精品文档
2.9 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米. 2.10 电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。 2.11 二次线不得从母线相间穿过。
2.12 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于一根电缆的连接) ?? 仅一根电缆连接时,则导线与第一个接口连接 ?? 推动开关置“ON”位置 ?? 编织的屏蔽带准确的放置 在金属导向装置上
--
11
2.13 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于二根电缆的连接) ?? 连接的两根导线是在插头之内的串联 ?? 推动开关置“OFF”位置 ?? 编织的屏蔽带准确的放置 在金属导向装置上
2.14 不带电阻的ProfibusBus 插头的连接 ?? 编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上。 ?? 导向装置中的两根红绿线放置在刀口式端子上。
-- 精品文档
12
绿导线:连接点A 红导线:连接点B
2.15 回拉式弹簧端子的联接 ?? 导线的剥线长度: 10 mm
?? 导线插入端子口中,直到感觉到导线已插到底部。
2.16 抽屉中 Profibus 屏蔽电缆的连接 ?? 拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上; ?? 用线鼻子把导线与屏蔽压在一起; ?? 压过的线回折在绝缘导线外层上;
-- 精品文档
13
精品文档
· 用热缩管固定导线连接的部分。
3 一次回路布线
3.1 一次配线应尽量选用矩形铜母线,当用矩形母线难以加工时或电流小于等于100A 可选用绝缘导线。 接地铜母排的截面面积=电柜进线母排单相截面面积×1/2 接地母排与接地端子:
-- 14
精品文档
-- 15
电气接线规范