2)检查混凝土泵和输送管路。混凝土泵的使用和操作,应严格执行使用说明书和其他有关规定。同时,应结合具体情况根据使用说明书制订专门的操作要点。混凝土泵与输送管连通后,应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查,符合要求后方能开机进行空运转。?

3)混凝土泵送施工现场,应规定统一指挥和调度的办法,以保证顺利进行泵送。对混凝土泵、混凝土搅拌运输车、混凝土搅拌站和泵送混凝土浇筑地点之间,应规定联络信号并配备无线通讯设备,以便及时联络,统一调配。?

4)对混凝土泵的操作人员,应有经过专门培训并有上岗证书,否则不能上岗操作。?

5)检查运输道路是否畅通;水电供应是否有保证;备用的混凝土泵或泵车是否到位;指挥人员、管理人员和操作工人是否齐全并经过技术交底等。?

(2)混凝土运输?

1)为了防止商品混凝土在运送过程中坍落度产生过大的变化,一般要求从搅拌后90分钟内输送完毕。气候较低时可稍加延长。?

2)搅拌运输车运送混凝土至现场的卸料,最好有一段搭接时间,即1台尚未卸完,另1台就开始卸料,以保证混凝土级配的衔接。如不能做到,则应在搅拌运输车出料前,高速转动1?分钟??,然后反转出料,以保证混凝土拌合物的均匀。???

3)搅拌运输车卸出混凝土时,应先低速出一点料,观察其质量。如大石子夹着水泥浆先流出,说明搅拌筒内物料已发生沉淀,应立即停止出料,再顺转高速搅拌2~?3分钟,方可出料。若情况仍未好转,说明发生粘罐,不得再向混凝土泵料斗中卸料。初卸出的大石子夹着水泥浆的“半生料”也不能进行泵送,要在卸料的同时将泵反转,抽回一部分泵管中的混凝土到料斗中进行混合,并经过几次反复循环,才能泵送。?

4)发现粘罐后,要及时进行清洗,清洗后,要将搅拌筒内的积水放净。?

(3)混凝土泵送?

除参见本册“3施工机具”有关内容外,作如下补充:?

1)泵机操作人员应进行严格培训,经考试取得合格证者方准上岗操作。?

2)泵送前应检查泵机的转向阀门是否密封良好,其间隙应保持在允许范围内,使水泥浆的回流降低到最低限度。当检查发现超偏差时,应用耐磨焊条补焊,这一点在高层建筑泵送施工时尤为重要。?

3)泵机料斗上要加装一个隔离大石块的筛网,其筛网规格与混凝土骨料最大粒径相匹配,并派专人值班监视喂料情况,当发现大块物料时,应立即拣出。?

4)泵送前,应先开机用水润湿整个管道,而后送入水泥浆或水泥砂浆,使输送管壁处于充分滑润状态,再开始泵送混凝土。?

5)泵送开始时,要注意观察混凝土的液压表和各部位工作状态。一般在泵的出口处(即Y型管和锥管内),最易发生堵塞现象。如遇堵塞,应将泵机立即反转运行,使出口处堵塞分离的混凝土能回流到料斗内,将它搅拌后再进行泵送。若反复3~4次仍不见效时,应停泵拆管,清除堵塞部位的混凝土,待清理完毕后,重新安装好管道再行泵送。?

6)混凝土应保证连续供应,以确保泵送连续进行,尽可能防止停歇。万一不能连续供料,宁可放慢泵送速度以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时,泵机不能停止工作,应每隔4??5分钟使泵正、反转两个冲程,把料从管道内抽回重新拌合,再泵入管道,以免管道内拌合料结块或沉淀。同时开动料斗中的搅拌器。搅拌3??4转,防止混凝土离析。如果泵送停歇时间超过45分钟或混凝土离析时,应立即?用压力水或其他方法排除管道内

的混凝土,经清洗干净后再重新泵送。?

7)在泵送混凝土时,应使料斗内持续保持一定量的混凝土,如料斗内剩余的混凝土降低到20cm以下,则易吸入空气,致使转换开关阀间造成混凝土逆流,形成都塞,则需将泵机反转,把混凝土退回料斗,除去空气后再正转泵送。?

8)在泵送时,应每2h换一次水洗槽里的水,并检查泵缸的行程,如有变化应及时调整。活塞的行程可根据机械性能按需要予以确定。为了减少缸内壁不均匀磨损和闸阀磨损,一般以开动长行程为宜。只有在启动时和混凝土坍落度较小时,才使用短行程泵送混凝土。?

9)垂直抽上输送混凝土时,由于水锤作用,使混凝土产生逆流,输送效率下降,这种现象随着垂直高度的增加更明显。为此应在泵机与垂直管之间设臵一段10-15m的水平管,以抵消混凝土下坠冲力影响。另外,应在混凝土泵出料口附近的输送管上,加一个止流阀,泵送开始时,将止流阀打开,混凝土顺利输送;当暂停混凝土输送或混凝土出现倒流时,及时给予关闭。

10)向下泵送时,为防止管路中产生真空,混凝土泵启动时,宜将设臵在管路中的气门打开,待下游管路中的混凝土有足够阻力对抗泵送压力时,方可关闭气门。有时这种阻力需借助于将软管向上弯起才能建立。开始时,还可将海绵或经充分湿润的水泥袋纸团塞入输送管,以增加阻力。?

11)在泵送过程中,要定时检查活塞的冲程,不使其超过允许的最大冲程。泵的活塞冲程虽可任意改变,但为了防止油缸不均匀磨损和阀门磨损,宜采用最大的冲程进行运转。?

12)泵送时,应随时观察泵送效果,若喷出混凝土像一根柔软的柱子,直径微微放粗,石子不露出,更不散开,证明泵送效果尚佳;若喷出一半就散开,说明和易性不好;喷出地面时砂浆飞溅严重,说明坍落度应再小些。?

13)在高温条件下施工,应在水平输送管上覆盖两层湿草帘,以防止直接日照,并要求每隔一定时间洒水润湿,这样能使管道内的混凝土不致于吸收大量热量而失水,导致管道堵塞,影响泵送。?

14)混凝土泵送即将结束前,应正确计算尚需用的混凝土数量,并应及时利用通讯设备告知混凝土制备处。

15)泵送结束后,要及时进行管道清洗。清洗输送管道的方法有两种,即水洗和气洗,分别是用压力水或压缩空气推送海绵球或塑料球进行。清洗之前宜反转吸料,降低管路内的剩余压力,减少清洗压力。清洗时,先将泵车尾部的大弯管卸下,在锥形管内塞入一些废纸或麻袋,然后放入海绵球,将水洗槽加满水后盖紧盖子。此时,如果采用水洗,则打开进水阀进行清洗,将进气阀和放阀关闭。?当采用气洗时,应当将进气阀打开,进水阀关闭。?

一般在水源缺乏的情况下,可采用气洗。其特点是,清出的混凝土仍可作用,但操作比较复杂。?

在清洗过程中,应注意清洗装臵上压力表的压力批示,应不超过规定的最高压力限值,否则会引起管道破裂事故。当压力超过正常数值时,多数情况是由于管道内发生堵塞引起的。?

操作时注意:水洗和气洗两种形式不准同时采用。在水洗时,如果水源不够,可以转换为气洗;而气洗途中绝对不能转换为水洗。在清洗时所有人员应远离管口,并在管口处加设防护装臵,以防混凝土从管中突然冲出,造成人员伤害事故。?

(4)混凝土布料

5)防止堵管的措施?

堵管事故有的属于工作失误,如混凝土中混有大卵石、大块片状碎石、草根、水泥结块、水泥纸袋等,另外,搅拌输送车拌筒中粘附的砂浆结块,当受振动后,掉落混在物料中,也会造成堵管。因此,必须从加强管理着手,防止发生上述堵管事故。在高层和超高层泵送施工中,因混凝土质量较差,布管不够合理,或由于楼层高度逐步增加,泵送压力显得不足,推出混凝土逐渐困难等情况时有出现。这些情况属堵管的前期征兆,若不及时采取措施,将发生堵管事故。

下面介绍应采取的主要措施:?

通过及时反泵排除。例如垂直泵送管道高100m,顶层水平管道为20m,如果混凝土在10min内仍泵不出去,则垂直管道内的卵、碎石上浮,离析恶化,将无法再恢复泵送。解决的办法是及时反泵。如果把0.5m3的混凝土从管道内抽回料斗,相当于管道内抽回41m长度的混凝土柱,泵送高度降低到100+20-41=79m,这时适当搅拌料斗内物料,必要时还可加少量同强度等级的水泥砂浆,以79m高度为起点,完全可以恢复泵送,同时,混凝土输送随着反泵后的泵送及时补充,以解决堵管问题。