一、测量定线:
项目部配专业测量人员对老桥进行现场测量定位,并与老桥竣工图一一核对,桥梁平面位置和结构与老桥相符。在拱桥拱脚、1/4、3/4、拱顶布置20个观测点,以便在拆桥过程中及时观测主拱圈的变形。
二、竣工图纸审阅
项目部组织拆桥有关人员进行老桥的竣工图会审,认真阅图,了解老桥的基本概况及各部分构件的工程量,掌握桥梁的结构及受力特点。
三、施工方案的讨论及技术准备
根据老桥的竣工图及现场情况,我项目部组织工程技术人员召开拆桥方案专题会议并组织有关专家对方案进行论证:
1、T 梁采用破碎机切割分离,拼装双导梁拆除,拱桥采取搭设支架用人工凿除,吊车吊离。
2、双曲拱桥采取五点支架两阶段拆除,支点搭设后,第一阶段拆除拱上结构,第二阶段在支架上切断拱肋成曲梁吊走。
四、临时设施建设
根据生产需要项目部已建十三间彩钢板办公用房,工人住房租用民房。已落实拆桥的废渣堆放场地,确保施工场地整洁及河道的安全畅通。施工时机械到河底的临时便道计划在老桥两头放坡并用砼碎渣铺实,确保机械安全上下作业,最后用挖掘机清除碎渣并运走(符合图纸河道断面要求为止)。工程用电先考虑120KW的发电机一台,等待市电架设好再进行切换,确保工程用电。 310.04 施工组织与劳力方案
一、组织机构
成立安全生产领导小组,组长:万建银,副组长:倪绍荣、刘永兵、薜宾,薜宾为专职安全员,倪绍荣为现场总指挥。
二、任务划分及其职责
项目经理及安全组长负责整个工程全面工作;安全副组长负责配合组长监督安全生产工作;专职安全员负责现场的具体安全工作的检查、监督、整改工作。
三、项目部拆桥计划投入工人70名,管理人员10人;25吨吊车2台,破碎机一台,10吨自卸车2台,120KW发电机1台,贝雷片230片,D=2米的钢管护桶8只,脚手架钢管钢丝绳若干,空压机6台套。
310.05 拱桥的拆除施工技术方案
一、总体拆除方案概述:拆除顺序:先拆除西侧双曲拱桥,再拆东侧梁桥,利用现东侧T型梁桥作吊车平台拆双曲拱桥;西半幅拱桥拆除采用少支架法拆除:即采用在主拱圈1/4、1/2、3/4位置设支点再两边对称卸载,拆除拱上结构包括空腹段和实腹段,再拆除主拱圈拱波,最后在支架上拆除拱肋。
桥 面
梁 板 0 五跨T梁桥纵断面示意图
二、双曲拱桥结构建造特点:
1、结构建造时的特点是将主拱圈化整为零,再集零为整。在施工过程中,主拱圈各组成部分(拱肋、拱波、拱板)是按先后程序安装砌筑,并先后参加共同受力,代替拱架的作用。因此双曲拱桥拆除时,就有不同于其它桥型的特殊性。对于等截面悬链线无铰双曲拱桥其最大的优点是施工方便,受力明确,特别适合采用无支架施工,因此在拆除此类桥梁时,可采用少支架的施工方法,以节省投入,缩短工期,同时亦可保证施工安全。
2、针对双曲拱桥施工过程中的特点,在将各单独构件组合成拱圈的施工过程中,要在构造上全盘考虑各阶段的受力状态,采取各项有效的措施,确保在径向、横桥向和顺桥向,主拱圈的结合强度和整体性。但在拆桥过程中却是反其道而行之,逐步的肢解主拱圈的结合强度和整体性。由于主拱圈是按拱肋、拱波、拱板的程序安装、浇筑,分批参与受力,在施工过程中,压力线处于不断的变化中并与拱轴线偏离。因此,对于悬链线双曲拱桥在拆桥的卸载过程中使不断变化中的压力线尽量不偏离拱轴线是拆桥成功的关键所在。
3、悬链线双曲拱桥矢跨比的大小对拱桥的受力也是一项重要的因素,矢跨比小的坦拱便于施工,但水平推力大,因弹性压缩、混凝土收缩、温度影响所产生的附加内力大,对拱圈不利,对拱的纵向稳定不利。马汊河大桥采用的矢跨比1/7,拱轴系数为1.756。这些参数迫使在拆桥的过程中将拱的纵向稳定放在第一位。
4、根据等截面悬链线无铰拱拱顶的弯矩影响线原理,尽量先在拱的正弯矩区对称卸载。 据此,设计出以下的拆除总体方案。、
三、双曲拱桥拆除方案
一 1 二 2 三 3 四 4 五 5 (一)双曲拱桥的拆除步骤及方法:
采用五点少支架两阶段拆除方案,即在拱下支架搭设加固好后,第一阶段拆除拱上结构和空腹段及均衡拆除实腹段,第二阶段在支架上切断拱肋成曲梁调离。
1、方案分析:
(1)采用少支架法拆除是安全可靠的方案,把支架的搭设与新桥的上下部构造施工统一考虑,并利用东侧梁桥作为卸载的通道从工期、投资上来说是最合理的;
(2)在拆除过程中,由于支架的弹性和非弹性变形是不可避免的,因此,在拆除拱上结构的过程中,应确保拱圈的稳定,并加强对主拱圈的监控;
(3)从本桥的拱顶、1/4点、3/4点、拱脚的弯矩影响线(见附图)分析,在现有恒载的条件下,上述截面基本无弯矩;从m=1.756可以认为拱上结构的恒载强度沿桥纵向基本是均布的,因此,提出分区、分阶段卸载和监控方案如下:
①纵横对称均匀拆除Ⅰ区和Ⅰ/区腹拱、曲梁微弯板以上圬工,监控1/4、3/4点负弯矩和拱顶正弯矩引起的拱肋变形情况;
②纵横对称拆除Ⅱ区和相应Ⅰ区及Ⅰ/区拱上圬工,监控1/4、3/4点正弯矩和拱顶负弯矩引起的拱肋变形情况;
③纵横对称拆除立柱以上片拱微弯板结构,监控1/4、3/4点负弯矩和拱顶正弯矩引起的拱肋变形情况;
④纵横对称拆除Ⅱ区拱上建筑至裸拱; ⑤纵横对称拆除Ⅰ区和Ⅰ/区的立柱、盖梁;
⑥从拱顶开始向两侧逐段凿除主拱肋,切断后及时吊走;
附图:拱脚、拱顶、1/4(3/4)点弯矩影响线 2、支架设计
支架设计考虑与新桥的上下部结构施工结合起来,两侧支点分别采用四只Ф2.0m的钢护筒填砂,上设贝雷片组横梁,在横梁上搭设满堂局部加强网络支架。由设计书提供的资料知拱桥的恒载为855T×2=1710T,按最不利情况即桥面沥青拆除后发生1/4、3/4及两个拱脚处断裂来考虑,该荷载由两个拱脚和两个支点共同承担,则支点承担的荷载为427.5T。
①钢护桶注砂基础承载力计算 a基础资料
由马汊河大桥施工图“施工图说明”提供的地质资料知,持力层土的类别为②-2层,亚粘土、泥碳质粘土,呈软塑—硬塑状,结合现场土样抽验,设计支点基础土质呈硬塑状,