表E.3.2-1

原始记录表2.1—外部防雷装置(接闪器)的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 标 准 要 求 实 测 结 果 接 闪杆长1米以下:圆钢φ≥12mm;钢管φ≥20mm; 杆长1~2 米:圆钢φ≥16mm;钢管φ≥25mm; 接 闪 杆 独立烟囱(水塔)顶上的杆: 材料规格 圆钢φ≥20mm;钢管φ≥40mm; 其它材料见GB50057-2010表5.2.1 2圆钢φ≥8mm;钢管截面≥50mm,厚度≥0.5mm; 热镀锌扁钢截面≥50mm2,厚度≥2.5mm; 材料 接 规格 独立烟囱(水塔)顶部接闪环: 2圆钢φ≥12mm;扁钢截面≥100mm,厚度≥4mm; 闪 其他材料见GB50057-2010表5.2.1; 带 附加 当女儿墙上的接闪带距屋面垂直距离S≤hr-[hr2-(d/2)2] 1 / 2接闪网 条件 时,屋面上应敷设接闪网(d为女儿墙上接闪带间的距离)2材料 圆钢φ≥8mm;热镀锌扁钢截面≥50mm ,厚度≥2.5mm 接规格 其他材料见GB50057-2010表5.2.1 闪网格 网二类≤10m×10m或12m×8m;三类≤20m×20m或24m×16m 尺寸 接 闪 线 镀锌钢绞线或铜绞线截面≥50mm2 材料规格 金属板下面无易燃易爆物品时: 铅板厚度≥2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板厚度≥0.5mm,金属板屋面 铝板≥0.65mm,锌板厚度≥0.7mm; 材 料 规 格 金属板下面有易燃易爆物品时: 不锈钢、热镀锌钢板和钛板厚度≥4mm,铜板厚度≥5mm,铝板厚度≥7mm 自然接闪器 截面应符合GB50057-2010表5.2.1的规定,壁厚应符合材料规格 GB50057-2010第5.2.7条的规定 输送和储存 壁厚≥2.5mm; 物体的钢管 当其被雷击穿,内部介质对周围环境造成危险时,其壁厚≥及钢罐 4mm 敷设状况 接闪网、接闪带(短杆)应敷设在易受雷击的部位; 应平正顺直、无急弯;当建筑物高度超过滚球半径时,接闪带(短杆)应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上(外) 焊接,螺栓紧固; 金属板采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径10倍,单面施焊;圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;金属板搭接长度≥100mm;焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整;螺栓固定的应有防松零件;构件之间必须连接成电气通路 镀锌、涂漆、混凝土内钢筋(材料为不锈钢、铜材、铝合金时加以注明) 严禁悬挂 器 连接方式 连接工艺 与质量 防腐措施 与现状 与电气、通 信线的关系 11

表E.3.2-2

原始记录表2.2—外部防雷装置(接闪器保护范围)的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 标 准 要 求 实 测 结 果 突出屋面物体 应符合GB50057-2010规范第4.3.2条规定 油(气)等非金属储罐 应处在独立接闪杆或网保护范围内 固定在建筑物上的 无金属外壳或保护 网罩的用电设备 没有得到接闪器保 接闪器保护范围 除上述情况以 外的被保护物 按GB50057-2010规范滚球法计算 不处在接闪器保护范围突出由接闪器形成的平面0.5m以上内的非导电性屋顶物体 时,应增设接闪器 护的孤立金属物 当其高出屋顶平面0.3m或上层表面总面积>1.0m2或上层表面的长度>2.0m时,应采取附加的保护措施 应处在接闪器保护范围内 接闪器与被保护物示意图 接闪器检测综评及备注: 12

表E.3.2-3

原始记录表2.3—外部防雷装置(引下线)的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 根 数 间 距 标 准 要 求 ≥2根; 独立接闪杆≥1根 沿周长二类≤18m;三类≤25m;符合GB50057-2010第5.3.8条规定时,可不做要求 2明敷:圆钢φ≥8mm;热镀锌扁钢截面≥50mm,厚度≥2.5mm; 2暗敷:圆钢φ≥10mm;热镀锌扁钢截面≥80mm ,厚度≥2.5mm; 烟囱(水塔):圆钢φ≥12mm;热镀锌扁钢截面≥2100mm, 厚度≥4mm; 利用柱内主筋作引下线: 圆钢:≥2×φ16mm;≥4×φ10mm; 其他材料见GB50057-2010表5.2.1 应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置;应平正顺直、无急弯,应经最短路径接地;易受机械损伤处地面上 1.7 m至地面下 0.3 m的一段接地线应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护 采用多根专设引下线时应在引下线上距地面0.3m~1.8m处设断接卡 焊接,绑扎,螺栓紧固 熔焊;扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;连接工艺 与质量 圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径10倍,单面施焊;圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整;绑扎(有箍筋或网状的钢筋)时主筋搭接长度≥200mm;螺栓固定的应有防松零件;构件之间必须连接成电气通路 防腐措施 与现状 镀锌、涂漆、混凝土内钢筋(材料为不锈钢、铜材、铝合金时加以注明) 实 测 结 果 材料规格 敷设状况 引 断接卡 设置情况 连接方式 下线与易燃材料的墙壁或墙体保应大于0.1m 温层间距 防接触电压 应符合GB50057-2010规范4.5.6条第1款规定 相关措施 防跨步电压 相关措施 应符合GB50057-2010规范4.5.6条第2款规定 引下线检测综评及备注: 13

表E.3.2-4

原始记录表2.4—外部防雷装置(接地装置)的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 土壤电阻率(ρ)测试值 设置情况 防直击雷与防闪电感应、电气设备和信息系统等接地应合设 水平接地极: 22圆钢截面≥78mm;扁钢截面≥90mm,厚度≥3mm;角2 钢截面≥290mm,厚度≥3mm。 标 准 要 求 实 测 结 果 人工接地体接 材料垂直接地极: 规格 圆钢φ≥14mm;钢管φ≥20mm,壁厚≥2mm;角钢截面2 ≥290mm,厚度≥3mm。 其他材料见GB50057-2010表5.4.1 埋设不应小于0.5m 深度 接地线 材料规格 连接方式 连接工艺 与质量 防腐措施 与现状 地应与水平接地体的截面相同 装自然接地体 圆钢:≥2×φ16mm;≥4×φ10mm 材料规格 (二类S≥4.24k2C(m2);三类S≥1.89k2C(m2)) 焊接,螺栓紧固 圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊; 圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径10倍,单面施焊; 圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊; 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接部分防腐应完整; 螺栓固定的应有防松零件; 构件之间必须连接成电气通路 置 镀锌、涂漆、混凝土内钢筋(材料为不锈钢、铜材时加以注明) 接地阻值 接地装置检测综评及备注: 14

表E.3.2-5

原始记录表2.5—外部防雷装置(防侧击措施)的检测

记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 标 准 要 求 实 测 结 果 接闪杆材料规格: 杆长1米以下:圆钢φ≥12mm;钢管φ≥20mm; 杆长1~2米:圆钢φ≥16mm;钢管φ≥25mm; 接闪带材料规格: 接闪器材料规格 圆钢φ≥8mm; 热镀锌扁钢截面≥50mm2,厚度≥2.5mm; 自然接闪器材料规格: 截面应符合GB50057-2010表5.2.1的规定;壁厚应符合GB50057-2010第5.2.7条的规定; 其他材料见GB50057-2010表5.2.1 防侧击措施 连接导体材料规格 铜≥6mm;铁≥50mm 22 连接方式 焊接,螺栓紧固 连接工艺与质量 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径10倍,单面施焊;圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;金属板搭接长度≥100mm;焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整;螺栓固定的应有防松零件;构件之间必须连接成电气通路 镀锌、涂漆、混凝土内钢筋(材料为不锈钢、铜材、铝合金时加以注明) 对应滚球半径的球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到的水平突出外墙的物体应采取相应防雷措施 建筑物上部占高度20%并超过60m的部位各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体应按屋顶防护措施处理 防腐措施与现状 保护范围 连接对象及要求 外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置等电位连接 防侧击措施综评及备注: 15

浙江防雷装置实施细则 - 图文

表E.3.2-1原始记录表2.1—外部防雷装置(接闪器)的检测记录编号:共页第页检测项目标准要求实测结果接