项目

1、 发电机绕组对地绝缘电阻试验(包含吸收比和极化指数比

试验);

2、 定子绕组直流电阻试验; 3、 发电机交流耐压试验; 四、电力电缆线的检修和试验项目

1、对电缆线和线头进行吹扫及接触点加固;

2、对电缆线皮套检查、更换破损或龟列的皮套; 3、测量电缆线的绝缘电阻; 4、对电缆线进行直流耐压试验; 五、高压柜检修和试验项目

1、对高压柜进行清扫和螺丝紧固; 2、互感器绕组的绝缘电阻测试; 3、互感器的极性、变比和特性试验; 4、互感器绕组对地的交流耐压试验; 5、高压断路器绝缘电阻测试; 6、测试断路器的机械特性; 7、高压柜交流耐压试验; 8、过电压保护动作试验;

.

精选

9、发电机失磁保护动作试验; (三)、工程特点:

1. 电气设备检修内容较多,时间紧任务重。

2、高压电机是装置正常运行的关键动力设备,检修质量要求较高。

(四)、施工执行规范及标准

1.《旋转电机及调速励磁装置维护检修规程》(SHS06001-2004)。 2.《变压器、互感器维护检修规程》(SHS06001-2004)。 3. 《高压开关维护检修规程》(SHS06001-2004)。 4. 《配电装置维护检修规程》(SHS06001-2004)。 5.《低压电器维护检修规程》(SHS06001-2004) 6. 《电源装置维护检修规程》(SHS06001-2004) (五)、施工前的准备工作

1.组织有关施工人员熟悉施工技术规范,到现场了解施工条件情

况,积极查找相关资料和文件,力求在施工前发现和解决存在的问题。

2.组织施工技术交底,向参加施工的班组及人员进行检修技术要

领及注意事项交底,要求在施工中严格按照施工图纸及技术规范要求进行安装作业,确保电气检修施工质量优良。

3.配置好所需的施工机具及做好施工材料备料工作,特别是工程

所需的专用工具。

.

精选

工具和材料(附表:一)

1 2 3 4 5 6 7 8 套筒 梅花扳手 活动扳手 托盘 煤油 手锤 大锤 拉具(三爪、风页拉具、对轮拉具) 一副 若干 若干 两个 一桶 一柄 一柄 一套 9 10 11 12 13 14 15 16 毛刷 干布 多用途润滑脂 卡簧钳 电机检修材料(如轴承) 钢钎 松动润滑剂 常用个人工具 两把 若干 一桶 一把 若干 两根 一瓶 一套

(六)、施工质量管理

1.建立施工质量组织机构,明确质量职责,依据公司质量体系文件要求加强施工各环节质量管理的控制,并确保质量体系有效运行。 质保组织机构如下: 质量主管:何飚 质量员:杨日海 2.实行三级质量检查制度

(1).先由施工作业班组进行自查自检,并在自检中做好安

装原始数据的记录和整理工作。

(2).其次由主管质量的班长或工程技术人员进行初步复检,

.

精选

发现问题马上整改或上报处理。

.