好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大工春《钢筋混凝土结构课程设计》 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

网络教育学院

《钢筋混凝土结构课程设计》

题 目:XX单层厂房单向板设计

学习中心:福建福州奥鹏学习中心[7] 专 业: 土木工程 年 级: 2015年 春季 学 号:

学 生: 谢谢 指导教师:

1 基本情况

XX单层工业建筑的中间楼面详见图1-1“建筑平面图”。中间楼面使用的是现

浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。现在对其进行结构设计。

设计的内容:生产车间的四周外墙全为240的承重砖墙,

主梁端墙处:370mm×370mm壁柱;设置钢筋混凝土柱,截面尺寸400mm×400mm。 楼盖自重:钢筋混凝土容重??25kN/m3; 楼面活荷载,单位是0.5kN/m2; 楼面面层:水磨石地面0.65kN/m2; 板底粉刷:0.40kN/m2。 混凝土:C20、C25或C30;

钢筋:次梁及主梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB300或HRB335级钢筋。

图1-1 建筑平面图

2 单向板结构设计

2.1 板的设计

2.1.1恒荷载标准值

板的永久荷载标准值

80mm现浇钢筋混凝土板 0.08×25=2kN/m 10mm厚大理石地面 0.01×28=0.28kN/m

2m20mm板底混合砂浆抹灰 0.02×17=0.34kN/

22合计 2.62kN/m 板的可变标准荷载值 3.5kN/m

永久荷载分项系数取1.2或者1.35,因楼面可变荷载标准值为3.5kN/m,所以可变荷载分项系数应取1.4。于是板的荷载总计算值

①q=②q=

222?Ggk+??Qqk=1.35×2.62+0.7×1.4×3.5=6.967kN/m2 ?Ggk+?Qqk=1.2×2.62+1.4×3.5=8.044kN/m2

由于②>①,所以取②q=8.044kN/m2,近似取q=8kN/m2

图2-1 板的计算简图

在表2-1可查得,板的弯矩系数αm分别为:边跨中为1/11; 离端第二支座为-1/11;中跨中为1/16;中间支座为-1/14,则有 M1=-MB=1/11(g+q)l0 2=1/11×8.04×2.022=2.982KN·m M2=M3=1/16(g+q)l0 2=1/16×8.04×2.002=2.01 KN·m Mc=-1/14(g+q)l0 2=-1/14×8.04×2.002=-2.297KN·m

取1m宽板带作为计算单元,b=1000mm,混凝土C30,板的最小保护层厚度为C=15mm,板厚h=80mm,h0=80-20=60mm;α1=1.0,fc=14.3KN/mm2;HPB235,fy=210N/mm2。

板的配筋计算过程如表2-1所示

截面 M(kN?m) 表2-1 板的配筋计算表 1 B 2.982 -2.982 2.01 2 C -1.838 1.608 -2.297 ?1fcbh02(kN?m) (??b?0.614) As?M/?sfyh0(mm) 2选钢筋 ①~②轴线 ⑤~⑥轴线 ②~⑤轴线 0.058 0.058 0.06 0.06 0.97 0.97 243.9 243.9 ΦΦ6/8@160 6/8@160 ΦΦ6/8@160 6/8@160 246mm2 246mm2 246mm2 51.48 0.039 0.031 0.04 0.033 0.92 0.934 173.4 136.6 Φ6/8@160 Φ6/8@160 246mm2 0.045 0.046 0.908 200.8 0.036 0.037 0.926 157.5 Φ6/8@160 Φ6/8@160 246mm 2 246mm2 实际配筋 ①~②轴线 ⑤~⑥轴线 ②~⑤轴线 245mm2 1246mm 2 2.2 主梁的设计

(为简化计算,将主梁的自重等效为集中荷载) 次梁传来的荷载: 9.149×6.3=57.64kN

主梁自重(含粉刷):[(0.65-0.08)×0.3×2.0×25+2×(0.65-0.08)×0.015×17×2.0]×1.2=10.958kN

活荷载设计值: Q=26×

恒荷载设计值: G=57.64+10.958=68.6kN

主梁的实际结构如图所示,主梁端部支承在墙上的支承长度a=370mm,中间支承在400mm×400mm的混凝土柱上,其计算跨度按以下方法确定:

边跨: lo1= ln+a/2+b/2=(6000-200-120)+400/2+400/2=6080mm Lo1=1.025ln+b/2=(600-200-120)+200=6022mm 故lo1取6022mm 中跨 lo2=6000mm 计算简图如图所示。

图2-2 主梁计算简图

1)弯矩设计值:M?k1GL?k2QL

其中,k1 k2 可由书中表查取,L为计算跨度,对于B支座,计算跨度可取相邻两跨的平均值。

2)剪力设计值:V?k3G?k4Q,其中,k3 k4 可由书中表查可知。

表2-3 主梁弯矩计算 项次 ① ② ③ ④ 荷载简图 组合项次 组合值 组合项次 组合值 ①+③ ①+② 341.44 ①+④ ①+② ①+③ 195.76 ①+④ 179.44 56.01 -368.58 87.09 由此可作出下列几种情况下的内力图:①+②; ①+③; ①+④ 表2-4 主梁剪力计算

项 次 ① ② ④ 荷载简图 ①+② 154.35 ①+④ -242.89 ①+④ 215.8 组合项次 ?Vmin(kN) 3)截面承载力计算 主梁跨中截面按T形截面进行计算,其翼缘宽度取三者最小值 按梁跨考虑: bf=

''lo=5.5/3=1.833M 3按净距Sn考虑 bf =b+sn=0.4+6.2=6.7m 按翼缘高度hf考虑 h0=650-60=590 故应取bf=2.30m

考虑弯矩值较大,故应按双排受力钢筋设置,则跨中h0=h-60=650-60=590mm; 判断各跨中截面属于哪一类T形截面,

''hfh0'=

100=0.169>0.1,则翼缘不受限制 590?1bfhffc(h0?''hf2')=1.0×2300×100×11.9×(590-100/2)

=1333.3>92.97 KN·m

64s2h9votk01k8300wxv0h1ll01eyq01c56
领取福利

微信扫码领取福利