表E.3.3-3
原始记录表5.3—防雷击电磁脉冲措施的检测
记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 检 测 标 准 实 测 结 果 连接网络 结构形式 300kHz以下模拟线路可采用S型; 兆赫兹级数字线路应采用M型; 根据具体情况可采用混合型 等电位连接 等电位连接 带或端子 电子信息机房应设置等电位连接端子带或端子 材料规格:铜、铁截面≥50mm 等电位连接带或端子应与接地装置相连 机房内所有设备的金属外壳、机柜、各类金属管道、金属线槽、屏蔽体、静电地板支架、建筑物金属结构等金属物应与等电位连接带或端子相连 2 连接对象及要求 向电子系统供电的配电箱的保护地线(PE线)应就近与建筑物的等电位连接网络做等电位连接 Mm型每台设备的连接导线长度不宜大于0.5m,并宜在设备对角处设两根连接线,其长度差宜为20%。 干扰电位 零地电位差 设备在机房 内位置 ≤2V 或设备特殊技术要求 ≤2V或 设备特殊技术要求 设备距外墙体不应<1m 其他检测项目 电子信息系统防雷击电磁脉冲检测综评及备注: 21
表E.3.4-1
原始记录表6.1—电涌保护器(电源SPD)安装检测
记录编号: 共 页 第 页 连接至低压配电系统的SPD检测 级 别 安装位置 产品型号 产品试验类型 安装数量 UC标称值/V Iimp、In 检查值/kA UP检查值/kV SPD与被保护设备之间的线路长度/m 状态指示器 引线长度 连线色标 连线截面/ mm2 相/零 地 过电流保护 22
表E.3.4-2
原始记录表6.2—电涌保护器(信号SPD)安装检测
记录编号: 共 页 第 页 连接至电信和信号网络的SPD检测 级 别 安装位置 产品型号 产品类别 安装数量 UC标称值 电流Iimp或I( nImax)UP检查值 引线长度 连线色标 连线截面2/mm 电涌保护器(SPD)安装检测综评及备注: 23
表E.3.4-3
原始记录表7—电涌保护器(SPD)参数测试
记录编号: 共 页 第 页 SPD参数测试 标准要求1 Iie≤生产厂标定值,无生产厂标定值时≤20μA; 2 U1mA≥1.86Uo(在交流电路中);U1mA=1.33~1.6倍直流电压(V); 3 Ures≤SPD标识的Up(kV) SPD安装位置 及模块序号 漏流 (μA) 压敏电压 冲击电流 (V) (kA) 残压 (kV) 序号 电涌保护器(SPD)参数测试综评及备注: 24
产品型号 表E.3.4-4
原始记录表8—等电位连接检测
记录编号: 共 页 第 页 221 从等电位连接带或端子至接地装置连接线材料规格:铜:截面≥16mm;铝:截面≥25mm;2标铁:截面≥50mm; 2准2 从屋内金属装置至等电位连接带或端子的连接导体材料规格:铜:截面≥6mm;铝:截面≥22要10mm;铁:截面≥16mm; 求3 总体连接工艺:连接导线应平直、色标清晰、绝缘层无破损、老化;连接点应牢固可靠,满足机械强度和电气连续性要求;应以最短路径连接。 序号 检查对象名称及位置 连接状况 连接导体材料和规格 等电位连接检测综评及备注: 25