好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力变压器试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力变压器试验报告

10KV干式电力变压器试验报告

环境温度: 24? 相对温度:65% 试验日期: 2013年6月11日 1、基本数据 安装位置

设备型号 SCB10-250/10 设备编号 W1305304 制造厂商 徐州市恒力变压器有限公司 出厂日期 2013年5月24日 2、绝缘电阻测试(GΩ) 使用仪器:MODEL3125 测试部位 高对低 高对低及外壳 低对高及外壳 备注

R60 >99.9 >99.9 >99.9 耐 >99.9 >99.9 >99.9 压R15 前 R60/ R15 -- -- -- R60 >99.9 >99.9 >99.9 耐 压R15 >99.9 >99.9 >99.9 后 R60/ R15 -- -- --

3、绕组直流电阻测试 使用仪器: FJZZ-III直流电阻测试仪 分接头高压侧(Ω) 低压侧(mΩ) 技术要求 位置 RAB RBC RCA Rao Rbo Rco 根据广西电网

1 5.407 5.412 5.415 Q/GXD126.01-2009《电力设 2 5.285 5.287 5.289 备交接和预防性试验规程》

1600KVA以下,相间差别不3 5.105 5.106 5.112 1.955 1.978 1.976 大于平均值的4%,线间差4 5.007 5.008 5.008 别不大于平均值的2%。 5 4.884 4.886 4.889

4、电压比误差测量(%) 使用仪器: ZY-1互感器综合测试仪

接线级别标号 档位 1 2 3 4 5 技术要求 电额定分接变比允许偏AB/ab 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 压差为+0.25%,其他的比BC/bc 0.05 0.08 0.07 0.09

0.11 分接变比应在阻抗电Y,yn11 误压表的1/10内,但偏CA/ca 0.12 0.13 0.12 0.12 0.16 差 差要,<+1%。

5、电气性能试验 使用仪器:SM500A变压器损耗参数测试仪 空载损耗P(W) 731 空载电流I% 1.35 技术要求 00

负载损耗P(W) 2778 阻抗电压U% 4.12 与上次试验无明显变化 KK

6、交流耐压试验 使用仪器:50KV 5KVA交流耐压试验装置 技术要求 低压侧短接接地,高压侧短接接加高压30KV,耐压1min,结果:无异常 无闪络、放电或击穿现象。 高压侧短接接地,低压侧短接用2500V摇表代替,1min,结果:无异常

结论:符合Q/GXD126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》及产品技术要求。 评 施工单位

定 试验人员 等 级 记录人员

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告10KV干式电力变压器试验报告环境温度:24?相对温度:65%试验日期:2013年6月11日1、基本数据安装位置设备型号SCB10-250/10设备编号W1305304制造厂商徐州市恒力变压器有限公司出厂日期2013年5月24日2、绝缘电阻测试(GΩ)使用仪器:MODEL3125测试部位