好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

5万转炉气柜总包技术要求1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

福建正和钢铁有限责任公司

5万m转炉煤气柜 总包技术要求

3

福建正和钢铁有限公司能源动力厂

二〇一三年六月二十六日

福建正和钢铁有限公司5万立方米转炉煤气柜总包技术要求

目 录

一、 工程概述 二、 总包范围及内容 三、 工程交接界面划分 四、 现场条件 五、 工期计划 六、 项目部人员派遣 七、 技术要求和验收标准 八、 设备与材料划分标准 九、 保证值及考核办法 十、 其它

1

福建正和钢铁有限公司5万立方米转炉煤气柜总包技术要求

1、 工程概述:

福建正和5万立方米转炉煤气柜工程是与福建正和钢铁“十一五”规划二期2#、3#大转炉主体工程配套的工程之一。其基本技术方案是,将2#、3#大转炉产生的转炉煤气经一次除尘回收进入转炉煤气柜,再经转炉煤气加压机加压后,一路送至五万转炉煤气柜出站主管与之搭接,供应1#、2#、3#大转炉烤包、高线厂、棒一车间;另一路分别送至能动厂老区锅炉掺烧转炉煤气以置换高炉煤气或焦炉煤气,提高能源利用利用率。 2、 总包范围及内容:

2.1总包设计范围(工程管理部已委托) 2.1转炉煤气柜工程初步设计。

2.2转炉煤气柜工程施工设计,包括所有燃气、建筑、结构、电气、仪表、总图运输、给排水、通风空调、消防、通讯、安全与环保等专业设计。 2.2总包施工范围

2.2.1转炉煤气柜工程气柜本体设施包括土建基础、柜体钢结构、底部排水器及水池; 2.2.2转炉煤气柜附属设施包括进出口煤气管道及其他各种能源介质管道、检修风机、柜前放散、气柜前后O2含量分析、气柜电气、仪表、消防、采暖、通风、照明、避雷接地装置、支架、梯子、平台、等的制作、供货、安装及调试; 2.2.3站区道路由总包方完成。

2.2.4地基处理、场平、绿化由发包方完成。 2.2.5站区路灯照明由发包方负责。

2.2.6本标段涉及的主要工程量见设计图如下: 3、工程交接界面划分:

3.1、所有气柜本体及其附属设施包括检修风机、阀门、水泵、电气、仪表控制、各种能源介质管道安装调试达到投产使用要求。

3.2、各种能源介质管道气柜进口以院墙外1米为界,院墙外1米由管网标段负责,出口以柜后U型水封后1米为界。

3.3 电气:由承包方负责总包的柜本体及附属设施的防雷接地施工、照明的采购安装、电动阀、检修风机设备的电气施工、调试,施工,范围包括设备本体及控制箱(控制箱采购不在总包范围内)至中控室各控制盘柜接线端子的接线,中控室的控制盘、柜、箱不在总包范围内。

3.4仪表:由承包方负责总包的柜本体及附属设施的仪表设备的采购及安装、调试,

2

福建正和钢铁有限公司5万立方米转炉煤气柜总包技术要求

施工,范围包括设备本体至中控室的盘柜接线端子的接线,中控室的仪表盘柜不在总包范围内。

3.5柜区排水沟接至柜区内主下水道。 4、现场情况条件:

建筑工程各项目完工,具备施工条件。

现场施工标高以图纸标高为准。用水、用电由甲方在本区域提供节点。 5、 工期计划:

以甲方下达中标通知书的时间为计算工期起点,绝对工期180天。 6、项目部人员派遣:

1、要求乙方有以公司副总经理为首的项目指挥协调班子,对该工程的组织领导和重大问题予以协调、处理。

2、乙方项目经理部和专业管理班子要配备强有力的项目管理力量。乙方派出的总工、质量负责人、技术负责人、安全负责人必须是公司副科级以上干部(含副科级)且具有中级及以上职称。

3、乙方投标时必须明确经甲方认可的项目经理,进场前一周将施工组织体系及人员名单交与甲方。 7技术要求和验收标准

7.1五万m3转炉煤气柜技术参数及规格 表1: 序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

参数 威金斯型 50000m3 转炉煤气 圆 -5~72℃ 2.5~3.0kPa 46m 38.1m 25段 30.540m 4m/min 3

气柜型式: 公称容积: 储存介质: 气柜外形: 储气温度: 工作压力: 侧板内直径 侧板高度 侧板段数: 活塞有效行程: 活塞最大升降速度: 福建正和钢铁有限公司5万立方米转炉煤气柜总包技术要求

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 橡胶密封膜段数 活塞水平检测装置 立柱根数 活塞调平组数 施工、检修风机 机械式柜容计 激光柜位计 CO固定式检测仪 工业电视 柜前放散管 置换放散管 通风帽 进口管 出口管直接 2段 1套 24根 6组 1套 1套 1套 10个 1套 1根 4根 1座 DN1220×10 DN900×8 7.2生产制造过程中采用的技术标准及要求 ☆《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 ☆《钢结构设计规范》GB50017-2003 ☆《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 ☆《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 ☆《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 ☆《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-92) ☆《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) ☆《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》 ☆《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91) ☆《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005) ☆《安全标志》(GB7894-1996)

☆《固定式工业栏杆安全技术条件》(GB4053.3-93) ☆《固定式工业钢平台》(GB4053.4)

☆《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》(GB4053.1-4053.2-93) ☆设备的油漆,包装,运输按JB/T4711-2003规定执行 ☆设计单位中冶南方公司提出的该工程相关技术要求。

4