精品文档
施工技术交底记录
工程名称 新站区魏武路(大众路--桥头集路)道路工程 安徽省路桥工程集团有限责任公司 检查井 交底日期 年 月 日 会议室 编号: 共2页 施工单位 交底提要 交底内容: 交底地点 1、严格按照设计图纸及相关规范施工。 2、管口穿墙做法:进出检查井的管道,混凝土管第一节管、柔性管材1m范围内管道基础,采用180度砼基础。进出检查井的为承插管,承口不应直接与检查井相接,需选用接井专用短管节或切除承口。管口穿井墙处用砼浇筑密实(砼管端部需找毛)或管道与检查井及雨水口的连接处采用M10(防水)水泥砂浆灌浆,灌浆要饱满,不得渗漏。 3、井底砼基础应连同平基砼一起浇注。当管道稳固后,即可进行检查井砌筑施工,井室井墙模块砖需对孔、错缝砌筑, 4、在炎热干燥季节,应在模块砖砌筑前1~2小时将模块砖喷水润湿。 5、模块砖砌筑采用砂浆砌筑。砂浆砌筑应分层进行,铺浆使用专用工具均匀铺浆,防止孔内落入砂浆,模块砖砌体灰缝平直,采用M10(防水)水泥砂浆勾缝。 6、井墙砌体底层模块的灌孔混凝土需与底板混凝土同步浇筑。 7、灌孔混凝土连续灌注的控制高度:当模块宽度≤30cm时,不宜超过15层;当模块宽度≥40cm时,不宜超过20层;且混凝土一次投料高度不大于40cm,在模块内放入竖向钢筋骨架及架立筋、水平构造筋,并用振捣棒隔孔插捣,并确保灌孔砼密实。 8、当模块墙体砌筑砂浆的抗压强度大于1MPa时,方可进行灌孔砼。在灌孔前,需在构造物角隅及相关部位做必要的临时支撑和紧固。待砼强度满足要求后,方可分层对称回填。 9、流槽高度:污水井应与下游管内顶齐平,雨水井应与上游管的管中心齐平。 流槽采用砼浇筑或模块砖砌筑,但表面用3cm厚M10防水砂浆压实抹光。 。
1欢迎下载1
精品文档
10、上下游管道内底不在同一高度时,上下游管道内底流槽坡度不宜1‰。 11、井室底板和盖板的净保护层均为4cm。 12、砌筑检查井的井室、井内壁用原浆勾缝。雨污水井内、外壁,以及雨水井内壁用防水水泥砂浆抹面并收光。 13、当预留支管应随砌随安,管口深入井3cm,预留管的管径、方向、标高须符合设计要求,在与井壁的衔接处严密不得漏水。 14、雨污水检查井踏步和脚窝的位置及安装按相关图集要求施工。 15、检查井砼盖板安装前,需座浆调平。安装后及时抹三角灰。 16、井盖井座加固及安装牢固符合设计要求。确保同一纵断面上井盖的中心线一致。原有保留雨污水检查井均需做至现状路面,并对其进行加固处理。如遇原有检查井井筒位于新建侧石下方时需对原有检查井上部结构实施改造,避免出现多处半弧形侧石,影响道路整体美观。 交底人 接收人
。 2欢迎下载2
精品文档
。 3欢迎下载3