好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋笼吊装方案 (1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上海西站地下南北通道和相关工程

钢筋笼起重吊装方案

上海建工(集团)总公司 上海西站项目经理部

2009年3月

目 录

1 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 2 吊装说明 ........................................... 错误!未定义书签。 3 吊装步骤 ........................................... 错误!未定义书签。 4 吊点布置 ........................................... 错误!未定义书签。 5 钢筋笼吊装加固 ..................................... 错误!未定义书签。 4 设备选用 ........................................... 错误!未定义书签。 5 吊装计算 ........................................... 错误!未定义书签。

钢丝绳强度验算 ................................... 错误!未定义书签。 主、副吊扁担验算 ................................. 错误!未定义书签。 吊机验算 ......................................... 错误!未定义书签。 卸扣验算 ......................................... 错误!未定义书签。 吊点强度计算 ..................................... 错误!未定义书签。 搁置钢板强度计算 ................................. 错误!未定义书签。 6 钢筋笼起吊注意事项 ................................. 错误!未定义书签。 7 起重设备的安全要求 ................................. 错误!未定义书签。 8 起重前必须要做的检查 ............................... 错误!未定义书签。 9 起重吊装管理网络 ................................... 错误!未定义书签。

钢筋笼起重吊装方案

1 工程概况

建筑概况

11号、15号、16号线车站在铁路上海西站地区形成轨道交通换乘节点,15号线地下一层形成长约120米,宽80米的地下南北通道综合大厅,结合铁路上海西站和其它城市交通配套设施,形成铁路上海西站综合交通枢纽。15号线车站为地下三层岛式站台车站,车站主体布置在上海西站站场下。11号线上海西站站位于南北通道南侧,目前已完成大部分土建施工。16号线车站为地下二层岛式站台车站,车站主体布置在上海西站站场北侧交通路下。

建筑总平面图

(1)地下南北通道综合大厅总长133.24m,总宽82.33m。

(2)15号线车站总净长(外包总长239.71m),标准段净宽22.30m(标准段总宽25.50m),为地下三层13.2m宽岛式站台车站,车站主体分布在上海西站站场下,总建筑面积为14257.00m2。

(3)16号线车站总净长(外包总长307.51m),标准段净宽21.60m(标准段总宽24.00m),为地下二层14.0m宽岛式站台车站,车站主体分布在上海西站站场北侧交通路下,总建筑面积为16298.42m2。

围护结构概况

主体结构采用地下连续墙作为基坑的围护结构,地下一层采用600mm厚地下墙,墙深;地下三层采用1000mm厚地下墙,墙深;地下二层采用800厚地下墙,墙深31m、;地下一层与16号线车站临时封堵墙采用1000mm厚地下墙,墙深。

工程参建单位:

建设单位:上海真如副中心建设发展有限公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:上海建科监理咨询有限公司

施工单位:上海建工(集团)总公司

2 吊装说明

围护体系地下连续墙最大深度为,笼长,钢筋笼重量相当大,最重钢筋笼约45t重。为节省施工时间并减少因分节制作带来的不利影响,故决定对钢筋笼采用一次吊装入槽。

在钢筋笼吊放时,拟采用两台大型起重设备,分别作为主吊、副吊,同时作业,先将钢筋笼水平吊起,再在空中通过吊索收放,使钢筋笼沿纵向保持竖直后,撤出副吊,利用主吊吊装钢筋笼入槽。

根据设计要求,拟沿钢筋笼纵向布置三道桁架筋,使得钢筋笼起吊时横向均匀受力,同时使纵向保持良好的抗弯刚度。

计算依据:《起重吊装常用数据手册》

《建筑施工计算手册》

《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)

3 吊装步骤

钢筋笼吊装过程进,双机停置在钢筋笼的一侧的施工便道,主、副机双机抬吊,主机吊钩吊钢筋笼的顶部范围,副机吊钩起吊钢筋笼底部范围,主、副机均采用铁扁担穿滑轮组进行工作。主、副吊机同时工作,使钢筋笼缓慢吊离地面,并逐渐改变笼子的角度使之垂直。拆下副吊钢丝绳,由主机吊车将钢筋笼移到已挖好槽段处,对准槽段中心按设计要求槽段位置缓慢入槽,并控制其标高。钢筋笼放置到设计标高后,利用钢板制作的铁扁担搁置在导墙上。

4 吊点布置

1)钢筋笼横向吊点布置:按钢筋笼宽度L,布置2道;

2)钢筋笼纵向吊点布置:按钢筋笼长度方向,布置6道,主吊吊机设二点,副吊吊机设四点。具体布置参见下图。

钢筋笼吊装示意图

5 钢筋笼吊装加固

1)、钢筋笼吊装加固

本工程钢筋笼采用整幅成型起吊入槽,考虑到钢筋笼起吊时的刚度和强度,根据设计图纸,钢筋笼内的桁架数量按水平筋长度的~个设置。钢筋吊点处用28mm圆钢加固,转角槽段增加8号槽钢支撑,每4m一根。钢筋笼最上部第一根水平筋改为Φ28筋,平面用Φ20钢筋作5道剪刀撑以增加钢筋笼整体刚度。

2、钢筋绑扎焊接要求

钢筋来料要有质保书,并与实物进行核对,原材经试验合格后才能使用,焊接材料作好焊接试验,合格后才能投入使用。

主筋搭接优先采用对焊接头,其余当有单面焊接时,焊缝长度满足10d。搭接错位及接头检验应满足钢筋混凝土规范要求。

钢筋保证平直,表面洁净无油渍,钢筋笼成型用铁丝绑扎,然后点焊牢固,内部交点50%点焊,桁架处100%点焊。成型完成经验收后投入使用,起吊前对多余的料件予以清理。