槽边,以保证雨水施工的作业面。挖掘机开挖时要注意预留10-20cm基础保护层,严禁出现“超挖”和“亏挖”现象。开挖过程中遇到地质情况与设计不符时,应及时与监理和业主联系,以取得合理的施工方案。
应根据土质和管线结构情况,按照图纸设计要求,合理选择一定的工作面宽度,并及时跟踪测量。
沟槽开挖完成后进行人工修坡及起槽,人工起槽时要注意槽宽和槽深,并挂线精平,采用蛙式打夯机击实,测量员要及时进行水平标高的复测和管渠中线的校核。打夯完成后经试验人员取样,压实度达到设计要求后再进行下一道工序的施工。
开挖沟槽前先根据图纸做沟槽开挖设计,要求以保证施工安全为前提,尽可能的减少土方开挖量,依据实际情况,在开挖中不停的调整开挖坡度。沟槽开挖时要求边坡顺直,槽底预留10cm~ 20cm人工清槽,以避免出现超挖现象,若发生内部超挖或扰动,应将扰动部分清除,并将超挖和清除位置填回石粉、碎石、砂并夯实。基坑挖至设计高度应迅速进行复核中线和水平,并放出基础线在沟底部设置水平小木桩、桩顶标高为管道顶平填砂标高,确认无误后立即回填细砂层,砂层为设计厚度200mm,要求夯实。 沟槽开挖完成后进行检查验收,检查项目包括开挖断面,槽底标高,轴线位置沟槽边坡等质量应符合规范规定。
沟槽开挖允许偏差和检查方法见下表
允许偏差序号 项目 (mm) 检查频率 检查方法 点数 3 6 用水准仪测量 1 2 槽底高程 0-30 不小于规定 槽底中线每侧宽挂中心线用尺量每侧三11
度 3 沟槽边坡 不小于规定 6 点 用坡度尺检查每侧三点 雨季施工要尽可能缩短开挖槽长度,在施工管槽段要修好明沟排水,用设堰截水的方法防止地面水流入沟槽面造成沟体塌方现象,要准备多台水泵,随时抽排沟坑积水,同时沟坡要采用防雨蓬布遮盖等措施。 4.4.阀门井及固定支墩 4.4.1定位放线
管网中的固定支墩、阀门井等可在管线定位后,用钢尺丈量进行定位放线,其高程应根据临时高程点进行确定。 4.4.2施工方法及要点
模板采用竹胶板模板。
安装模板时,应预先在混凝土垫层上放出轴线及外形线。 模板安装平整,拼缝严密不漏浆,支架固定应牢固,稳定可靠。
模板及支架的拆除应符合规范要求,其拆除顺序一般与安装相反,先拆除侧模,后拆承重模板。
4.4.3钢筋工程
钢筋工程是保证结构安全的主要工序,也是质量控制的重点。 4.4.3.1钢筋的检验
12
钢筋进场时现场材料员核验钢筋出厂合格证、炉号和批量,钢筋进场后,现场试验人员立即按规范取样送试,钢筋复验通过后,方可使用。 4.4.3.2材料的堆放和保护
根据现场场地实际情况,材料进场后,必须架空堆放并挂牌标识,注明使用部位、规格、数量、产地、试验状态等。材料堆放场地地坪作硬化处理,2%坡向排水明沟。直条钢筋支架采用3米长10号工字钢,钢翼缘上500mm间距焊接钢管作隔断,按一根原材4道放置,钢筋存放区搭防雨棚,避免雨淋锈蚀。 4.4.3.3钢筋骨架构造设计要点 (1)受力钢筋的保护层厚度
构筑物(井室):底板下皮40mm;底板上皮40mm;井壁外层35mm;井壁内层35mm;梁40mm;顶板35mm。
构筑物(支墩):底板下皮40mm;底板上皮40mm;壁板40mm。
(2)钢筋锚固
①纵向受拉钢筋的最小锚固长度(见下表) 钢筋类别 混凝土强度等级 13
C15 HPB235 HPB335 HPB400 37d C20 31d 39d 46d C25 27d 34d 40d C30 24d 30d 36d C35 22d 27d 33d >C40 20d 25d 30d 注:d为纵向受拉钢筋直径;纵向受拉钢筋的最小抗震锚固长度LaE=1.15La。 ②基础纵向钢筋在支座均受拉锚固,锚固长度为La。 (3)钢筋连接接头规定
①机械连接时接头的适用范围、构造和质量等应符合: 钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003) 带肋钢筋套筒挤压连接技术规程(JGJ108-96) 墩粗直螺纹钢筋接头(JG/T3057-1999) 钢筋锥螺纹接头技术规程(JGJ109-96) ②焊接接头的类型及质量应符合:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 ③结构构件钢筋连接的规定:
钢筋接头应错开,当采用绑扎搭接时,在任一接头中心到1.3倍钢筋搭接长度区段内,受力钢筋搭接接头面积百分率:对构件,不宜大于25%,对各类构件,不宜大于50%,当工程中确有必要增大受力钢筋搭接接头面积百分率时,设计人员采
14
取了相应措施,并在施工图上注明后对各类构件,不应大于50%。
在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100㎜。
当采用机械连接时,在任一接头中心至33d的区段内,受力钢筋机械连接接头的面积百分率见下表:
接头等级 I II III 箍筋加密区 ≤50% ≤50% 不应采用 其他部位 ≤100% ≤50% ﹤25% 当采用焊接连接时,在任一接头中心至35d并不小于500区段内受力钢筋焊接接头的面积百分率不宜大于50%。 4.4.3.4钢筋加工
(1)本工程钢筋在现场加工。加工场实行封闭式管理,设专职质量检查员全程监督,随时接受监理及业主的见证检查,以确保材料使用的可信度。 (2)钢筋加工工艺流程及质量控制:
①钢筋配料单编制
熟悉图纸,准确及时编制钢筋配料单,细化钢筋配筋,做到钢筋下料时预留洞口一次绑扎成型,不切割一根结构钢筋,消除结构施工阶段洞口任意切割现象,确保结构安全及预埋位置准确。
②粗直钢筋切断
15