(1)消防接合器安装形式三种:SQX(地下式)、SQS(地上式)、SQB(墙壁式)。
(2)组成结构:消防接口、法兰接管、弯管、放水阀、止回阀、安全阀、闸阀。
五.水泵控制柜识别与维护
考核内容
(1) 指认控制柜组件:启停按钮、指示灯、仪表、转换开关、电源开关、接触器、中间
继电器、延时继电器、热继电器等 (2)说出维护方法
1、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。
2、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好 ,各元件有无破损、松动、脱落,紧 固各电器接触接头和接线螺丝。
3、做好外观保洁工作,清扫控制柜外表灰尘,用拧干的湿抹布擦净柜体。
4、做好控制柜内保洁工作,用干燥气体或刷子清洁柜内灰尘杂物。 5、合上总电源,检查电源指示应正常。
6、手动启动消防泵,观察控制柜运行情况,各仪表、指示灯是否指示正常,是否有异常声响。
六.湿式报警阀组组成和报警阀警铃试验
考核内容
(1) 湿式报警阀组组成:湿式报警阀、延迟器、过滤器、实验球阀、水源控制阀、压力
表、排水球阀、水力警铃、压力开关等 (2)湿式报警阀组警铃测试:
1、关闭实验球阀2、打开快速实验放水阀
七.末端试水装置功能测试
考核内容
末端试水装置的压力流量、反馈信号功能测试
开启末端放水装置,出水压力不应低于0.05Mpa,流量不低于0.94L/S。水流指示器、报警阀、
压力开关、警铃(5-90S)应动作、开启末端放水装置后5min内,自动启动消防水泵,并有反 馈信号到控制室。
八.泡沫灭火系统辨识
考核内容
(1) 口述系统分类:
按照系统产生泡沫的倍数不同分为: 1、低倍数泡沫灭火系统 20以下 2、中倍数泡沫灭火系统 21-200 3、高倍数泡沫灭火系统 201-1000
(2)现场指认组件:
消防水源、消防泵、泡沫储存装置、泡沫比例混合器、泡沫产生器、雨淋阀组、喷头、控制阀及管道等
九.气体灭火系统
考核内容
(1) 气体灭火系统分类: 1、二氧化碳灭火系统 2、七氟丙烷灭火系统 3、IG541混合气体灭火系统 (2)现场指认组件:
1、火灾报警系统、灭火控制系统、灭火系统组成;
2、灭火系统的组件有:灭火剂瓶组、瓶头阀 、高压软管、单向阀(液流、气流)、集流
管、安全阀、选择阀、压力开关、驱动瓶组、电磁阀、管道管件、喷头等
十.消防供水设施
考核内容
现场指认组件:消防水池、水箱、消防泵组、稳压泵、水泵接合器、各类阀门等
十一.防火阀操作
考核内容
(1) 说出测试方法
现场关闭、远程关闭、自动关闭、手动复位 (2) 现场手动操作
手动操作防火阀上的手动控制装置,观察防火阀动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。
手动复位控制装置,现场观察防火阀的复位情况及控制室反馈信号是否清除。
十二.消防电梯操作
考核内容
(1)电梯现场手动迫降:按下首层的迫降按钮,所有消防电梯停于首层并打开箱门待用,这时消防控制室应收到反馈信号。复位时,按下并旋转按钮然后松开。
(2)电梯自动迫降:分别触发两个相关的火灾探测器,由报警控制器发出指令进行自动迫降,强制所有电梯停于首层并打开箱门待用,这时消防控制室应收到反馈信号。
十三.消防供配电
考核内容
(1)显示仪表指认:(电压、电流、频率)
(2)开关按钮指认:(开:绿色按钮;关:红色按钮)