防雷建筑物防雷装置定期(竣工)检测原始记录表格样式
第一类防雷建筑物原始记录独有的表格样式见表E.3.1,第二、三类防雷建筑物原始记录独有的表格样式见表E.3.2,共用的表格样式见表E.3.0、表E.3.3和表E.3.4;石油化工户外装置原始记录独有的表格样式见表E.3.5,另外还包含表E.3.0-1和表E.3.4。 表E.3.0-1 封面
防 雷 装 置 定 期(竣工)检 原 始
记 录
受 检 对 象:
记 录 编 号:
检 测 报 告: 雷检 [ ] 号
检测机构名称
测1
表E.3.0-2
原始记录表1—基本情况和检测结果综合评定
记录编号: 共 页 第 页 联 系 人 受检单位名称 联 系 电 话 受检单位地址 受检对象名称 受检对象地址 经 纬 度 接 闪 器 距地面高度 雷 击 史 防 雷 装 置 安 装 日 期 检 测 环 境 施工跟踪检测 原始记录编号 主要检测设备 名称及编号 □《建筑物防雷设计规范》GB50057- 天气: □《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431- □《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343- □《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 □《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156- □《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-2009 □《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011 □ 检 测 类 别 建筑物高度 防 雷 类 别 测 点 数 检 测 日 期 前次检测 报告编号 邮 政 编 码 检测依据□《浙江省防雷装置检测业务规范》 □《石油库设计规范》GB50074- □《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 □《城镇燃气设计规范》GB50028- □《防止静电事故通用导则》GB12158- □ 综合评定备注2
1、“—”表示“无此项目”,“/”表示“无法检测”; 2、下次检测日期为 年 月 日前。 检测取样员: 测试员: 校核人: 受检单位现场负责人: 表E.3.1-1
原始记录表2.1—外部防雷装置(接闪器)的检测
记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 标 准 要 求 实 测 结 果 杆长1米以下:圆钢φ≥10mm;钢管φ≥20mm; 接 闪 杆 材料规格 杆长1~2 米:圆钢φ≥16mm;钢管φ≥25mm; 其它材料见GB50057-2010表5.2.1 接闪带圆钢φ≥8mm;热镀锌扁钢截面≥50mm2,厚度≥材料 2.5mm; 规格 其他材料见GB50057-2010表5.2.1 附加 当女儿墙上的接闪带距屋面垂直距离S≤hr-[hr2-接闪网(d/2)2] 1 / 2时,屋面上应敷设接闪网(d为女儿墙上接条件 闪带间的距离) 接 接闪网材料 规格 圆钢φ≥8mm;热镀锌扁钢截面≥50mm2 ,厚度≥2.5mm; 其他材料见GB50057-2010表5.2.1 闪网格 尺寸 一类≤5m×5m或6m×4m 接 闪 线 材料规格 镀锌钢绞线或铜绞线截面≥50mm2 器敷设状况 接闪网、接闪带(短杆)应敷设在易受雷击的部位; 应平正顺直、无急弯; 当建筑物高度超过滚球半径时,接闪带(短杆)应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上(外) 连接方式 焊接,螺栓紧固 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径10倍,单面施焊;圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整;螺栓固定的应有防松零件;构件之间必须连接成电气通路 连接工艺 与质量
3
表E.3.1-2
原始记录表2.2—外部防雷装置(接闪器)的检测
记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 防腐措施与现状 标 准 要 求 镀锌、涂漆、混凝土内钢筋(材料为不锈钢、铜材、铝合金时加以注明) 实 测 结 果 独立接闪杆或架空至被保护物之间的间隔距离应符合接闪线、网与被保护GB50057-2010规范第4.2.1条第5、6、7物的间隔距离 款规定,且应≥3m 与电气、通信 线的关系 严禁悬挂 接
排放爆炸危险气体、蒸气或粉应符合GB50057-2010第4.2.1条第2、3尘的放散管、呼款规定 吸阀、排风管 闪油(气)等 非金属储罐 器应处在独立接闪杆或网保护范围内 保 护范围除上述情况以外的被保护物 按GB50057规范滚球法计算 接闪器检测综评及备注: 4
接闪器与被保护物示意图 表E.3.1-3
原始记录表2.3—外部防雷装置(引下线)的检测
记录编号: 共 页 第 页 检 测 项 目 根 数 间 距 标 准 要 求 ≥2根;独立接闪杆≥1根 沿周长≤12m 明敷:圆钢φ≥8mm;热镀锌扁钢截面≥50mm,厚度≥2.5mm; 材料规格 暗敷:圆钢φ≥10mm;热镀锌扁钢截面≥80mm ,厚度≥2.5mm; 其他材料见GB50057-2010表5.2.1 应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置; 应平正顺直、无急弯,应经最短路径接地; 敷设状况 易受机械损伤处地面上 1.7 m至地面下 0.3 m的一段接地线应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护 断接卡 设置情况 连接方式 采用多根专设引下线时应在引下线上距地面0.3m~1.8m处设断接卡 焊接,螺栓紧固 扁钢与扁钢搭接≥扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;圆钢与圆钢搭接≥圆钢直径10倍,单面施焊;圆钢与扁钢搭接≥圆钢直径6倍,双面施焊;焊接部分的防腐应完整;螺栓固定的应有防松零件;构件之间必须连接成电气通路 镀锌、涂漆(材料为不锈钢、铜材、铝合金时加以注明) 22实 测 结 果 引 下 连接工艺 与质量 线 防腐措施 与现状 与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距 防接触电压 相关措施 应大于0.1m 应符合GB50057-2010规范4.5.6条第1款规定 防跨步电压 相关措施 应符合GB50057-2010规范4.5.6条第2款规定 引下线检测综评及备注:
5