好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浙江防雷装置实施细则 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表E.3.2-6

原始记录表3—防闪电电涌侵入及防高电位反击措施的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 标 准 要 求 连接并接地 应设SPD 实 测 结 果 低压配电线路入户端金属 外皮、钢管 入户处总配电箱 内SPD装设情况 架空金属管道 进出处接地 埋地或地沟 内金属管道 进出处接地 有绝缘段时,应在绝缘段处跨接SPD(应符合输送火灾爆炸危险GB50057-2010第4.3.8条第9款(二类)、第4.4.7物质和具有阴极保护的埋地金属管道 条第5款(三类)规定),等电位连接应在绝缘段之后管道进入室内处进行 采用金属线时,终端箱处应安装 D1类SPD,其短路电流无法确定时应不小于1.5kA(二类)、1.0kA(三类)(10/350μs) 室外线路 采用光缆时,在其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装 B2类SPD,其短路电流宜选用75A(二类)、50A(三类) 当有要求时,应满足Sa 3≥0.06kcl(,Sa 3≥0.04kclxx二类)(三类),当不满足要求时,金属物应与引下线直接相连,带电线路应通过电涌保护器与引下线相连 金属物或线路与 引下线的间距 防闪电电涌侵入及防高电位反击措施 金属管道 电子系统 固定在建筑物上的用电设备和线路 配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电SPD装设压保护水平不应大于2.5 kV 情况 防闪电电涌侵入及防高电位反击措施综评及备注: 从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保线路屏蔽 护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线 16

表E.3.2-7

原始记录表4.1—防闪电感应及防静电接地措施的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 标 准 要 求 实 测 结 果 建筑物内 金属物接地 GB50057-2010第3.0.3条第5~7款规定的第二类建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物应就近接到防雷装置或共用接地装置上 防闪电感应措施及防静电接地措施 GB50057-2010第3.0.3条第5、6款规定的第二类建筑物:其净距小于100mm时应采用平行敷设的管金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;其交叉处亦应跨接 道、构架和电缆 交叉净距小于100mm时,金属外皮等长金 当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处属物跨接处理 的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接 与接地装置≥2处 的连接处 材料规格 铜、铁≥50mm 2 屋内接地干线 至接地装置222的连接导体铜≥16mm;铝≥25mm;铁≥50mm 的材料规格 烃 (油)泵、压缩机、冲装(抽残)枪、衡 卸液台、充装台、器、鹤管、加油机、加油枪、放散管等应加油机等装置 做电气连接并接地 加油加气站 信息系统 应采用铠装电缆或导线穿钢管配线,配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地 浮顶罐(含内应将浮顶与罐体用两根截面不小于50mm2浮顶罐) 的软铜线作电气连接 17

表E.3.2-8

原始记录表4.2—防闪电感应及防静电接地措施的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 罐壁厚度 标 准 要 求 当罐高≤60m且顶壁厚≥4mm或罐高>60m且顶壁及侧壁厚≥4mm时,可不装设接闪器,否则应装设接闪器 应采用环形防雷接地,接地点≥2点/罐,接地点沿罐壁周长间距≤30m 热镀锌扁钢截面≥90mm,厚度≥3mm; 2铜绞线截面≥50mm; 他材料见GB50057-2010表5.4.12实 测 结 果 油(气)等金属储罐防闪电感应措施及防静电接地措施 接地点数 及间距 接地线 材料规格 与金属储罐 应采用金属管屏蔽保护,配线金属管上下两端与罐壁应相接的电气 做等电位连接 及仪表配线 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔、切水管等应等电位连接 储罐金属附件 非金属储罐的防护护栏、上罐梯、阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔、法兰等应接地 在管道分岔处、无分支管道每80~100m处、以及进出车间建筑物及有关装置或设施处、爆炸危险场所的边界、管道泵及其过滤器、缓冲器等部位防静电接地 直接埋地管道,可在埋地之前及出地后各接地一次,车间内部管道,可与本车间的静电干线相连接 工艺管道 防静电接地 非金属管输送易燃液体,应采用可导电的管子或内设金属丝、网的管子,并将金属丝、网的一端可靠接地,或采用静电屏蔽。装卸液化石油气用的胶管两端应采用截2面不小于6mm的铜线跨接 地上或管沟敷设的油品、液化石油气和天然气管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地,其接地电阻不应大于30Ω 应在汽车(槽)罐车和槽船的装卸场所、码头设置防静电接地装置 防静电接地装置 下列甲、乙、丙A类油品(原油除外)作业场所,应设置消除人体静电装置:泵房的门外;在储罐的上罐扶梯入口处;装卸作业区内操作平台的扶梯入口处;码头上下船的出入口处 防闪电感应及防静电接地措施综评及备注: 18 检查防静电接地措施相关连接导体材料规格、施工工艺 防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷接地线共用 检查静电接地仪的运行状况 表E.3.3-1

原始记录表5.1—防雷击电磁脉冲措施的检测

记录编号: 共 页 第 页 系统名称 供电系统接地型式 电源线缆入室形式 信号线缆入室形式 检测项目 检测标准 雷电防护等级 机房位置 接地装置设置 信号传输方式 实测结果 建筑物屏蔽情况: 结构类型、外墙金属物、外柱间距、层高 机房屏蔽情况: 屏蔽方式、屏蔽体材料规格、屏蔽体网格尺寸(网型) 屏蔽 线缆类型及敷设情况:屏蔽线缆、穿金属管、沿金属线槽敷设 采用屏蔽 的线缆 屏蔽体(屏蔽层)两端应做等电位连接并接地 屏蔽体(屏蔽层)在LPZ交界处或进入机房时应做等电位连接并接地 所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等应光缆 在入户处直接接地,或通过不小于16mm2多股金属物接地 绝缘铜线与机房等电位接地端子连接 线缆形成的环路面积 与防雷引下线平行净距≥1000mm,交叉净距≥300mm 与保护地线平行净距≥50mm,交叉净距≥20mm 与给水管平行净距≥150mm,交叉净距≥20mm 信号线缆 敷设净距 与煤气管平行净距≥300mm,交叉净距≥20mm 与配电箱净距≥1m 与变电室、电梯空调机房净距≥2m 与电力电缆净距应符合GB50312-2007表5.1.1-1要求 单芯线缆不应单独穿于金属管内 低压配电 线路敷设 不同回路、不同电压等级的交流和直流电线不应穿于同一金属管 同一交流回路的电线应穿于同一金属管内

综合布线 19

表E.3.3-2

原始记录表5.2—防雷击电磁脉冲措施的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 检 测 标 准 实 测 结 果 设置 第二级分配电箱或被保护设备前端: 当无法满足下列条件时,应设置SPD: 1)上一级SPDUp/f<被保护设备Uw;2)上一级SPD与被保护设备之间的线路长度<10m 电源线路 参数 设置 连接导体 材料规格 第三级分配电箱或被保护设备前端:同第二级要求 产品试验类型:Ⅱ、Ⅲ级试验产品 Uc:应符合GB50057-2010附录J表J.J.1的规定 电 Up:应低于被保护设备的冲击耐受水平 In:能量配合资料由制造商提供,无资料Ⅱ级试验≥5kA、Ⅲ级试验≥3kA LPZ1与LPZ2交界处宜安装 涌 保 护器信号线路连接导线应平直、色标清晰、绝缘层无破损、老化;连接点应牢固可靠,满足机械强度和电气连续性要总体连接工艺 求;应以最短路径连接;电源SPD总连线长度不宜超过0.5m Uc:应大于线路上的最大工作电压 参数 Up:应低于被保护设备的冲击耐受水平 In(Imax):应满足GB50343要求 电源SPD铜材截面: Ⅰ级试验≥6mm;Ⅱ级试验≥2.5mm;Ⅲ级试验≥1.5mm;2 22 22信号SPD铜材截面: D1类≥1.2mm;其他类可小于1.2mm 20

浙江防雷装置实施细则 - 图文

表E.3.2-6原始记录表3—防闪电电涌侵入及防高电位反击措施的检测记录编号:共页第页检测项目标准要求连接并接地应设SPD实测结果低压配电线路入户端
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6523i1gkrb3pit886asl2xn8u9whjn0047r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享