钢筋加工
分项工程质量验收记录
GD25001□□
结构类型
工程名称
*****
司业务用房加固工程 ****市顺正特种工程
框架结构 检验批数 4
项目技术负责人
施工单位
建设有限公司
项目经理 ***** 唐志华
分包单位
分包项目经
理
检验批部位、区、段 首层 A 轴交 3 轴柱 首层 B 轴交 6 轴柱 二层 A~D 轴交 2 轴梁 三层 C~D 轴交 2~5 轴板
分包单位 技术负责人
监理(建设)单位验收结论
序号
施工单位检查评定结果
符合要求 符合要求 符合要求 符合要求
1
2
3
4
5
6 7 8
9 10
11
12
13
14 15
16
检 查 结 论
验
符合要求,合格。
收 结
论 监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) :
项目专业技术负责人:
年 月 日
年 月 日
钢筋加工工程检验批质量验收记录表
GD25001□□
单位(子单位)工程名称
*****公司业务用房加固工程
钢筋混凝土子分部工程
分部(子分部)工程名称 施工单位
验收部位 项目经理
首层 A 轴交 3 轴柱
*****
监理(建
设)单位
验收记录
佛山市顺正特种工程建设有限公司中山
分包单位
分包项目经理
建筑结构加固工程施工质量验收规范(
GB50550-2010 )
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
1
力学性能检验 第 5.2.1 条 第 5.2.2 条
符合质量验收规范的要求 符合设计和质量验收规范的要求
主 2
抗震用钢筋强度实测值
控
化学成分等专项检查 第 5.2.3 条 /
项 3
目
4 受力钢筋的弯钩和弯折 第 5.3.1 条 符合质量验收规范的要求
5 箍筋弯钩形式 第 5.3.2 条 符合质量验收规范的要求
1 外观质量 第 5.2.4 条 符合质量验收规范的要求
2 钢筋调直 第 5.3.3 条 符合质量验收规范的要求
一 般
受 力钢 筋顺长 度 方向 全长的
钢筋加
±10 5 6 4 5 6 7 6 6 4 5
项
净尺寸
目 3
工允许 偏差
弯起钢筋的弯
折位置 箍筋内净尺寸
±20
12 13 14 13 13 13 15 15 14 12
± 5 专业长工 (施工员)
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
施工班组长
施工单位检查评定结果
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求
项目专业质量检查员 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
钢筋加工工程检验批质量验收记录表
GD25001□□
单位(子单位)工程名称
*****公司业务用房加固工程
钢筋混凝土子分部工程
分部(子分部)工程名称 施工单位
验收部位
首层 B 轴交 6 轴柱
*****
*****
分包单位
分包项目经理
建筑结构加固工程施工质量验收规范(
GB50550-2010 )
监理(建 设)单位 验收记
录
力学性能检验
第 5.2.1 条
符合质量验收规范的要求
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
1
主 2 抗震用钢筋强度实测值 第 5.2.2 条 符合设计和质量验收规范的要求
控
项 目
3 化学成分等专项检查 第 5.2.3 条 /
4 受力钢筋的弯钩和弯折 第 5.3.1 条 符合质量验收规范的要求
5 箍筋弯钩形式 第 5.3.2 条 符合质量验收规范的要求
1 外观质量 第 5.2.4 条 符合质量验收规范的要求
一 般
2 钢筋调直 第 5.3.3 条 符合质量验收规范的要求
项
钢筋加 工允许
受 力钢 筋 顺 长 度 方向 全 长 的 净尺寸
± 10 5 4 6 5 6 7 6 5 4 5
目 3
偏差
弯起钢筋的弯
±20
折位置 箍筋内净尺寸
12 13 13 13 13 13 11 12 14 12 3
2
2
2
2
3
2
3
4
3
±5
专业长工 (施工员)
施工班组长
施工单位检查评定结果
二层 A~D 轴交 2 轴梁
*****
*****
公司
分包单位
分包项目经理
建筑结构加固工程施工质量验收规范(
GB50550-2010 )
监理(建
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
设)单位
验收记
录
1
力学性能检验 第 5.2.1 条 符合质量验收规范的要求
主 2 抗震用钢筋强度实测值 第 5.2.2 条 符合设计和质量验收规范的要求
控
3 化学成分等专项检查 第 5.2.3 条 / 项 目
4 受力钢筋的弯钩和弯折 第 5.3.1 条 符合质量验收规范的要求
5 箍筋弯钩形式 第 5.3.2 条 符合质量验收规范的要求
1 外观质量 第 5.2.4 条 符合质量验收规范的要求
2 钢筋调直 第 5.3.3 条 符合质量验收规范的要求
钢筋加
一 般
受 力 钢 筋顺 长 度 方 向 全长 的 净尺寸
± 10 6 5 6 7 7 6 6 4 4 5
项
目 3
工允许 偏差
弯起钢筋的弯
±20
折位置
±5
专业长工 (施工员)
13 13 13 13 13 15 15 11 12 12
箍筋内净尺寸
2 2 2 3 3 4 1 1 2 3
施工班组长
施工单位检查评定结果
三层 C~D 轴交 2~5 轴板
*****
公司
分包单位
施工执行标准名称及编号
分包项目经理
± 10 5 6 5 7 5 8 6 6 6 6
项
目 3
工允许 偏差
弯起钢筋的弯
±20
折位置
±5
专业长工 (施工员)
13 15 13 11 10 10 12 12 12 11
箍筋内净尺寸
3 2 3 3 3 2 2 2 2 3
施工班组长
施工单位检查评定结果
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求
项目专业质量检查员 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日