TN-C系统和TN-S系统的区别
在TN系统中,电源有一点与地直接连接, 护线(PE线)与该点连接。
负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保
在TT系统中,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接 地极和电源的接地极无电气联系。
TN-S系统
TN-C系统
Lo L- PEA
宅力
>K5 可导电 B?Hfen9com
TN-C-S系统
PE N
TT系统
LJ o N O
电力系城接地虫
首先阐述一下两者的概念:
(俗称的三相五线制)。
2、 TN — C系统,整个系统的中性线与保护线是合一的 (俗称的三相四线制)。
1、 TN — S系统,整个系统的中性线与保护线是分开的 两者的区别:
TN — S系统中(三相五线制),有五根线,五线是指三根火线(
A、B、C)、一根工作
R不得
零线(N)、一根保护零线(PE),工作零线和保护零线均由变压器的中性点引出,中性点直 接接地,接地电阻 R不得大于4欧姆;工作零线和保护零线均重复接地,接地电阻 大于10欧姆。
TN — C系统,有四根线,四线是指三根火线( A、B、C)、一根工作零线(N )。 现举例说明两者的区别: 现在施工中强调要求采用三相五线制,
原因是:原先低压配电
系统多采用的是三相四线制, 在三相四线制中,只有一根工作零线, 而这根工作零线只有在 三相负载平衡时,才没有电流通过,并且这时对地电压才为零。在工程施工中,这一点是很 难做到的,因为系统中的单相负载,即使在接线上能达到三相平衡, 会承受其值为不平衡电流乘以零线阻抗的电压而导致触电。
实际使用时的各相负载
其次,由于中性线与保护线共用,
率是永远不会相等的。在这种情况下,如有人触及零线的某一点,即便采用了重复接地,也
不但要通过单相负载的工作电流、 三相不平衡电流以及短路电流, 还要承受意外事故的冲击 电流,这样大大的加大了工作零线的负担, 现象,这样也会造成严重后果。
为了改善和提高三相四线制低压电网的安全用电程度, 线只作为保护接零使用,
克服上述不安全因素,380/22OV
供电系统应多推广三相五线制,这样工作零线只通过单相负载的工作电流和三相不平衡电 流,保护零
并能通过短路电流, 这样就大大加强了供电的安全性和
可靠性,因此,应大大推广三相五线制,尤其在工程施工中。
注意:当采用了三相四线制的漏电保护器时,工作零线穿入零序电流互感器后,工作 零线不应该再重复接地,否则,漏保将会误动作。
低压配电系统接地方式
系统接地的型式:型式以拉丁文字作代号,其意义为: 1第一个字母表示电源端与地的关系: T----电源端有一点直接接地;
I-----电源端所有带电部分不接地或有一点用过阻抗接地。 2第二个字母表示电气装置的外露可到电部分与地的关系:
T----电气装置的外露可到电部分直接接地,此接地点独立于电源端的接地点; N----电气装置的外露可到电部分与电源端接地点有直接的电气连接。 3短横线(-)后的字母用来表示中性导体和保护导体的组合情况 S----中性导体和保护导体是分开的; C----中性导体和保护导体是合一的。
TN-S的要求T----电源端有一点直接接地;N----电气装置的外露可到电部分与电源端接 地点有直接的电气连接, S----中性导体和保护导体是分开的。所以,它是 5根线。
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,
但这些名词术语内涵不
同时增加了断线的可能性。 断线后负载侧的中性
线电压很高,可达到相电压,造成触电危险。另外,工程施工中,经常发生相线、零线接反 或者错接
是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT 系统。其中 TN系统又分为 TN-C、 TN-S、 TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电 系统做一个扼要的介绍。
TT系统TN-C
供电系统→ TN系统→ TN -S IT 系统 TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类, 即TT、 TN和IT系统,分述如下。
(1)TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统, 护接地系统,也称 TT系统。第一个符号 T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 如下。
1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保 护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电 设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
称为保
T
表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无 关。在TT
1-1所示。这种供电系统的特点
2) 当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保 护,困此TT系统难以推广。
3) TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用 把新增加的专用保护线
TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专 PE线和工作零线 N分开,其特点是:①共用接地线与工作零
而专用保护线没有电流; ③TT系
用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流, 统适用于接地保护占很分散的地方。
(2) TN方式供电系统 护系统,称作接零保护系统,用
这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保 TN表示。它的特点如下。
1) 一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很 大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断 路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2) TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 优点多。 TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-S等两种。
(3) TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线, NPE表示。
(4) TN-S方式供电系统它是把工作零线 作TN-S供电系统,TN-S供电系统的特点如下。
1) 系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线
2) 工作零线只用作单相照明负载回路。
3) 专用保护线 PE不许断线,也不许进入漏电开关 经过漏电保护器,所以
。
PE线有重复接地,但是不
4) 干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而
PE线
PE上,安全可靠。
N和专用保护线 PE严格分开的供电系 统,称
可以称作保护中性线,可 用
TT系统 TN-C和
TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5) TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工 程工工前的 三通一平”(电通、水通、路通和地平 一一必须采用 TN-S方式供电系统。
(5) TN-C-S方式供电系统 而施工规范规定施工现场必须采用
在建筑施工临时供电中, 如果前部分是 TN-C方式供电, TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电
箱分出PE线,TN-C-S系统的特点如下。
1) 工作零线 N与专用保护线 PE相联通,如图 1-5ND这段线路不平衡电流比较大 时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 压,这个电压的大小取决于
D点至后面PE线上没有电流,即该段导
ND线的负载不平衡的情况及
ND这段线路的长度。 所以要求负载不平衡电流
线上没有电压降,因此, TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消 除这个电负载越不平衡,ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。 不能太大,而且在 PE线上应作重复接地。
2) PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使 前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3) 对PE线除了在总箱处必须和 N线相接以外,其他各分箱处均不得把 线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE线。 压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,
N线和PE
通过上述分析, TN-C-S供电系统是在 TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力变
TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是
可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 方式供电TN-S 系统。
(6)IT方式供电系统I表示电源侧没有工作接地, 表示负载侧电气设备进行接地保护。
IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允 许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下 矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时, 供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。 在负载发 生短路故障或漏电使设备外壳带电时, 漏电电流经大地形成架路, 保护设备不一定动作, 这 是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
(二)供电线路符号小结
1 )国际电工委员会(IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源) 系统对地关系。如 T表示是中性点直接接地; I表示所有带电部分绝缘。
2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。 它与系统中的其他任何接地点无直接关系;
如T表示设备外壳接地, IT方式供电系统,即使电源中
性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源 中性点接
或经过高阻抗接地。每二个字母 T
N表示负载采用接零保护。
C表示工作零线与保护线是合
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如
一的,如TN-C ; S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE线称为专用保护线, 如 TN-S。
工程施工用电的基本供电系统分为 (三相三线制380V)和三相四线制(380/220V)等, 这样分类欠严密。国际电工委员会( IEC )统一规定分为:TT系统、TN系统、IT系统。 其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面将各种供电系统进行介绍。
(一)工程供电的基本方式
据IEC规定,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 述如下。
(1 ) TT方式供电系统
TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也
称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地; 第二个符号T表示负载设备金属 外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 的所有接地均称为保护接地。
1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电) 壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2) 当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保 护,困此TT系统不宜在380/220V供电系统中应用。
3) TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的施工单位是采用 TT系统,施工单位专门安装一组接地装置,引出一条专用接 地保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE线和工作零线N分开,其特点是:a.共用接地线与工作零线 没有电的联系;b.正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流; 适用于用电设备容量小且很分散的场合。
TT、TN和IT系统,分
TT系统中负载 时,由于有接地保
护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电 设备的外
c. TT系统