好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铝合金门窗检测资料全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

稳定作用时间约为10s。不同类型试件变形检测时对应的最大面法线挠度(角位移值)应符合表7的要求。检测压力绝对值最大不宜超过2000 Pa。

b) 记录每级压力差作用下的面法线挠度值(角位移值),利用压力差和变形之间的相对线性关系求出变形检测时最大面法线挠度(角位移)对应的压力差值,作为变形检测压力差值,标以±P1。

c) 工程检测中,变形检测最大面法线挠度所对应的压力差已超过P3′/2.5时,检测至P3′/2.5为止;对于单扇单锁点平开窗(门),当10 mm自由角位移值所对应的压力差超过P3′/2时,检测至P3′/2 为止。

d) 当检测中试件出现功能障碍或损坏时,以相应压力差值的前一级压力差分级指标值为P3。

(4)反复加压检测,检测前可取下位移计,施加安全设施。

a) 定级检测和工程检测应按图5反复加压检测部分进行。

b) 定级检测时,检测压力从零升到P2后降至零,P2= 1.5P1,且不宜超过3 000 Pa,反复5次。再由零降至 - P2后升至零,- P2=1.5(- P1),且不宜超过- 3 000 Pa,反复5次。

c) 工程检测时,当工程设计值小于2.5倍P1时以0.6倍工程设计值进行反复加压检测。

(5)定级检测或工程检测

a)定级检测时,使检测压力从零升至P3后降至零,P3=2.5P1,对于单扇单锁点平开窗(门),P3=2.0P1;再降至-P3后升至零,- P3=2.5(- P1),对于单扇单锁点平开窗(门),- P3=2 (- P1) 。

b)工程检测时,当工程设计值P3′小于或等于2.5P1(对于单扇平开窗或门,P3′小于或等于2.0P1)时,才按工程检测进行。压力加至工程设计值后降至零,再降至-P3′后升至零。当工程设计值P3′大于2.5P1(对于单扇平开窗或门,P3′大于2.0P1)时,以定级检测取代工程检测。

三试件综合评定:定级检测时,以三试件定级值的最小值为该组试件的定级值。工程检测时,三试件必须全部满足工程设计要求。

.页脚

.页脚

.页脚

铝合金门窗检测资料全

稳定作用时间约为10s。不同类型试件变形检测时对应的最大面法线挠度(角位移值)应符合表7的要求。检测压力绝对值最大不宜超过2000Pa。b)记录每级压力差作用下的面法线挠度值(角位移值),利用压力差和变形之间的相对线性关系求出变形检测时最大面法线挠度(角位移)对应的压力差值,作
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
64qiy3a13c4m0xd0pw4b4c2db011w500m7x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享