查看防火封堵严密性 测试手动、自动控制功能 查看设置位置 查看设置类型 防火门 核对同区域设置数量 查看开启方向 查看自闭功能 核对封堵材料合格证明文件 竖向管道井 其他有防火分隔要求的部位 防烟分区 防烟分隔 分隔设施 爆炸危险场所(部位) 泄压设施 防爆 电气防爆 其他防静电、防积聚、防流散等措施 查看设置位置和防火封堵严密性 查看设置位置、分隔设施和防火封堵的严密性 核对防烟分区面积,查看设置形式及完整性 查看材料燃烧性能 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 查看泄压设施的设置 核对泄压口面积、泄压形式 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 查看设置形式 消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 向疏散方向开启 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 17 符合要求 符合要求 符合要求 A B A B B B A A A A C C B A C B 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 符合要求 符合要求 3 3 A
验收人员: 年 月 日
表1-3 安全疏散和消防电梯验收检查记录
单项名称 子项名称 内容和方法 查看设置形式 查看设置位置、设置数量 查看疏散楼梯间、前室的防排烟条件 查看疏散楼梯间、前室管道穿越、门窗洞口设置情况 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 测量疏散宽度、疏散距离、前室使用面积 查看疏散门的的设置位置、数量 查看疏散门的设置形式 疏散门 安全疏散和消防电梯 查看疏散门的开启方向 测量疏散宽度 测试逃生门锁装置 查看设置位置 疏散走道 查看防排烟条件 测量疏散宽度、疏散距离 查看设置位置、形式、平面布置 测量有效避难面积 查看疏散楼梯、消防电梯、消防设施设置 查看设置位置、数量 查看前室门的设置形式,测量前室的面积 查看消防电梯运行的技术要求,如防水、排水、电源、载重量、电梯井壁的耐火性能和防火构造等 测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防设计文件,即推即开且能报警 要 求 检查 部位 检查 数量 17 子项评定 验收检查情况 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 17 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 A 重要程度 A A A A A A A A B A A A A A B B A A A 是否合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 单项评定 符合消防技术标准和消防设计文件要求 安全出口 符合消防技术标准和消防设计文件要求 合格 避难层(间) 符合消防技术标准和消防设计文件要求 消防电梯 符合消防技术标准和消防设计文件要求 A