表1 建设工程竣工消防验收基本情况记录表(建筑防火部分)

工程名称 建设单位 工程类别 建筑面积(m2) 项目名称 □资料核查 □建筑类别 □耐火等级 □总平面布局 □平面布置 □防火分隔 □防烟分隔 □安全疏散和消防电梯 □防爆 □建筑装修 □建筑保温 □其他: 工程地址 建设工程消防设计审核意见书/备案凭证文号 3 使用性质 建筑高度(m) 建设工程竣工消防验收(建筑防火部分)结论: □合格 □不合格: 联系人 编号:

现场检查日期 联系电话 火灾危险性 层数 □新建 □扩建 □改建(□装修 □建筑保温 □用途变更) 占地面积(m2) 结论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 验收人签名 建设单位法定代表人(签名): 年 月 日 单位类别 设计单位 施工单位 监理单位 单位名称 项目负责人签名 注:此记录以单栋建筑为单元填写。单项验收合格判定应为:A=0,且B≤4,且B+C≤8为合格,否则为不合格。(参照《建设工程消防验收评定规则》确定)

表1-1 建筑类别、耐火等级、总平面布局和平面布置验收检查记录

单项名称 建筑类别 耐火等级 子项评定 子项名称 内容和方法 要 求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 查看钢结构构件防火处理 防火间距 总平面布局 消防车 登高面 消防车道 测量消防设计文件中有要求的防火间距 查看设置形式、宽度、坡度、承载力、转弯半径、回车场、净空高度 查看设置长度、楼梯出口、消防车作业场地 查看设置位置、安全出口 消防 控制室 测试应急照明 查看管道布置 查看设置位置、防火分隔 消防 平面布置 水泵房 查看疏散门 测试应急照明 查看人员密集场所,歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场民用建筑中其他特殊场所 所,锅炉房,变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房设置位置、防火分隔 符合消防技术标准和消防设计文件要求 首层或地下一层或单独建造,直通室外 正常工作照度 无影响设备使用等管道穿越 符合消防技术标准和消防设计文件要求 直通室外或靠近安全出口 正常工作照度 原有系统 原有系统 原有系统 原有系统 原有系统 原有系统 符合消防技术标准和消防设计文件要求,且严禁擅自改变用途或被占用,应便于使用 符合要求 A 合格 合格 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合要求 符合要求 A A 合格 合格 验收检查情况 重要程度 建筑类别 核对建筑物分类 核对建筑耐火等级,查看建筑耐火等级 主要构件燃烧性能和耐火极限 符合要求 符合要求 A 是否合格 合格 单项评定 合格 A 合格 合格 A 合格 合格 合格 合格 合格 合格 A B A A A B 合格 A 测试应急照明 查看高火灾危险性部位、中间工业建筑中其他特殊场所 仓库、以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 符合消防技术标准和消防设计文件要求 B A 验收人员: 年 月 日

表1-2 防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查记录

单项名称 子项名称 内容和方法 核对防火分区面积,查看设置形式及完整性 查看设置位置 防火墙 查看墙体材料 查看防火封堵严密性 防火卷帘 查看设置类型、位置 要 求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 不燃材料 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和 1 14 符合要求 A A A A A 合格 检查部位 检查 数量 验收检查情况 子项评定 重要程度 是否合格 单项 评定 防火分区 防火分隔 符合要求 合格 合格