临时用电组织设计(方案、措施)编制要求

根据中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005第3条“临时用电管理”的要求,临时用电组织设计(方案、措施)应按以下条文编制:

3.1 临时用电组织设计

3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: 1 现场勘测; 2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3 进行负荷计算; 4 选择变压器; 5 设计配电系统: 1) 设计配电线路,选择导线或电缆; 2) 设计配电装置,选择电器; 3) 设计接地装置;

4) 绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

6 设计防雷装置;

7 确定防护措施;

8 制定安全用电措施和电气防火措施。

3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。

3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 请各项目部对照以上要求,逐条进行编制。总师室也将按照以上要求,逐条进行审核。同时,请各项目部注意和纠正目前施工现场存在的以下问题: 1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制 (1)部分施工现场的临时用电组织设计由非专业电气工程技术人员组织编制,比如施工员、安全员或者电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案,或者是编制、审核、批准不符合程序。 (2)编制内容简单、针对性不强。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ46-88 。

2、安全技术档案不全。临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电

动作参数测定记录表等。

3、接地与防雷不规范。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)中严格规定:“不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”,但多数施工现场仍然接地接零混用,或者重复接地组数达不到要求。规范中规定TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,也就是说施工现场要有不少于三组的重复接地。但是在检查中发现少部分施工现场仅在总配电箱处作一组重复接地,特别是装饰、安装工程施工场地限制等原因多数重复接地不到位。

4、配电线路。在强制性标准条文中规定:“五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用”,可有的施工现场就把绿/黄双色芯线当作N线使用,严重违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)规定。还有部分施工现场的电线、电缆乱拉、乱接,包裹不严,现场使用花线、胶质线,以及电缆线架设高度不够等不安全因素到处可见。 5、配电箱及开关箱 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)规定了施工现场用的总配电箱、分配电箱、开关箱的材质、规格、尺寸、用途、安装部位和高度,同时也规定各类电箱内电气设置的种类,但从监督检查的施工现场情况来看,与《规范》要求相差甚远。如有的总配电箱、分配电箱、开关箱是从上个工地转运过来,十分破旧;有的是项目部自己加工制作的,极不标准;有的是从市场上买来的,未经过3C安全认证。另外,很多施工现场开关箱安装的高度及与用电设备的距离达不到规范规定。移动机械如切割、震动棒、手持电动工具大部分没有设置移动式开关箱。

(2)电箱内的电器设置违反规定,如分配电箱安装的隔离开关不具有可见分断点;开关箱内有的装有数个插头;有的仅安装有漏电保护器,达不到“一机一闸一箱一漏”的要

求;有的开关箱内漏电保护器和隔离开关顺序倒置;还有极个别施工现场仍在使用木质开关箱和明装隔离开关,或者使用倒顺开关代替隔离开关等等。

6、电动建筑机械和手持式电动工具。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)规定:“电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳必须做保护接零。”有的施工现场并没有做到,这其中包括各种类型的钢筋加工机械、木工电锯、切割机等。此外现场所用的镝灯、碘钨灯等一直在使用二芯电缆,根本无法做到外壳保护接零。现在许多施工现场在模板安装时,除场地使用木工电锯外,在操作面上,大部分还在使用手持式切割机,没有设置开关箱,仅仅用插座连接。 请各项目部有关人员认真学习《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005),遵照执行。 苏州市建筑装饰工程有限公司 总师室 2010年5月5日

临时用电组织设计编制要求