模 板 工 程 模板总体设计方案

工程采用×× 复合胶合板。使用×木方作为龙骨,以满堂钢管脚手架及带有可调式伸缩头的钢管脚手架作为支撑体系施工。 地上部分的剪力墙模板采用覆膜的木胶合板模板。 模板安装前要做好模板的定位基准工作,其工作步骤如下: ()进行中心线和位置的放线,首先由控制线引测建筑物的柱或墙轴线,并以该轴线为起点引测建筑物的边线以及模板控制线;、 ()做好标高测量工作,用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求直接引测到模板安装位置;

()进行找平工作:模板支承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆,即沿模板边线用∶ 水泥砂浆抹找平层,宽度为;

()所用模板要涂刷脱模剂。

(一)、地下室模板设计

混凝土墙模板验算

剪力墙模板采用复合胶合板模,板沿长度方向竖向放置× 木方作为竖向背楞,间距;设 对拉螺栓加固,其间距从墙底至墙高 处φ为(竖向)× (横向),上部为×,钢管箍间距与对拉螺栓间距一致,第一道对拉螺栓距地越小越好,且不大于,以防墙根部胀模。墙模内侧支

撑与满堂架拉牢,形成一整体,外侧支撑与基坑周围连接牢固。

1 / 36

根据《建筑施工手册》,当采用容量为~ 的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为;

一、参数信息

.基本参数

次楞间距();穿墙螺栓水平间距(); 主楞间距();穿墙螺栓竖向间距(); 对拉螺栓直径();

.主楞信息

主楞材料:圆钢管;主楞合并根数; 直径();壁厚();

.次楞信息

次楞材料:木方;次楞合并根数; 宽度();高度();

.面板参数

面板类型:胶合面板;面板厚度();

面板弹性模量();面板抗弯强度设计值(); 面板抗剪强度设计值();

.木方和钢楞

方木抗弯强度设计值();方木弹性模量(); 方木抗剪强度设计值();

钢楞弹性模量();钢楞抗弯强度设计值();

2 / 36

墙模板设计简图

二、墙模板荷载标准值计算

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

γββ γ

其中 γ 混凝土的重力密度,取; 新浇混凝土的初凝时间,取; 混凝土的入模温度,取℃; 混凝土的浇筑速度,取; 模板计算高度,取;

β 外加剂影响修正系数,取;

β 混凝土坍落度影响修正系数,取。

分别计算得 、 ,取较小值 作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 ; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 。

三、墙模板面板的计算

3 / 36

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在次楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图

.抗弯强度验算

弯矩计算公式如下:

其中, 面板计算最大弯矩(·); 计算跨度(次楞间距): ;

新浇混凝土侧压力设计值: ×××; 倾倒混凝土侧压力设计值: ×××;

其中为按《施工手册》取的临时结构折减系数。 面板的最大弯矩: ×××× ×·; 按以下公式进行面板抗弯强度验算: σ <

其中, σ 面板承受的应力(); 面板计算最大弯矩(·); 面板的截面抵抗矩 : ××× ;

面板截面的抗弯强度设计值(); ; 面板截面的最大应力计算值:σ × × ; 4 / 36

面板截面的最大应力计算值 σ 小于 面板截面的抗弯强度设计值 [],满足要求!

.抗剪强度验算

计算公式如下:

其中,面板计算最大剪力(); 计算跨度(次楞间距): ;

新浇混凝土侧压力设计值: ×××; 倾倒混凝土侧压力设计值: ×××; 面板的最大剪力: ×× ×× ; 截面抗剪强度必须满足: τ ()≤

其中, τ面板截面的最大受剪应力(); 面板计算最大剪力(): ; 构件的截面宽度(): ; 面板厚度(): ;

面板抗剪强度设计值(): ;

面板截面的最大受剪应力计算值: τ ×(××); 面板截面抗剪强度设计值: [];

面板截面的最大受剪应力计算值 τ 小于 面板截面抗剪强度设计值 [τ],满足要求!

.挠度验算

根据《建筑施工手册》,刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。 挠度计算公式如下: ν()≤[ν]

其中,作用在模板上的侧压力线荷载: × ; 计算跨度(次楞间距): ; 面板的弹性模量: ; 5 / 36

面板的截面惯性矩: ×××; 面板的最大允许挠度值:[ν] ;

面板的最大挠度计算值: ν ××(×××) ;

面板的最大挠度计算值: ν 小于等于面板的最大允许挠度值 [ν],满足要求!

四、墙模板主次楞的计算

(一).次楞直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。 本工程中,次楞采用木方,宽度,高度,截面惯性矩和截面抵抗矩分别为: ××× ; ×××× ;

次楞计算简图

.次楞的抗弯强度验算

次楞最大弯矩按下式计算:

其中, 次楞计算最大弯矩(·); 计算跨度(主楞间距): ;

新浇混凝土侧压力设计值: ×××;

倾倒混凝土侧压力设计值: ×××,其中,为折减系数。 次楞的最大弯矩: ×××× ×·; 次楞的抗弯强度应满足下式: σ <

其中, σ 次楞承受的应力(); 6 / 36

次楞计算最大弯矩(·); 次楞的截面抵抗矩,×; 次楞的抗弯强度设计值; ; 次楞的最大应力计算值:σ ×× ; 次楞的抗弯强度设计值: [] ;

次楞的最大应力计算值 σ 小于 次楞的抗弯强度设计值 [],满足要求!

.次楞的抗剪强度验算

最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,公式如下:

其中, -次楞承受的最大剪力; 计算跨度(主楞间距): ;

新浇混凝土侧压力设计值: ×××;

倾倒混凝土侧压力设计值: ×××,其中,为折减系数。 次楞的最大剪力: ×× ×× ; 截面抗剪强度必须满足下式: τ()

其中, τ次楞的截面的最大受剪应力(); 次楞计算最大剪力(): ; 次楞的截面宽度(): ; 次楞的截面高度(): ;

次楞的抗剪强度设计值(): ; 次楞截面的受剪应力计算值: τ ×(×××);

次楞截面的受剪应力计算值 τ 小于 次楞截面的抗剪强度设计值 ,满足要求!

.次楞的挠度验算

根据《建筑施工计算手册》,刚度验算采用荷载标准值,同时不考虑振动荷载作用。

模板支撑系统及安装拆除方案

模板工程模板总体设计方案工程采用××复合胶合板。使用×木方作为龙骨,以满堂钢管脚手架及带有可调式伸缩头的钢管脚手架作为支撑体系施工。地上部分的剪力墙模板采用覆膜的木胶合板模板。模板安装前要做好模板的定位基准工作,其工作步骤如下:()进行中心线和位置的放线,首先由控制线引测建筑物的柱或墙轴线,并以该轴线为起点引测建筑物的边线以及模板控
推荐度: